Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 22 2011, 23:48 Předmět:
Toudy napsal(a):
Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa....
Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A
Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A
Co to je za násobky, 5-8-16?
Já znám 5-10-20.
Taky by bylo vhodné uvést pro méně znalé, že se jedná o vypínací proud, při kterém musí jistič vybavit do 0,1 s. Zkratová spoušť ale může vybavit i rychleji, nebo při nižším násobku (B: 3-5, C:5-10, D: 10-20). Takže se klidně může stát i to, že B od jednoho výrobce bude totožná s C od jiného.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so duben 23 2011, 0:10 Předmět:
jogo napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
.....před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor.....
Dal by si sem k tomu niečo viac?
Jestli se nepletu, tak používám tyhle. V e-shopu sice píšou min. objednací množství 250 ks, ale na krámě je mají i jako kusovky.
Pozor na montáž - pochopitelně se hřejí. Taky je pak vhodné, pokud nejsou montované přímo ve svítidle ale třeba ve vypínači, používat jistič s char. B kvůli impedanci smyčky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 23 2011, 7:03 Předmět:
Můžu potvrdit. Použil jsem na zkoušku termistory z vyřazených PC zdrojů už asi před čtyřmi lety u světla v koupelně, WC a na chodbě. Od té doby zatím všechny žárovky drží (nebo se ty nespolehlivé předtím vyselektovaly ). Termistory na zkoušku tak už zůstaly navždy.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so duben 23 2011, 20:29 Předmět:
Další pro sousedy nevýhody: co jsem v patrech před každou žárovku dal term. z vyřazených sp. zdrojů (+ je tam pohybový senzor) sousedi se nemají na co vymluvit, když dříve chodili dojednat nápravu (výměna žárovky) a vrátlili se v ktastrofálním stavu aniž ke mě dorazili. Před montáží term. jsem každý měsíc měnil 1-2 žárovky, s podivem teď max. 1 za 2-3 měsíce. Takže buď to pomohlo nebo QLITA žárovek se zlepšila.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne duben 24 2011, 9:20 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Pozor na montáž - pochopitelně se hřejí. Taky je pak vhodné, pokud nejsou montované přímo ve svítidle ale třeba ve vypínači, používat jistič s char. B kvůli impedanci smyčky.
Instalace do chumlu drátů v instalační krabici není zrovna nejlepší nápad. Protavená izolace a šlus tu úsporu pěkně prodraží.
Já to dávám přednostně do svítidla (pozor na příp. hořlavý podklad) - stropní svítidla v předsíni, WC apod., anebo do vypínače (instalace s krabicemi, takže jsou tam jen 2-3 dráty vedoucí k vypínači) příp. do rozvodnice, když je tam dost volného místa.
Na vodiče poblíž termistoru dávám návlek ze silikonové bužírky, zrovna tak na vývody termistoru.
jogo napsal(a):
Neviem aké teplo produkuje termistor
Není nic jednoduššího, než si to s konkrétním termistorem a žárovkou oměřit.
Ten termistor co jsem na něj dal link se hřeje se 40W žárovkou asi 0,5 W, se dvěma 100W žárovkami asi 2 W.
Jj, myslel som inšt. krabičky tie pod vypínačmi.
Ďakujem pekne za poradenie, aj vecí okolo, pretože touto myšlienkou som sa zaoberal už dávnejšie - odkedy aj ja pravidelne nahadzujem ističe vnútri aj vonku, len vždy boli veci dôležitejšie..Už to len zrealizovať
Ešte len pre zaujímavosť sa zaopýtam na tú impedanciu smyčky - úpravu termistorom by som rád urobil na rôznych odberných miestach, tam kde často mením žiarovky, napr. v prenajatom priestore kde k ističom má prístup len akýsi prevádzkar (je to stará, už všelijako pozliepaná rozvodnica) prípadne v byte kde je prastarý čierny istič (čelne 4x4cm v strede s tlač.) - k čomu je nutné to dodržať?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 25 2011, 7:43 Předmět:
Ale pozor, to píšu jen o případu, že uměle zvýšíš impedanci smyčky jen pro svítidlo.
Byla řeč o impedanci jak pracovní, tak ochranné smyčky. Když dáš termistor do fáze, tak nepříznivě ovlivníš obě.
Navíc v síti TN-C je to současně také ochranná smyčka (proud běhá stejnými dvěma dráty), která musí při zkratu fáze na kostru zajistit vypnutí předřazeného jištění v předepsaném čase - a ten je daleko kratší, zjednodušeně: vypnout, než si na to někdo sáhne, ale radši dřív, co když se toho zrovna držíš?
Myslím si, že starou ČSN 34 1010 ani všechny verze -4-41, co po ní vyšly, snad ani stručněji shrnout nelze.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 25 2011, 17:55 Předmět:
Myslím, že když se dá termistor přímo do svítidla tak to není nic proti ničemu (prostě je součástí svítidla - žárovka+termistor) a je to v pohodě. Dávat termistor někam do rozvaděče nebo do krabice je blbost, protože aby to mělo smysl a prodloužilo to současně život žárovky, je třeba aby každá žárovka měla svůj termistor.
Samozřejmě chápu, že u některých svítidel nemusí být uvnitř na termistor vhodné místo, ale většina chodbových, koupelnových, sklepových atd. to místo má. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.