Prehriatie diod neviem, ale prehriatie tlmivky určite - dôsledkom prehriatia sú zmeny napätí na výstupe. Vätšina zdrojov sníma správnu kombináciu napätí a akákoľvek zmena má za následok vypnutie. Rovnako sa kontroluje veľkosť prúdu v primáry/alebo odvodene v budiacej časti.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Killroy
Moderátor


Založen: Dec 08, 2007
Příspěvky: 4213
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:26    Předmět: Citovat

PavelFF mimo jiné napsal(a):
Jo, je to tak. Schottky dioda ukáže v závěrném směru třeba 12kOhm a přesto je dobrá....

Souhlas, měřil jsem dva ověřené funkční typy od Mospecu, S10C40C a S40D45C a došel jsem k podobným měřením. Nicméně při postupném měření na třech různých multimetrech jsou tam diametrální rozdíly v naměřené hodnotě na každém z nich. Podle mě je to údaj celkem na nic a může se lišit typem použitého měřáku a jeho rozdílu ve vnitřním způsobu měření. Těm diodám nic není a takové ohmické měření je naprosto k ničemu a o ničem nevypovídá...

_________________
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:54    Předmět: Citovat

citace:
Podle katalogu mají tyto diody při jmenovitém závěrném napětí při 25st.C závěrný proud klidně třeba 5mA a při 100st.C dokonce až 50mA!
citace:
může být tato vlastnost příčinou toho, že při silném přehřátí diod vlivem velkého zatížení dochází někdy k samovolnému vypnutí zdroje (do podobného režimu jako např. po zkratu, tzn. po vypnutí síťovým vyp. a opětovném zapnutí zdroj znovu najede) ???


Tato vlastnost diody není příčinou vypnutí zdroje. Jednak dioda není vystavena tak velkému závěrnému napětí (takže závěrný proud je menší), jednak je proud Ir řádově míň jak setina proudu If, takže se to na zdroji neprojeví.

Proti přehřátí bývá ve zdrojích termistor (většinou poblíž chladiče diod nebo je k němu různě kvalitně/nekvalitně připevněn. Při poklesu odporu termistoru se zablokují budicí pulzy.

Přehřátí se ani jinak než termistorem snímat nedá. Dá se snímat nadproud a nebo zvýšené napětí, ale to s teplotou nijak jednoznačně nesouvisí (např. při zkratu se chladič ani nestačí ohřát a přesto se zdroj vypne).
Návrat nahoru
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:54    Předmět: Citovat

Killroy napsal(a):
PavelFF mimo jiné napsal(a):
Jo, je to tak. Schottky dioda ukáže v závěrném směru třeba 12kOhm a přesto je dobrá....

Souhlas, měřil jsem dva ověřené funkční typy od Mospecu, S10C40C a S40D45C a došel jsem k podobným měřením. Nicméně při postupném měření na třech různých multimetrech jsou tam diametrální rozdíly v naměřené hodnotě na každém z nich. Podle mě je to údaj celkem na nic a může se lišit typem použitého měřáku a jeho rozdílu ve vnitřním způsobu měření. Těm diodám nic není a takové ohmické měření je naprosto k ničemu a o ničem nevypovídá...


Vďaka Vám všetkým za pomoc s tými diodami. Teraz skúšam vydedukovať, ako tie zdroje s týmto IO spustiť "núdzovo, resp. násilne" tak, aby nedošlo k poškodeniu výkonových spínacích tranzistorov. Manipuláciou napätia na pine 5 sa mi to už raz s týmto dôsledkom totiž už podarilo a nerád by som odpisoval zbytočne ďalšie. Viete, už teraz mi ani tak nejde o prinavrátenie týchto zdrojov do prevádzky, ale o získavanie poznatkov s týmto IO.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33942
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:39    Předmět: Citovat

Skus taku uplne blbu metodu - diodovym testom na multimetri merat ubytky medzi roznymi miestami a zemou - a porovnavat s funkcnym zdrojom. Alebo skus vymenit niektore suciastky - napriklad trafo. Osobne som sa s tym nestretol, ale uz som pocul, ze aj trafo mal niekto zle.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 15:29    Předmět: Citovat

Zlé je to, že v kontrolných obvodoch sú odpory vyšších hodnôt a ešte k tomu niekde kapacitná väzba, resp. obvod doplnený kapacitným deličom. A tak je tu riziko že zareaguje na nábeh niektorého napätia nežiadúcim smerom. A toto vymerať pri impulznom obvode ...... Napr. na pine 5 je zapnutom stave/zapnutý sieťový spínač, zdroj nebeží/ cca 1,2V. Po spustení zdroja /PS-ON/ vybehne napätie na cca 5,5V a následne po nabehnutí jednotlivých napätí klesá na - teraz strelím, lebo schému s nameranými napätiami mám dole - asi 0,8V. V tomto stave zdroj beží a na ostatných pinoch mám vymerané správne napätia. Skúšal som na jednom nefunkčnom spustiť manipuláciou napätia na pine 5 zdroj spustiť. Výsledkom je že zdroj beží, ale nedá sa zaťažiť. Pritom napätia na pinoch IO 2003 sú porovnateľné s fukčným zdrojom. Keď som to isté skúsil na ďalšom nefunkčnom tak som odpravil do neba 2 ks 800V/12A PNP tranzistory. A to som 95% súčiastok premeral, diódy a tranzistory aj vo vypájkovanom stave. Ellyty sú všetky skontrolované. Ešte mám podozrenie na tlmivky, iba neviem ako ich preskúšam. Trafá nechávam na koniec, lebo meraním pomocou skopa je vidieť, že zdroje majú snahu sa rozbehnúť. Síce jeden dáva 4-6 signálov /vstup i výstup/ a druhý ani 3. Aby som mohol skopom do primáru, tak som si zabezpečil oddelovacie trafo, takže nie je problém skontrolovať priebehy v žiadnom bode.
A obvody 2003 som skontroloval tak, že do funkčného som osadil objímku a v nej skúšam z vadných. Každý pri tom vyhovel.

Ešte jeden dotaz - v niektorých zdrojoch sa používa IO LP7510, resp eqivalent TPS3510. Vie niekto, či sú dostupné na našich trhoch? V mojom okolí nie, ani na mnou poznaných zásielkových obchodoch ich nevedú. Potrebujem 2 ks, jeden zdroj síce beží ale PG má 8,5V /prerazený fet na výstupe IO/ a druhý je zrejme celý v čude. Pritom sú to 350W slušné a nie staré zdroje.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Killroy
Moderátor


Založen: Dec 08, 2007
Příspěvky: 4213
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:23    Předmět: Citovat

jandu mimo jiné napsal(a):
v niektorých zdrojoch sa používa IO LP7510, resp eqivalent TPS3510. Vie niekto, či sú dostupné na našich trhoch?

www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES11613708

GES má v SK zastoupeni, viz jejich stránky.

_________________
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 18:03    Předmět: Citovat

To Killroy - ďakujem, podľa toho som to tu asi nehľadal. Pritom aj túto predajňu mám medzi obľúbenými.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.