Jen taková poznámka k přenosnému (zásuvkovému) chrániči...
Vždycky jsem měl za to, že podmínka vybavení chrániče je, že pokud je rozdíl proudu mezi silovým a středním vodičem > 30mA dojde k odpojení. A to nezávisle na napětí. To se pletu?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 26 2024, 17:19 Předmět:
Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po únor 26 2024, 17:39 Předmět:
Takže pokud to chápu správně - síťové napětí se dostalo na kostru zesilovače pokud byl, teda asi určitě, ve třídě ochrany I. Přes "nanulovanou" dvoužilovou prodlužovačku (to je jen moje spekulace, nevím co tam měli) by to bylo hned.
A dál, na nástroj nebo mikrofon se toto napětí dostalo z kostry zesilovače vlastně PO STÍNĚNÍ toho propojovacího signálového kabelu?
Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 26 2024, 17:50 Předmět:
Sám mám stále několik dvoudrátových prodlužek , inu nepoužiji na předměty 1. třídy . Většinou to vedlo k lampičkám , radiím , tv atd, inu doma . PC nebyly ... Ale zesy poplechované vždycky byly , stejně jako vrtačky atd .....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 26 2024, 18:48 Předmět:
foxrider napsal(a):
Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?
Díky.
Ano, většinou to tak bývá.
BTW, stejně může být člověk pozabíjen doma, když mezi zásuvkama, nebo na přívodu k bytu, upadnul PEN.
V praxi jsem potkal pěkné množství techniky, kde to smrdělo velkým průserem... třeba takový 100W "skoroMarshall", kde nahoře bylo ucho, kovové, asi původem z autobusu Ikarus, chycené vruty, kdy některý se dotýkal součástek anodového zdroje a na uchu bylo cca 500V sakra tvrdých. Naštěstí většinou kytarista hraje, nebo přenáší, tím ten jev byl dost dlouho utajen.
Někdy se divím, co vše člověk potká, aniž by to někoho potlouklo.
Na té pojistce vedle štekru je pochopitelně síťové napětí... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje.
PE vodič se chráničem protahovat nesmí. Navíc není psáno, že reziduální proud poteče zrovna PE vodičem. Může utíkat kudykoli okolo.
Chránič AC se může DC složkou zátěže zahltit tak, že přestane vybavovat. V Německu je proto zakázaný, u nás na to časem taky dojde.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po únor 26 2024, 21:13 Předmět:
Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre. Ale problém nieje v roztrojke, ale v tom blbcovi, ktorý ťahá predlžovačku dvojlinkou, a potom spojí N s PE dokopy lebo tak to videl v zásuvke na stene. S jedným z takých idiotov čo sa nazýval elektrikár som sa kedysi pohádal, lebo zapájal dvojlinku na staré lampičky tak že N dával aj na kostru. A tvrdil že je zlá roztrojka keď má fázu napravo a preto to kope.
Tiež som videl pod linkou ťahanú predlžovačku z dvojlinky hrubej ako pre starú lampičku keď ešte nebola dvojitá izolácia, a napájala elektrický šporák. Vraj im to funguje. Iba som upozornil že si koledujú o vyhoretie alebo zabitie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 26 2024, 21:28 Předmět:
Otec kedysi takto "opravil" vysavac. Vymenil poskodenu vidlicu. A kedze nova bola 3-polova, nenapadlo ho nic lepsie ako spojit jeden drot s kolikom. Akoze nulak.
Raz som to pripojil do roztrojky na "nespravnu" stranu. Rozsvietilo sa mi pred ocami a potom cely byt zhasol.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 26 2024, 22:15 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre.
Jj, přesně to vyrobil můj táta, jinak bankovní úředník, i s tou rozdvojkou a prodlužkou zapíchnutou na “špatné” straně. Léta se u nás tradovalo, že ta lampa trochu probíjí. Stála na parketách pokrytých kobercem, tak to bylo jen “trochu”
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.