Tomas001-Ta otazka ohladom 2,lebo 3 vodicovej sustavy patrila Jenysovi.Ohladom krajania masla pilou-je to moj nazor a ja by som to riesil takto.Mozno je to predimenzovane,no ja rad obetujem tych par korun naviac.
Jenys-Cela situacia vychadzala z toho,ze sme predpokladali,ze bojler bude napajany cez ochranne pospojovanie...
A ci to je pravda s chranicom?-skus sa spytat revizaka,ci ti vyda reviziu na instalaciu,aka je napriklad v tvojom pripade.A nezabudni mu spomenut,ze mas kupeny specialny adapter .
Je v tom riadny mis-mas.To asi kvoli tomu,ze sa riesia 2 problemy v jednom vlakne...
Inac si precitajte pozorne co pisal Crifodo.
Pokial si prizves kvalitneho a kvalifikovaneho odbornika,tak ten ti da riesenie v sulade s normami a zaroven sa nemusis bat ze preplatis na zbytocnostiach.Sice zase zaplatis za jeho sluzby,ale mozes spat s kludnym svedomim.A ak si myslis,ze si kvalifikovany a kvalitny odbornik ty sam,tak vedz,ze by si naozaj nemal cerpat takto zakladne informacie na diskusnych forach po inernete
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2009, 23:50 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Jenys-Cela situacia vychadzala z toho,ze sme predpokladali,ze bojler bude napajany cez ochranne pospojovanie...
A ci to je pravda s chranicom?-skus sa spytat revizaka,ci ti vyda reviziu na instalaciu,aka je napriklad v tvojom pripade.A nezabudni mu spomenut,ze mas kupeny specialny adapter .
Je v tom riadny mis-mas.To asi kvoli tomu,ze sa riesia 2 problemy v jednom vlakne...
Inac si precitajte pozorne co pisal Crifodo.
Pokial si prizves kvalitneho a kvalifikovaneho odbornika,tak ten ti da riesenie v sulade s normami a zaroven sa nemusis bat ze preplatis na zbytocnostiach.Sice zase zaplatis za jeho sluzby,ale mozes spat s kludnym svedomim.A ak si myslis,ze si kvalifikovany a kvalitny odbornik ty sam,tak vedz,ze by si naozaj nemal cerpat takto zakladne informacie na diskusnych forach po inernete
Celé to vzniklo, že jedinný problém byl v nemožnosti připojit nový, skoro stejný bojler ke staré instalaci. Vše mám v pohodě a tam není problém, jen jsem chtěl znát jak mám konkrétně v mé situaci zapojit tento bojler, abych zachoval bezpečnost provozu i lidí. Co se týká toho adaptéru/chrániče...toto doporučují zkušební komisaři na zkouškách z 50tky, aby se nemusela překopávat již stávajíci stará instalace. Revizák mi nedokázal úplně přesně poradit, jak tento bojler zapojit, neboť ho neznal, bez možnosti přizemnění. Ale prý podle nového znění vyhlášky, nemusí mít bojler chránič. Já spím s klidným svědomím, vím že to mám v pohodě. Pro lepší pocit jen dám tu Bernardku, nebo jinou hezčí, pro pospojení bojleru přímo na obalu. Ale informace se docela liší, co člověk odborník, to jiný názor. Aspoň s tím jsem se setkal i tady. Jasně, že je lepší udělat maximum pro bezpečnost. Ale víc už pro to dělat nebudu, než jsem napsal _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 12 2009, 6:06 Předmět:
Proto jsem také nezdržoval podrobnostmi. Situaci je nutné vidět a posoudit na místě a podle toho se zařídit. Jisté zásady ale existují, ta norma nevznikla jen pro srandu králíkům, ale kvůli omezení rizik na co nejmenší míru.
Ještě pár bodů pro doplnění:
Výměna boileru není zásahem do pevně uložené instalace koupelny, aby bylo nutné ji rekonstruovat na TN-S a doplňovat chránič. Ovšem na škodu to není.
Ve stávajících instalacích se původní instalace, pokud ovšem nemá takové závady, že by ohrožovala bezpečnost, ponechává tak, jak byla udělaná podle dříve platných norem. I v těch ale byl stanovený požadavek na doplňkovou ochranu pospojením.
V síti TN-S se odpojují oba pracovní vodiče boileru, tedy L a N, vodič PE se neodpojuje, ani doplňující místní pospojování.
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha, musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Proudový chránič se nevyžaduje pro obvody, u kterých je jako ochranného opatření použito: ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod; SELV nebo PELV.
V České republice (dále v Německu, Maďarsku a Slovinsku) není předepsána ochrana proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.
No vyzera to ta ze ceska republika patri medzijednu zo styroch krajin,kde nie je potreba pouzit prudovy chranic.Samozrejme pokial sa nenachadza v zone 0 az 2.Tam bojler nemoze byt umiestneny vobec.
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Poznámka: V tomto bodě nový dokument nepodává tak podrobný výčet předmětů, které není nutno na místní doplňující pospojování připojit.
Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.
Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 ČSN 60364-5-54.
A este preTomasa001.Vyzera to tak,ze by sa teda to maslo tou motorovou pilou krajat malo
kód:
Vodivé části
Vodivé částí jsou například:
* kovové vodovodní potrubí a kovové trubky odpadů;
* kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;
* kovové části plynovodu;
* přístupné kovové stavební prvky.
Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné vodivé prvky nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.
Jenys,k tomu,ze kazdy odbornik ma iny nazor.To je zapricenene normami..Ako vidis,vsade platia ine.Tu v UK,sa chranic na bojler pouziva,nech uz je bojler umiestneny hocikde.U vas nie je potrebny,aj ked sa bojler nachadza priamo v kupelni.U nas na SVK sa cez chranic musi napajat kazde jedno elektricke zariadenie umiestnene v kupelni(pokial sa nejedna o ochranu malym napätim)..
Naposledy upravil dudo02 dne po leden 12 2009, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 12 2009, 10:18 Předmět:
dudo02 napsal(a):
[/code]Jenys,k tomu,ze kazdy odbornik ma iny nazor.To je zapricenene normami..Ako vidis,vsade platia ine.Tu v UK,sa chranic na bojler pouziva,nech uz je bojler umiestneny hocikde.U vas nie je potrebny,aj ked sa bojler nachadza priamo v kupelni.U nas na SVK sa cez chranic musi napajat kazde jedno elektricke zariadenie umiestnene v kupelni(pokial sa nejedna o ochranu malym napätim)..
No vidíš, jak se to liší a pak se v tom má člověk vyznat. Já to chci samozřejmě mít zapojené pořádně,vo tom žádná Ale je mi divné, jak to tedy u toho mého konkrétního bojleru v Tatramatu mysleli zapojit, či nezapojit. Mě spíš jde o to, udělat to inteligentně a hezky a přitom neměnit nic na bojleru, kvůli garanci a tak Už ten vývod z bojleru, asi metr dlohým ohebným třížilovým kabelem s oholenými a odutinkovanými konci mi přišel zvláštní i spodní vývodka. Vždy byly uvnitř jen svorky. Jo asi evropské změny _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po leden 12 2009, 11:35 Předmět:
Myslím, že na prvním místě musí být vždy zdravý rozum, znalost - nikoliv bezmezné vyžadování splnění všech norem do písmenka a posouzení na místě. Mohlo by to jít do takových extrémů, že se bude muset přizemnit i nerezová mřížka na odpadním kanálku a kryt sifonu od pračky.
Já mám za 100mA fíčkem celej dům (ještě z dob, kdy se tady používalo TT), stačí kapka vody na spirále od bojleru či zuřivý zedník, co přetáhne otevřenou krabici s elektroinstalací fajnovou a člověk hned ví, že je někde problém mnohem dřív, než někam doleze nebezpečný poruchový proud. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 12 2009, 13:37 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Myslím, že na prvním místě musí být vždy zdravý rozum, znalost - nikoliv bezmezné vyžadování splnění všech norem do písmenka a posouzení na místě. Mohlo by to jít do takových extrémů, že se bude muset přizemnit i nerezová mřížka na odpadním kanálku a kryt sifonu od pračky.
Já mám za 100mA fíčkem celej dům (ještě z dob, kdy se tady používalo TT), stačí kapka vody na spirále od bojleru či zuřivý zedník, co přetáhne otevřenou krabici s elektroinstalací fajnovou a člověk hned ví, že je někde problém mnohem dřív, než někam doleze nebezpečný poruchový proud.
Tak tohle je konečně rozumná řeč..ZdenkuHQ...máš jedničku Já jsem také zastáncem udělat práci bezpečnou i když přesně nekopíruje tu "Normu" a to se dá. Ono ne vše podle normy je nejlepší a je to hlavně sichrování lidí co to profesionálně dělají. Když si to udělám sám doma, vím, že jsem tomu věnoval maximální snahu i práci, ale nedělal to podle šílené normy. Proměřil spoje a přechody, pospojil co se dá, tak nevidím důvod, proč se tak upjatě pachtit za tou Normou, která po čase najednou stejně neplatí..kdosi usoudil, že byla slabá. Potom staré zapojení, přežívající několik Norem stále vyhovuje a slouží.
Myslím si, když o tom člověk něco ví a použije selský rozum, nedělá vysloveně kraviny, tak je to myslím v pořádku.
Je to asi jak už jsem tu psal na jiné diskusi o návodech na TV a jiné elektronické přístroje. Ten návod vystraší lidi, kteří nevědí jak co funguje tak, že se bojí tu TV používat, nebo vůbec zapnout, ač předtím tam měli jinou a bez problémů.
A další, co mě dost štve, že v textu je odkaz na Normu číslo xxxx, ale co v té normě je a kde si to v tu chvíli můžu přečíst, je někdy také mimo mísu. Zase se tím jen někdo sichruje....on na to přeci upozornil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Díky všem za opravdu zajímavou diskuzi. V tom mém případě by tedy bylo nejlepší přizemnit bojler speciálním vodičem do rozvaděče a možná ho ještě dát pod společný chránič s pračkou, kde musí být chránič tak jako tak.
V koupelně není ani kovová vana ani nic podobného. Všechno je keramika, plast. Po přizemnění kotle do rozvaděče tedy nebude nutné ho už ani spojovat s topením.
Totiž, ptal jsem se na to dvou elektrikářů. Jeden tvrdil, že to přizemnění je v tomhle případě úplně zbytečné. Druhý zase chtěl kotel přizemňovat skoro ke všemu, málem i ke kovové umyvadlové baterii, vzdálené víc než 2 metry a připojené na plastové potrubí... Tak jsem chtěl další názory.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 12 2009, 19:45 Předmět:
tomas001 napsal(a):
Díky všem za opravdu zajímavou diskuzi. V tom mém případě by tedy bylo nejlepší přizemnit bojler speciálním vodičem do rozvaděče a možná ho ještě dát pod společný chránič s pračkou, kde musí být chránič tak jako tak.
V koupelně není ani kovová vana ani nic podobného. Všechno je keramika, plast. Po přizemnění kotle do rozvaděče tedy nebude nutné ho už ani spojovat s topením.
Totiž, ptal jsem se na to dvou elektrikářů. Jeden tvrdil, že to přizemnění je v tomhle případě úplně zbytečné. Druhý zase chtěl kotel přizemňovat skoro ke všemu, málem i ke kovové umyvadlové baterii, vzdálené víc než 2 metry a připojené na plastové potrubí... Tak jsem chtěl další názory.
Tady se ale nejedná o přizemění, ale o pospojování, čili dostat vše na jeden potenciál. V tom spočívala tehdejší ochrana. Nic by proti ničemu nemohlo způsobit úraz unikajícím proudem. Takže přizemění je opravdu zbytečné, to by neřešilo možnost dvou různých potenciálů. Nebo se mýlím Když tak mě opravte _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 12 2009, 19:54 Předmět:
Maskot napsal(a):
Jak je videt co clovek to nazor,v tomhle pripade se ridim tim,ze je lepsi 10 ochran navic nez pul jedne v haji .
Nás učili, že je důležité vše co je kovové, hlavně v koupelnách pospojit a připojit k PEN od zásuvky. Pak nemůže docházet k úbytkům napětí, ani k náhodnému připojení nebezpečného napětí. Ale jasně že chránič je lepší a k tomu ještě pospojení a pak snad už může jen spadnout ten barák sám _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po leden 12 2009, 20:38 Předmět:
V prvé řadě je potřeba rozlišit, jestli se jedná o rodinný domek nebo panelák. V paneláku je možné cokoliv, tam ať se spojuje a uzemňuje všechno, sousedi jsou kolikrát blbci a instalace divoká, ale v rodinném domku bude těžko někdo úchylnej omotávat neuzemněnou vodovodní baterku drátem, připojeným na fázi, aby to o patro níž někoho přes plastový trubky a podobně neuzemněnou kovovou baterii trošku zabrnělo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.