Pokud to při těch kvantech stíháš a neposuzuješ to ex post, tak máš pravdu.
Ono ty normy jaksi předpokládají minulou, civilizovanou dobu, kdy na trhu nebyly jiné výrobky než otestované a kdy jejich loga zkušeben nebyly padělky. Dneska je v tom daleko víc tý Boží vůle, jestli je teda Boží.
Děkuju za rozjetou diskuzi. Adaptér je bez konektoru na PE, jen "dva kolíky", je z GME a doufám, že za ty peníze splňuje bezpečnostní požadavky na něj kladené.
Jestliže je jediným rozumným řešením připojit "-" na PE, tak dobastlím třetí kabel k vedení z adaptéru a přidělám přes konektor na PE. Díky všem
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po prosinec 03 2018, 16:28 Předmět:
lifincz napsal(a):
...je z GME a doufám, že za ty peníze splňuje bezpečnostní požadavky na něj kladené.
Tak dobrej technickej vtip jsem už dlouho nečetl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
U "blbýho" kusu oceli, na který se má udělat povrchová úprava je tolik papírů a kontrol, až je to smutný, tak žiju v naivní představě, že takto velká společnost bude na trh dodávat produkty, které při selhání můžou někoho zabít, v odpovídající kvalitě a proto je opodstatněná vyšší cena
Používat kolík PE ze zásuvky pro účely dodatečného pospojení není dobrý nápad, někde kdovíkde za bodem přizemnění, při poruše si tam naopak můžeš zavléct nebezpečné napětí ze síťového rozvodu. Stačí uvolnění spoje někde v předchozí řadě průběžných zásuvek.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po prosinec 03 2018, 16:42 Předmět:
Ale to nevíš, jestli tam má TN-C. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Tak že by takové zvěrstvo chtěl dělat na TN-C mě ani nenapadlo.
Rozhodně nevím o tom, že by někde v normě bylo, aby doplňková ochrana pospojením používala nějaký násuvný konektor na PE kolík.
Tady na EB se vůbec asi osobám znalým """""" často ježí chlupy.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3571 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 03 2018, 18:55 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Používat kolík PE ze zásuvky pro účely dodatečného pospojení není dobrý nápad, někde kdovíkde za bodem přizemnění, při poruše si tam naopak můžeš zavléct nebezpečné napětí ze síťového rozvodu. Stačí uvolnění spoje někde v předchozí řadě průběžných zásuvek.
To by pak nemohl používat žádný spotřebič třídy I.
Já mám pro tyto účely přímo kabel. Zástrčka, a v ní zapojen pouze PE.
Zesilovač mám taky takto přizemněn. S ním samozřejmě vše, co je k němu připojeno. Problém (pro zařízení i docela fatální), může způsobit pouze nekvalitní kabel SCART, pokud je přes něj přizemňována TV. Těch vadných kabelů tu kdysi bylo velmi velmi moc.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po prosinec 03 2018, 19:43 Předmět:
To víš, Crifodo stojí se žlutozeleným drátem uprostřed místnosti a pokládá si Nerudovskou otázku "Kam s ním?" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Tak smát se normám a definicím můžem, pokud nám nevadí že pak bude i EB aspirovat na soplEB co se týče odbornosti.
Šlo mi jen o dostatečné zdůraznění rozdílu mezi nějakým salonním "přizemněním" audio přístrojů přes velké odpory kvůli odstupům, statice a podobným hovadinám, a ochranným pospojením což je něco jiného. Takže když někde stojíš se žlutozeleným vodičem, jakožto doplňkovým pospojením, nebo dokonce hlavním ochranným vodičem, je trochu hloupé a v rozporu s normou ho zapojovat na kolík zásuvky poblíž. Jednak nesplňuješ podmínku rozebíratelnosti jen za pomoci nástroje, jednak nevíš jestli splňuješ po celé trase podmínku průřezu a přechodových odporů. Což z dotazu nebylo zřejmé, jestli jde tazateli o nulování nějakého toho stojanu s čerpadlem i pro případ zavlečení nebezpečného napětí z proraženého npájecího zdroje notabene z GME.
Aby to někomu nebylo líto, tak guláš se z norem nevaří jen na EB
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=5262&start=0
Připojení spotřebiče v tř. I do zásuvky vidlicí je trochu jiný případ, tam dochází k připojení/odpojení všech vodičů současně.
Pánové děkuji za odpovědi, ale pořád jsem asi trošku natvrdlej. Nejsem elektrikář a věcem okolo se věnuji převážně ve svém volnu cca poslední rok.
Jaký je tedy ideální způsob řešení toho, aby na těle motorku, které je zapojené na "-" neuzemněného spínaného adaptéru, nebylo oněch 117 VAC, resp. aby to nemlátilo nebohé výzkumníky? Prosím odpověď jako pro blbce, díky
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út prosinec 04 2018, 13:51 Předmět:
Pokud věříš teorii Crifodo, že PE v zásuvce slouží k vraždění lidí alias Kramný, tak nejspíš jen zatlouct tyč někde pod oknem a připojit to na ní. Ale bacha na bludný proudy třeba od rozvodů VVN či elektrické trati.
Pokud věříš revizi, připoj to přes malý odpor na PE v zásuvce.
Ono totiž stačí, abys měl v systému nějaký zařízení třídy I., a přes něj se stejně všechno spojí s PE (například PC). Někdy to dělá naopak problémy, viz zesilovače. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 04 2018, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.