Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 0:16 Předmět:
Kremik napsal(a):
Překvapilo me, že vršek hromosvodu byl zaoblený, čekal bych tam špičku.
Naše ulice jsou baráky z let cca 1935-1950. Hromosvod mají nebo měly všechny. Půlka má koncovku na vršku stožáru tvaru vajíčka a druhá má na konci trojbodlinu ježka. Všechno důsledně z mědi a jeden svod. Ty vejce byly asi původně zlacený, pamatuju, že se ještě 30 let po dostavění leskly do žluta.
Když jsem dělal rekonstrukci baráku, tak jsem zjistil, že zemnící deska z Cu rozměru cca 80 x 80 cm byla upálená ve spoji s drátem svodu. Co pamatuju, švihlo u nás v ulici za můj život asi třikrát u různých sousedů. V roce 1994 se mě za bouřky nafoukly čepice na půlce švábů ve faxu Inec CF120 a roztavila se chlumecká Xcolor anténa ale kupodivu vše ostatní přežilo. Máti vždy za bouřky odpojuje anténu a tahá vše ze zdi.
Zajímavý, 200 metrů na jednu stranu byl komín cca 30m cikorkárny a 300m na druhou komím pily cca 40m a stejně mezi níma mlátilo. _________________ Jirka
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 5:48 Předmět:
warp napsal(a):
Dnes jsem také shlédl. Ona veškerá elektroinstalace v USA je oproti evropské výrazně odlišná. Připomíná mi to začátky elektrifikace u nás (hadrové dráty, kroucené, na příchytkách nebo v trubkách, jeden jistič/pojistka na celý byt apod.)...
Ono je to jako vždy trošku jinak.
Z trafa na sloupu /obvykle 25kVA - 1x13kV/ vede do rozvaděče domečku buď Split-phase to jest 2x120V mezi nimi 240V - 180° /neznačí se jako „phases“, ale „legs“/ a střední vodič je zem.
Nebo „High-leg delta“ /3x13kV to 3x240 a 1x208V/ ale bacha na všech fázích nejni proti nule stejné napětí! Sekundár je zapojen do trojúhelníku a nula je vyvedena z odbočky na jednom vinutí. Na výstupu je tedy 2×120V a 3×240V /motorák, nebo trouba/ a 1x208V /orange/.
Rozvaděč má v sobě jističe /sou nad sebou, ne vedle sebe jak v ES/ který sou nasunutý rovnou na šínách a maj v sobě AFCI /Arc-Fault Circuit Interrupter/ což je zařízení pro identifikaci jiskření ve vedení.
Rozvod po domečku se děje pomocí Cu nebo poměděných Al drátů /Copper-clad aluminium wire/, nebo Cu licnami opatřených nehořlavou isolací. Spojují se kroutivými svorkami v nehořlavých krabičkách.
Sme na Vánoce v ČR, takže foto nebude.
Zásuvky jsou mnohodruhové see obrázek.
Jo a ještě jedna specialitka, všude se dá koupit "zlodějka". Ale nejde do ní schválně strčit zástrčka s kolíkem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 9:53 Předmět:
Jediná podstatnější výhoda výše uvedených transformátorů je nižší cena, hlavně u jednofázových "split-phase" (někdy používané i v Evropě). Třífázové "high-leg delta" se používají pro menší zatížení - jednotlivé objekty nebo menší skupiny. Nejsou vhodné v případech, kdy jednofázový odběr výrazně převyšuje trojfázový. Pro získání napětí 120V lze využít pouze dvě fáze.
Co se týká různě prezentovaných instalací v USA, moc bych si z nich příklad nebral...
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 11:58 Předmět:
Je tam těch rozdílů víc,někde to je stát od státu jiný.Kromě obvyklýho split-phase 240/2x120V a high-leg delta jsou tam i klasický trafa Dy a Yy,někde s trochu jinym napětim,třeba 460V místo 400V,dovezený stroje jsou často na 460V a potřebujou speciální trafo.To high-leg delta by mělo při větší nesymetrii zátěže a vysokym výkonu problém a přeneslo by to nesymetrii i do primáru.To se v EU i jinde řeší trafem typu DY,Yt(nebo postaru Yz) nebo dokonce Dt (Dz),který nesymetrii sníží tak,že 1 fáze sekundáru se transformuje ze dvou primárních a ne 1:1 jako u trafa typu Yy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 14:17 Předmět:
Systém dvou krajních pracovních vodičů proti neutrálnímu středu má původ ve stejnosměrných sítích za Edisona. Spotřebiče s menším výkonem se připojovaly na nižší napětí proti střednímu vodiči, výkonnější mezi krajní vodiče.
Při dvojnásobném napětí tak bylo možné použít přiměřeně nižší průřez. Původní způsob rozvodu se zachoval i po přechodu na střídavý proud. Později se rozšířil natolik, že kompletní přestavba všech sítí by byla komplikovaná a velmi nákladná.
Napětí 120V je oproti standardním 220-240V všeobecně nevýhodné. Vedení VN až ke koncovým odběratelům má opodstatnění při větších vzdálenostech, hlavně na venkově, nebo v okrajových městských oblastech.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:55 Předmět:
Ano je to jak píše Achab a ještě složitější a navíc se to prý v různých státech drobně liší.
Vedení EHV /Extra High Voltage/ je 3x138kV až 765 kV.
Vedení k odběrateli je pro SC /sub.cust - střední provozy/ 26 a 69kV a pro PC /primary cust./ 3x13 nebo 3x4kV.
Pak je ještě někde v CA na krajích pouště a v horách SWER /Single-Wire Earth Return/ tedy vedení o jednom drátu 12,7 nebo 19kV proti zemi. Ušetří se za dráty a sloupy /sou daleko od sebe/ 50-75%, jak sem psal je to chudá země..
Aby to bylo ještě složitější, tak někde se používá HVDC to je stejnosměrný vysoký U.
Někteří sousedi maj v garáži-dílně malej měnič 1x120 > 3x240-460V/60Hz.
Ale zpátky ke bleskosvodům.
Co sme se ve škole učili tak podle statistik NFPA /hasičský spolek/ na 75k požárů domácnosti v CA/ročně z nich připadá jen 1k2 způsobených závadou na elektroinstalaci domu a jen 35 vlivem atm. el. vyboje.
Nezminuju zde finanční průser s ESE /WAT/ nejen v CA, ale dokonce i v KVarýně.
Asi taky jde o to, že na Západnim pobřeží je plnohodnotných bouřek málo v průměru asi 4kusy za rok /letos žádná/ a prší jen na Vánoce. _________________ píďa
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po prosinec 31 2018, 2:42 Předmět:
pojišťovací "brouk" ti vždy příde s plným pojišťovacím lístkem a z něj vyškrtáváte co je pro tebe nepotřebný /system AAA - A+/. Je tam třeba i pojištění proti terrorismu /it's no-joke, to je federálně zadaný/ a preferuje zda to hromosvodnictví dělala velká firma /jim kamarádská/ i kdyby jsi to měl kvalitněji provedené od sebe, nebo kamaráda z malý firmy.
V tom návrhu pojištění jsou taky nejen škody na majetku, ale i tvoje trauma a třeba čas strávený vyřizováním toho pojištění-škody jak píšeš "zdraví, nervy, čas" za to dostaneš nejvíc.
Ale nic není povinný /krom SSI - ale vlastně to asi taky ne/, je to tvoje věc.
@Celeron> furt se škádlíme s kamarádem co bydlí na Key West jak je kde hnusně. Tam asi je to tak, že když je tam hezky, tak je to hodně hezky a když je tam hnusně tak je to opravdu jednou za rok hodně hnusně /hurricanes - etc./. _________________ píďa
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.