Úrazy elektrickým proudem od zvukové techniky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 915

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:00    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
Jen taková poznámka k přenosnému (zásuvkovému) chrániči...
Vždycky jsem měl za to, že podmínka vybavení chrániče je, že pokud je rozdíl proudu mezi silovým a středním vodičem > 30mA dojde k odpojení. A to nezávisle na napětí. To se pletu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18672
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:52    Předmět: Citovat

Co to hraješ za blbosti . Na to jsou státní statistiky . Reálná úmrtí na tyto věci jsou tak v jednotkách 1 blba na několik let .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:19    Předmět: Citovat

Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 882
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:39    Předmět: Citovat

Takže pokud to chápu správně - síťové napětí se dostalo na kostru zesilovače pokud byl, teda asi určitě, ve třídě ochrany I. Přes "nanulovanou" dvoužilovou prodlužovačku (to je jen moje spekulace, nevím co tam měli) by to bylo hned.
A dál, na nástroj nebo mikrofon se toto napětí dostalo z kostry zesilovače vlastně PO STÍNĚNÍ toho propojovacího signálového kabelu?
Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?

Neznám toto, proto se ptám...

Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18672
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:47    Předmět: Citovat

Ano . Lidí pomlácených , ne zabitých!! , silně přibylo s roztrojkami přehazující fázi . To byl v těch letech hlavní nepřítel č.1 .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18672
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:50    Předmět: Citovat

Sám mám stále několik dvoudrátových prodlužek , inu nepoužiji na předměty 1. třídy . Většinou to vedlo k lampičkám , radiím , tv atd, inu doma . PC nebyly ... Ale zesy poplechované vždycky byly , stejně jako vrtačky atd .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12332
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 18:48    Předmět: Citovat

foxrider napsal(a):

Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?

Díky.


Ano, většinou to tak bývá.

BTW, stejně může být člověk pozabíjen doma, když mezi zásuvkama, nebo na přívodu k bytu, upadnul PEN.

V praxi jsem potkal pěkné množství techniky, kde to smrdělo velkým průserem... třeba takový 100W "skoroMarshall", kde nahoře bylo ucho, kovové, asi původem z autobusu Ikarus, chycené vruty, kdy některý se dotýkal součástek anodového zdroje a na uchu bylo cca 500V sakra tvrdých. Naštěstí většinou kytarista hraje, nebo přenáší, tím ten jev byl dost dlouho utajen.

Někdy se divím, co vše člověk potká, aniž by to někoho potlouklo.


Na té pojistce vedle štekru je pochopitelně síťové napětí...

_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1617
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:07    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje.


PE vodič se chráničem protahovat nesmí. Navíc není psáno, že reziduální proud poteče zrovna PE vodičem. Může utíkat kudykoli okolo.
Chránič AC se může DC složkou zátěže zahltit tak, že přestane vybavovat. V Německu je proto zakázaný, u nás na to časem taky dojde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6306
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:19    Předmět: Citovat

hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PotPalo



Založen: May 13, 2009
Příspěvky: 4961
Bydliště: BA-Petržalka :(

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 21:13    Předmět: Citovat

Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre. Ale problém nieje v roztrojke, ale v tom blbcovi, ktorý ťahá predlžovačku dvojlinkou, a potom spojí N s PE dokopy lebo tak to videl v zásuvke na stene. S jedným z takých idiotov čo sa nazýval elektrikár som sa kedysi pohádal, lebo zapájal dvojlinku na staré lampičky tak že N dával aj na kostru. A tvrdil že je zlá roztrojka keď má fázu napravo a preto to kope.

Tiež som videl pod linkou ťahanú predlžovačku z dvojlinky hrubej ako pre starú lampičku keď ešte nebola dvojitá izolácia, a napájala elektrický šporák. Vraj im to funguje. Iba som upozornil že si koledujú o vyhoretie alebo zabitie.

_________________
Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18672
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 21:21    Předmět: Citovat

Seš mimo , kdyby byl kolík s dutinkou na zástrčce prodlužky propojen , potom by v té "nové" roztrojce vyrazil jištění a nic se nemohlo stát .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33918
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 21:28    Předmět: Citovat

Otec kedysi takto "opravil" vysavac. Vymenil poskodenu vidlicu. A kedze nova bola 3-polova, nenapadlo ho nic lepsie ako spojit jeden drot s kolikom. Akoze nulak.

Raz som to pripojil do roztrojky na "nespravnu" stranu. Rozsvietilo sa mi pred ocami a potom cely byt zhasol.

"Lepsie" je, ked sa zameni N s PE. A kedze L s N su zamenitelne legalne... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105610
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:15    Předmět: Citovat

PotPalo napsal(a):
Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre.
Jj, přesně to vyrobil můj táta, jinak bankovní úředník, i s tou rozdvojkou a prodlužkou zapíchnutou na “špatné” straně. Léta se u nás tradovalo, že ta lampa trochu probíjí. Stála na parketách pokrytých kobercem, tak to bylo jen “trochu” Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7411

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:31    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Seš mimo , kdyby byl kolík s dutinkou na zástrčce prodlužky propojen , potom by v té "nové" roztrojce vyrazil jištění a nic se nemohlo stát .
Ne na zástrčce, ale na zásuvce té dvojlinkové prodlužky. To je pak "milé" překvapení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7411

PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:34    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
"Lepsie" je, ked sa zameni N s PE. A kedze L s N su zamenitelne legalne... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105610
U TN-C tahle záměna v zástrčce nevadila a měl jsi jistotu, že budeš mít na kostře 0. Ale podle normy to rozhodně nebylo Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.