Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: út říjen 23 2018, 10:19 Předmět:
3kW/4kVA serverová UPS, velká asi jako PC big tower.
Patří tam aku 2x12V/24Ah, bez nich na samotný nestab. zdroj 24V/25A ani nenaskočí.
Zajímavý je, že stačilo na výstup zdroje přidat 4ks velkých, šroubových 39.000uF/40V a naskočila.
Asi to má opravdu velký startovací ráz, který olovo ustojí.
Běžný síťový zdroj to shodí až k podpěťové mezi a tam zůstane viset. Necykluje to.
Normálně se dá vyzkoušet na zdroji. 24 jen musí přežít prvotní náraz při spuštění. Pak už jede. Tato má ještě klasicky transformátor takže je to celkem šupa. Novější mají měnič a za ním střídač. Ty se dají spustit na zdroji 24V 3A. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 24 2018, 13:31 Předmět:
Bez obav. Pro začátek plynování je fakt důležitější to napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ešte potrebujem nakalibrovať UPS na vyššiu kapacitu baterií. Prikladám aj návod, možno to niekomu v budúcnosti pomôže.
Manual Calibration:
- This is the preferred method for "SU" series Smart-UPS, or any time that a User Commanded Calibration is not possible
- Stop the Power Chute software from running and disconnect the serial, USB, or Ethernet cable(s).
- There must be at least a 30% load attached to the UPS during this procedure, and this load cannot fluctuate more than +/- 5%.
- Attach a non-critical load to the UPS and then force the UPS on battery by disconnecting it from utility power
- Allow the unit to run on battery until it turns off completely. The load attached to the UPS will drop.
- If the Load is not at least 30% or if the calibration is ended before the UPS drops the load, the calibration will not work.
- Plug the UPS back into the wall outlet and allow it to recharge (preferably turned off)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út říjen 30 2018, 8:57 Předmět:
Zopár APC UPS som opravoval. Vždy som mal ale pocit, že tá elektronika je dimenzovaná na krátkodobé fungovanie. Keď sa namiesto pôvodnej batérie dá silnejšia, a napríklad by UPS bežala celý deň. Nebojíte sa poškodenia UPS?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 30 2018, 9:34 Předmět:
Ty menší mají tepelnou ochranu a navíc v softwaru veš, že se vypínají po cca půlhodině chodu bez ohledu na to, jak nabitou mají baterku - jinak samozřejmě shutdown podle napětí na baterce. Ty výkonnější, u APC to jsou od typu označenýho "1000", mají v bočnici chladicí větráček a vypínají se podle nastavení Powerchutem nebo firemním softwarem - nebo samozřejmě při přehřátí anebo poklesu napětí na baterce. Rackový serverovnový provedení dtto. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak kalibrácia pomohla a UPSka si "zvykla" aj na tak vysokú kapacitu. Tento typ nedisponuje konektormi na pripojenie externej batérie.
UPS som skúšal zaťažiť 180W čo zodpovedá mojim požiadavkam a vydržala cca 90min.Skúšal som aj vyššiu záťaž 490W a tu je výdrž cca 35min.
UPSka sa ani poriadne nezohriala.
Jeden akumulátor je v horšom stave ako druhý.
UPS ho udržuje pri stave 14,4V a tu už trocha plynuje.
Pri vybíjaní jeho napätie klesne až na 8V.
Zatiaľ som celý pack asi 4x nabil a vybil a napätia sa mierne vyrovnali.
Z každého cyklu si robím logy napätí a výdrže pri konštantnej záťaži .Na výdrž tieto 4 cykly nabitia/vybitia nijaký pozorovateľný vplyv nemali.
Akumulátor skúsim desulfovať EKKARovým desulfatátorom a uvidím či to akumulátoru pomôže a či sa napätia aspoň čiastočne vyrovnajú a či sa zvýši výdrž celého akupacku 77Ah/72Ah.
Podľa literatúry by sa batérie s rôznou kapacitou nemali používať v jednom packu, ale zatiaľ to neriešim, nakoľko sa batérie správajú opačne - tá s vyššou kapacitou sa vybije ako prvá.
Som zvedavý na výsledky desulfovania. Prečítal som si celé predmetné vlákno a výsledky a skúsenosti sú odlišné. Táto 77Ah batéria auto natočí bez problémov, čiže nie je nejako extrémne poškodená a je ideálnym kandidátom na desufatáciu - pokiaľ sa v niečom nemýlim.
No tak jasně, sice s prázdným kolem, ale furt nám to auto mámo to jede, tak co to budem opravovat, rozbitý to není Taky zaměstnanec sádlo-máslo elektro jak se diskutuje vedle?
Jéžiš no to zas dopadne obrovský autoakumulátory v nevětraných prostorách, nerepasovaná UPSka nevhodná pro indukční zátěže, to je dílo
UPS Bola opticky skontrolovaná a nevidel som žiaden problém. Ako som písal - pri záťaži 500W bola vlažná, čiže nejakých 100W indukčnej záťaže pre ňu nebude problém.
K tým nevetrenaným priestorom si prišiel ako?
Ale to je celkem jedno, v rámci kolenovrťáctví už si do toho nalil teď tolik času, že by za to byla normální nová kotlová UPSka a velkej SLA akumulátor, co k tomu patří, vše se zárukou a životností za běžných okolností kolem dekády. No plýtvej časem dál, stejně to nakonec zdechne, snad aspoň nějak civilizovaně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.