jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 23:27    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
.....před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor.....

Dal by si sem k tomu niečo viac?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 23:48    Předmět: Citovat

Toudy napsal(a):
Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa....
Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A

Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A

Co to je za násobky, 5-8-16?
Já znám 5-10-20.

Taky by bylo vhodné uvést pro méně znalé, že se jedná o vypínací proud, při kterém musí jistič vybavit do 0,1 s. Zkratová spoušť ale může vybavit i rychleji, nebo při nižším násobku (B: 3-5, C:5-10, D: 10-20). Takže se klidně může stát i to, že B od jednoho výrobce bude totožná s C od jiného.



char.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  char.jpg
 Velikost:  21.13 kB
 Staženo:  53 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 0:10    Předmět: Citovat

jogo napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
.....před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor.....

Dal by si sem k tomu niečo viac?

Jestli se nepletu, tak používám tyhle. V e-shopu sice píšou min. objednací množství 250 ks, ale na krámě je mají i jako kusovky.
Pozor na montáž - pochopitelně se hřejí. Taky je pak vhodné, pokud nejsou montované přímo ve svítidle ale třeba ve vypínači, používat jistič s char. B kvůli impedanci smyčky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 7:03    Předmět: Citovat

Můžu potvrdit. Použil jsem na zkoušku termistory z vyřazených PC zdrojů už asi před čtyřmi lety u světla v koupelně, WC a na chodbě. Od té doby zatím všechny žárovky drží (nebo se ty nespolehlivé předtím vyselektovaly Laughing ). Termistory na zkoušku tak už zůstaly navždy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 17:26    Předmět: Citovat

Ďakujem,
a možno pozriem aj nejaké pc zdroje..
Má to zaradenie termistora do obvodu aj nejaké nevýhody?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 19:12    Předmět: Citovat

Samozřejmě že má. Člověk přijde o množstevní slevy v obchodě se žárovkami.
Na jinou nevýhodu jsem zatím nenarazil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 420
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:29    Předmět: Citovat

Další pro sousedy nevýhody: co jsem v patrech před každou žárovku dal term. z vyřazených sp. zdrojů (+ je tam pohybový senzor) sousedi se nemají na co vymluvit, když dříve chodili dojednat nápravu Laughing (výměna žárovky) a vrátlili se v ktastrofálním stavu aniž ke mě dorazili. Před montáží term. jsem každý měsíc měnil 1-2 žárovky, s podivem teď max. 1 za 2-3 měsíce. Takže buď to pomohlo nebo QLITA žárovek se zlepšila.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 2:11    Předmět: Citovat

Smile takže jediný nedostatok je zvýšená teplota v domácnosti. Neviem aké teplo produkuje termistor, nie je potom v tej inšt. krabičke pritesno?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 9:20    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):

Pozor na montáž - pochopitelně se hřejí. Taky je pak vhodné, pokud nejsou montované přímo ve svítidle ale třeba ve vypínači, používat jistič s char. B kvůli impedanci smyčky.

Instalace do chumlu drátů v instalační krabici není zrovna nejlepší nápad. Protavená izolace a šlus tu úsporu pěkně prodraží.
Já to dávám přednostně do svítidla (pozor na příp. hořlavý podklad) - stropní svítidla v předsíni, WC apod., anebo do vypínače (instalace s krabicemi, takže jsou tam jen 2-3 dráty vedoucí k vypínači) příp. do rozvodnice, když je tam dost volného místa.
Na vodiče poblíž termistoru dávám návlek ze silikonové bužírky, zrovna tak na vývody termistoru.

jogo napsal(a):
Neviem aké teplo produkuje termistor

Není nic jednoduššího, než si to s konkrétním termistorem a žárovkou oměřit.
Ten termistor co jsem na něj dal link se hřeje se 40W žárovkou asi 0,5 W, se dvěma 100W žárovkami asi 2 W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 14:05    Předmět: Citovat

Jj, myslel som inšt. krabičky tie pod vypínačmi.
Ďakujem pekne za poradenie, aj vecí okolo, pretože touto myšlienkou som sa zaoberal už dávnejšie - odkedy aj ja pravidelne nahadzujem ističe vnútri aj vonku, len vždy boli veci dôležitejšie..Už to len zrealizovať Smile

Ešte len pre zaujímavosť sa zaopýtam na tú impedanciu smyčky - úpravu termistorom by som rád urobil na rôznych odberných miestach, tam kde často mením žiarovky, napr. v prenajatom priestore kde k ističom má prístup len akýsi prevádzkar (je to stará, už všelijako pozliepaná rozvodnica) prípadne v byte kde je prastarý čierny istič (čelne 4x4cm v strede s tlač.) - k čomu je nutné to dodržať?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 18:09    Předmět: Citovat

Aby aspoň nějaké jištění vyletělo při zkratu včas, než začne hořet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 22:20    Předmět: Citovat

Možno je pojem impedančná smyčka (slučka) triviálna záležitosť, nepoznám to, preto som sa pýtal..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 7:43    Předmět: Citovat

Ale pozor, to píšu jen o případu, že uměle zvýšíš impedanci smyčky jen pro svítidlo.
Byla řeč o impedanci jak pracovní, tak ochranné smyčky. Když dáš termistor do fáze, tak nepříznivě ovlivníš obě.
Navíc v síti TN-C je to současně také ochranná smyčka (proud běhá stejnými dvěma dráty), která musí při zkratu fáze na kostru zajistit vypnutí předřazeného jištění v předepsaném čase - a ten je daleko kratší, zjednodušeně: vypnout, než si na to někdo sáhne, ale radši dřív, co když se toho zrovna držíš?
Myslím si, že starou ČSN 34 1010 ani všechny verze -4-41, co po ní vyšly, snad ani stručněji shrnout nelze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 17:55    Předmět: Citovat

Myslím, že když se dá termistor přímo do svítidla tak to není nic proti ničemu (prostě je součástí svítidla - žárovka+termistor) a je to v pohodě. Dávat termistor někam do rozvaděče nebo do krabice je blbost, protože aby to mělo smysl a prodloužilo to současně život žárovky, je třeba aby každá žárovka měla svůj termistor.
Samozřejmě chápu, že u některých svítidel nemusí být uvnitř na termistor vhodné místo, ale většina chodbových, koupelnových, sklepových atd. to místo má.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:56    Předmět: Citovat

Eleman napsal(a):
aby to mělo smysl a prodloužilo to současně život žárovky, ...je třeba aby každá žárovka měla svůj termistor...

Proč?
Já nevidím žádný problém v tom, když je na jednom termistoru třeba 6 žárovek po 40 W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.