Zaslal: st říjen 26 2022, 18:43 Předmět: UPS - jak výkonný
Zdravím, potřeboval bych poradit jak výkonnou mám shanet UPS k automatickému kotli, když je tam motor větráku 65w- běží stále pokud kotel dotápí, oběhové čerpadlo 25w, jednotka 10w a motor podavače 120w- běží 8 s a pak 50 s pauza, celkem tedy 220w. Zkoušel jsem tam dát UPS, která má trvalé utáhnou 500w, ale pokaždé spadne když sepne motor podavače, potřeboval bych tedy vědět jak silnou UPC mám shánět? Děkuji.
Měl by to dát REGULUS PG 600 S s 44Ah nebo větším akumulátorem. Bez záruky.
Na něco podobného mám vyzkoušený Meanwell 1000VA sinus zdroj, ale ten nefunguje jako UPS.
UPS s trapézem nechce moc fungovat na 1f motory s rozběhovým kondenzátorem - i když to běží, tak hrozí, že se zakouří z UPS nebo z kondenzátoru.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 27 2022, 8:43 Předmět:
Tak , potřebuješ sinus . Takže jakoukoliv UPS , kde je psán sinus . Pod těch 500W bych nešel . Je to jen číslo vrcholného výkonu za určitých podmínek . Pokud je tam údaj trvalého zatížení , je o dost nižší . U UPS se může udávat doba fce , např. 5min.
čiže indukčný motor s cca 8x vyšším rozbehovým prúdom... Ostatné elektromotory, čerpadlá a výveva, majú konštrukčne odber v podstate rovnaký pri štarte aj v chode.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt říjen 27 2022, 15:44 Předmět:
Taky by stálo za úvahu ten podavač v případě výpadku bloknout a nechat kotel dohořet. Jinak by jsi mohl mít problém- když dojde baterka, chcípne všechno a kotel se může přehřát.
Děkuju za radu, zkusím se po něčem takovém podívat. Chladící smyčku tam mám, připojenou přímo na řád. Oběhové čerpadlo bych nechal zapojené na stávající zálohu, která s tím dokáže jet několk hodin.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.