Zem pro proudový chránič
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:06    Předmět: Zem pro proudový chránič Citovat

Potřebuji doplnit instalaci o proudový chránič. Ta je samozřejmě TN-C, tudíž dvoužilová.

Můžu chránič uzemnit o plynové potrubí? Konstrukčně je to nejsnadnější řešení (rozvaděč je totiž umístěn na zrušeném komíně, takže se šachtou můžu dostat do sklepa k potrubí bez sekání).

_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:16    Předmět: Citovat

Chránič se nezemní, zemní se třídrátově připojený spotřebiče a s tímhle řešením tě asi pošlou víš kam.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:16    Předmět: Citovat

Co chceš na chrániči zemnit ? Byl jsi rychlejší .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:25    Předmět: Citovat

Mimochodem, chránič na "dvoudrát" lze připojit tak, že se PEN rozdělí před chráničem na PE a N, L +N jde přes chránič, PE přímo a nikde se nic nezemní.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:30    Předmět: Citovat

Jestli to nepopletl s napěťovým chráničem,ten se zemní a zem musí splnit max 200 Ohm.Ovšem to je teorie,v praxi jsem ho nikdy neviděl.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:32    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Mimochodem, chránič na "dvoudrát" lze připojit tak, že se PEN rozdělí před chráničem na PE a N, L +N jde přes chránič, PE přímo a nikde se nic nezemní.


Ano! Pokud si dobře pamatuji, musí se takovéto místo rozdělení dodatečně uzemnit. Právě proto se ptám.

_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:57    Předmět: Citovat

To záleží dost na ročním období, protože norma platící na jaře je většinou v létě vzhůru nohama - takže jak bys přizemňoval třeba zástrčku s vestavěným chráničem a "chráněnou" zásuvkou, připojenou do zásuvky TN-C ?


_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:01    Předmět: Citovat

No ve škole mě prostě učili, že když rozděluju PEN na PE a N, musím to místo rozdělení uzemnit.

Takže už to není pravda? Je to přece jenom nějáký ten pátek, co jsem vylezl ze střední.

_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)


Naposledy upravil Hanizek dne út červenec 20 2010, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:02    Předmět: Citovat

A učili Tě taky, jak vypadá správně provedené zemnění a co se smí či nesmí použít jako zemnění ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:10    Předmět: Citovat

Pokud si dobře pamatuju, používá se buďto pásovina zalitá v základech, nebo se nabijí zemnící tyče. S tou trubkou si nejsem jistý - proto se ptám.
_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:21    Předmět: Citovat

Vodovodní ani plynový poutrubí nesmíš použít jako zemnič, ale mělo by být v rámci místního pospojování spojeno s PE (takže v praxi, když uhnije PE někde v zemi, přebírá potrubí nechtěně funkci zemnění a může nastat spousta nepříjemných situací). Zbytek je věc znalosti prostředí, revize + změření impedancí smyček atd., to už nechám, až se objeví kluci od silnoproudu...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:27    Předmět: Citovat

Takže nemůžu, to jsem chtěl vědět - díky!
_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 16:03    Předmět: Citovat

PEN na PE a N se samozřejmě běžně rozděluje kdekoliv v instalaci bez jeho přizemnění.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 16:15    Předmět: Citovat

Jindra2 napsal(a):
PEN na PE a N se samozřejmě běžně rozděluje kdekoliv v instalaci bez jeho přizemnění.
Jindra


Tak to je paráda - ušetřím si práci.

Ještě jednou díky všem!

_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 18:21    Předmět: Citovat

zemnič pro proudový chránič se dá vypočítáváa podle:

Rz - Udd/Iv

Rz - odpor zemniče
Udd-dovolené dotykové napětí
Iv - vybavovací proud chrániče

ale taky sem myslel že se při rozdělení třeba v bytovém rozvaděči kde se namontuje proudový chránič třeba rozdělé vodič PEN na PE a N a vodič se přizemní.na proudák 30mA vychází odpor zemniče 1666ohmu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund