Zaslal: po srpen 27 2007, 2:05 Předmět: Záložní zdroj - smart-UPS 620 APC
Koupil jsem tento záloňí zdroj bez baterie.Zapojil jsem ho do elektr.sítě ale nic neindikuje na předním panelu,ani jsem nenasel žádne napěti na vstupu/výstupu k baterii.
Byl bych velmi rád kdyby se někde našla schéma.
Problém je že baterii nemám - jde mi o to jestli můžu ten zdroj nejakým spůsobem vyskoušet např. nahradit na místo baterie jiný zdroj/usměrněný trafo/. Připadně jsem se chtěl podívat na schému - jak uš jsem psal,že to bylo bez baterky a kdo ví proč.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po srpen 27 2007, 9:31 Předmět:
Ak Ti ide len o odskusanie menica, tak by to mohlo ist, ale nezabudni, ze UPSka ti donho bude tlacit prud, ak ju pripojis na 230V (pri prevadzke zo siete sa zalozny aku dobija). Skus tam radsej pripojit nejaky aku, mozno aj z auta, ale cez poistku .
Tak na to jsem taky myslel že budu vláčit po schodech baterii s auta jen toho se bojim aby to nebylo zbytečné -mam na to čuch,že to nepujde prostě tušák .No jdu pro tu baterii. Jinak dík za snahu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 27 2007, 12:31 Předmět:
Hlavně ta UPS je pěknej žrout a tu baterku si testuje - jak tam dáš zdroj,co nemá patřičně malej vnitřní odpor, asi uvidíš jen blikající červenou ledku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 27 2007, 12:46 Předmět:
Kdyby to bylo úplně tuhý, tak hledej na plošným spoji (u kraje, blízko u přívodů od aku) něco, co vypadá jak hubenej zelenej odpor. Je to pojistka 1A, často bývá přerušená. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po srpen 27 2007, 13:07 Předmět:
Mam doma APC Back-UPS 500 a po pripojeni do site me nabehne i bez baterky Takze asi zalezi jakej mate model. Jeste mam APC Smart UPS 400 a ta je bez pripojeny baterky mrtva. Minulej rok na intru me dal vychovatel tu APC Smart UPs 400 a byly v 4x 6V aku pospojovany do serie, takze vysledny napeti je 24V a tam jsem nemel zadbej aku tak jsem vzal starej AT zdroj z PC, k tomu do serie pripojil trafo 12V/10A a prdnul misto baterky a UPs normalne nabehla a dokonce z toho MEGA umely batery byla schopna zalohovat nekolik set watu Jinak si myslim ze kdyby byla porucha na UPS a pripojila se tam autobaterka tak schori ta UPS bo kabely, ale baterka oprvdu nee
No tak to je prdel ze nevim ani jaky baterky tam jdou a ze to je mozna i na 24v protoze ma myt vykon as 400w. Dik kazda rada dobra.Jako to nemam strach ze by to horelo tam kdys tak zapojim pojsku 5A max.
Naposledy upravil ccarloss dne po srpen 27 2007, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.