Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Tlačítko s 555 - stav po přivedení napětí, ŘEŠENÍ NA KONCI
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6307
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 23:25    Předmět: Citovat

Mahoney, na toto simulaci netřeba, toto by mohl každý "vidět".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Mahoney



Založen: Oct 26, 2019
Příspěvky: 381

PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 8:33    Předmět: Citovat

Já vím že netřeba, proto píšu co píšu, ale jsou lidi, co to radši budou dvě hodiny klikat v simulátoru a škrabat si nad tím hlavu, než by to měli za deset minut na stole hotový a ještě měli potěšení z toho, že jim něco vzkvetlo pod rukama…
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1697
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 14:50    Předmět: Citovat

Součástky nemám a nemám potřebu si je ani objednávat. Takže pro mě je rychlejší to dát do simulátoru jen pro orientační náhled a nic víc. Psal jsem, že je to jen orientační a také že je podstatné hlavně jak to bude Jardovi fungovat v reálu. Takže Jarda až se k tomu dostane (jak už psal teď na to nemá čas) tak si to samozřejmě odladí v reálu a na simulátor se spoléhat určitě nebude. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lubos1961



Založen: Jul 20, 2010
Příspěvky: 397
Bydliště: Nový Jičín

PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 21:23    Předmět: Citovat

Valdano napsal(a):

Když jsem v tomto upraveném schématu doplnil ten kondenzátor 22nF paralelně k TL1 tak to nefunguje správně ....


Protože jsem výhradně psal pouze o ošetření vstupu cmos verze a i v tomto zapojení a velkým odporem k 4 vstupu dokáže zůstat výstup 3 na úrovni L díky pomalému naběhu napětí připojeného kondenzátoru na tomto 4 vstupu, jenomže kdyby jste popřemýšleli, tak si tento kondenzátor zapojíte mezi vývod 2 a + napájení a výstup vždy při startu zůstane na úrovni L i když zrovna nebude vývod 4 ošetřen odpor/kondenzátor.
Hlavně to nezkoušet v simulátoru, mě to bezproblémově běhá několik let a i ten tranzistorový mám zapojen tak, že přes dálkový ovládač je schválně s časovým zpožděním stlačeného tlačítka zvlášť ovládáno zapínací tlačítko a zvlášť vypínací tlačítko (kvůli dvojfunkci daných tlačítek) ale na panelu přístroje je jedno přepínací - viz část náhledu pro inspiraci.



Zap_vyp4.png
 Komentář:
 Velikost:  9.29 kB
 Zobrazeno:  65 krát

Zap_vyp4.png



Zap_vyp5.png
 Komentář:
 Velikost:  29.73 kB
 Zobrazeno:  43 krát

Zap_vyp5.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6307
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 22:48    Předmět: Citovat

neošetřená tlačítka jsou mazec - proto jsem sem dal schéma, kde na tlačítku je jak filtr, tak transil, ale je to k cmos, k bipoláru se musí přistupovat drobek jinak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Mahoney



Založen: Oct 26, 2019
Příspěvky: 381

PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 1:29    Předmět: Citovat

U BKO je to jedno že jsou neošetřená tlačítka, samotné BKO se běžně používají k ošetření zákmitů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6307
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 8:51    Předmět: Citovat

Já to myslel obecněji (i odpálení vstupu), zákmity řeší v mé variantě MKO a částečně i filtr...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1730
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 16:54    Předmět: Citovat

Nakonec jsem realizoval požadovanou funkci ze součástek vykutaných na svém smetišti, IC RFT B555D a zbytek co jsem vyoral, relé má cívku s odběrem 50mA, napájení je 14V, do série s cívkou relé jsem ještě přidal rezistor 33Ω. Zkoušel jsem to s diodou i bez ní, pro požadovaný účel - náhrada síťového spínače - to už pár dní funguje tak jak jsem potřeboval. Přidávám definitivní podobu řešení - trafo se sek. cca 9V a dioda, připojeno na C803, při vypnutém stavu je na obvodu s 555 cca 12,5V, po zapnutí 14,5V. Místo T ve schematu je použito síťové tlačítko kterému, jak jsem psal na začátku, nefunguje aretace.


555b.jpg
 Komentář:
 Velikost:  32.32 kB
 Zobrazeno:  38 krát

555b.jpg



zdroj.jpg
 Komentář:
 Velikost:  89.96 kB
 Zobrazeno:  45 krát

zdroj.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.