PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 2:05    Předmět: Záložní zdroj - smart-UPS 620 APC Citovat

Koupil jsem tento záloňí zdroj bez baterie.Zapojil jsem ho do elektr.sítě ale nic neindikuje na předním panelu,ani jsem nenasel žádne napěti na vstupu/výstupu k baterii.
Byl bych velmi rád kdyby se někde našla schéma.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33918
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 7:42    Předmět: Citovat

APC bez baterie vobec nefunguju.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ccarloss



Založen: May 22, 2007
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 8:06    Předmět: re Citovat

Problém je že baterii nemám - jde mi o to jestli můžu ten zdroj nejakým spůsobem vyskoušet např. nahradit na místo baterie jiný zdroj/usměrněný trafo/. Připadně jsem se chtěl podívat na schému - jak uš jsem psal,že to bylo bez baterky a kdo ví proč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miroja



Založen: Feb 28, 2006
Příspěvky: 1803
Bydliště: SK, Liptov/Tekov

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:31    Předmět: Citovat

Ak Ti ide len o odskusanie menica, tak by to mohlo ist, ale nezabudni, ze UPSka ti donho bude tlacit prud, ak ju pripojis na 230V (pri prevadzke zo siete sa zalozny aku dobija). Skus tam radsej pripojit nejaky aku, mozno aj z auta, ale cez poistku Wink .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ccarloss



Založen: May 22, 2007
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:42    Předmět: re Citovat

Tak na to jsem taky myslel že budu vláčit po schodech baterii s auta jen toho se bojim aby to nebylo zbytečné -mam na to čuch,že to nepujde prostě tušák .No jdu pro tu baterii. Jinak dík za snahu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mourek



Založen: Sep 17, 2005
Příspěvky: 1285
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:51    Předmět: Citovat

mělo by to s baterkou naběhnout, bez ní to skutečně nejde. A dej tam pojistku protože kdyby tam by šlus tak autobaterka udělá čmoudíky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ccarloss



Založen: May 22, 2007
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:00    Předmět: re Citovat

Original tam je vestavena pojska s X hodnotou a na ni dalsi se 40A - samosřejme zapojim. Budu stím muset počkat - sehnat nařadi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:31    Předmět: Citovat

Hlavně ta UPS je pěknej žrout a tu baterku si testuje - jak tam dáš zdroj,co nemá patřičně malej vnitřní odpor, asi uvidíš jen blikající červenou ledku...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ccarloss



Založen: May 22, 2007
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:38    Předmět: re Citovat

Byl bych rad kdyby aspon ta svitila.Buhuzel musim cekat na tu baterku nemam to cim odsrobovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:46    Předmět: Citovat

Kdyby to bylo úplně tuhý, tak hledej na plošným spoji (u kraje, blízko u přívodů od aku) něco, co vypadá jak hubenej zelenej odpor. Je to pojistka 1A, často bývá přerušená.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ccarloss



Založen: May 22, 2007
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:01    Předmět: re Citovat

no nevim nic tam nevidim - je tam jeden sedivej r65 0.3ohm na asi 0.5w ten je v poradku.Nic pujdu skusit odmotovat tu baterku s kombinackama.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:07    Předmět: Citovat

Mam doma APC Back-UPS 500 a po pripojeni do site me nabehne i bez baterky Wink Takze asi zalezi jakej mate model. Jeste mam APC Smart UPS 400 a ta je bez pripojeny baterky mrtva. Minulej rok na intru me dal vychovatel tu APC Smart UPs 400 a byly v 4x 6V aku pospojovany do serie, takze vysledny napeti je 24V a tam jsem nemel zadbej aku tak jsem vzal starej AT zdroj z PC, k tomu do serie pripojil trafo 12V/10A a prdnul misto baterky a UPs normalne nabehla a dokonce z toho MEGA umely batery byla schopna zalohovat nekolik set watu Wink Jinak si myslim ze kdyby byla porucha na UPS a pripojila se tam autobaterka tak schori ta UPS bo kabely, ale baterka oprvdu nee Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ccarloss



Založen: May 22, 2007
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:13    Předmět: re Citovat

No tak to je prdel ze nevim ani jaky baterky tam jdou a ze to je mozna i na 24v protoze ma myt vykon as 400w. Dik kazda rada dobra.Jako to nemam strach ze by to horelo tam kdys tak zapojim pojsku 5A max.

Naposledy upravil ccarloss dne po srpen 27 2007, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:16    Předmět: Citovat

No na jaky napeti je poznas dobre podle velikosti prostoru na ty aku. Vetsinou tam jsou 7,2Ah Wink Bo se jukni na netu . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33918
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:20    Předmět: Citovat

Tu si najdi typ tvojej UPS a ono ti to napise typ nahradnej baterie od APC. Ten potom hod do googlu a zistis parametre
http://www.apc.com/tools/upgrade_selector/index.cfm

Ak je to Smart-UPS SC620, tak tam ide bateria RBC4, co by mala byt 12V/11Ah:
http://www.provantage.com/apc-rbc4~7AMPO371.htm
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund