Zaslal: út říjen 09 2018, 11:24 Předmět: Reverzačný prepínač Y D
Dobrý den
Som dôchodca a pri pílení dreva sa mi "rosypal" spínač na cirkulárke. Na štítku spínača je napísané " SEZ Krompachy TYP S25 V 04 25A 500V 10kW " .
Ja som to nerozvážne demontoval prepojky vodiče a tak mám kopu segmentov , plieškov, šrubiek , pružiniek a neviem to dať do kopy. Bol by som vám
povďačný keby ste mi nejako pomohli.
Velmi by mi pomohlo nejaké foto alebo nakres ako ide čislovanie a ako idú jednotlivé prepoje kde je číslo 1 kde 20 a pod. Ďakujem pekný deň
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18826 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 09 2018, 12:37 Předmět:
Rozmaluj si to schema 9551 . Dejme tomu , že máš polohy 0,1,2 . 3 kontakty sepnou v obou polohách 1 a 2 , další dva jen v poloze 1 a poslední 3 v poloze 2 . Propojky jsou ve schematu . Když to zapojíš na motoru se správně zapojenou svorkovnicí , tak při poloze 1 jsou na jednu řadu svorníků vývodů vinutí , fuk kterou , připojeny jednotlivé fáze a druhá řada je těmi dvěma kontakty zkratována 7-8 , 11-12 . V poloze 2 se ten zkrat rozpojí a spojí se vždy šrouby vývodů vinutí v páru nad sebou 3-4 , 5-6 , 15-16 .
Ak Vám vyskákali segmenty s vačiek,tak to máte na dlhé zimné večery.Zopár takých vypínačov som mal tú česť po rozsypaní skladať.Ak neviete ako to má tam byť,tak to je pokus omyl.Aj ja som sa s tým vyhral ako s Rubikovou kockou.Ale väčšinou sú už tie plasty vymačkané,tak že aj po úspešnom zložení Vám to bude zasekávať a prinajmenšom môžeťe spáliť motor.
Najlepšie riešenie nový vypínač.
Ďakujem všetkým za snahu.Ako som bol písal nič nie je na mieste tak neviem kde začína a kde končí číslovanie. Najskôr by mi pomohlo keby niekto
Obkreslil podla skutočného funkčného zapojenia a očísloval jednotlivé polohy na spínači.Čo sa dalo vygugliť to som a teraz som v koncoch.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6719 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 09 2018, 13:49 Předmět:
Dá se to, ale napoprvé je to pakárna. Skládal jsem přepínač sítí z pár kusů rozebraných a už to bylo na dobu, ačkoliv je to primitivní zapojení. Aby to běhalo lehce, musel jsem i vybrušovat vačky. A na konec aspoň 1000V zkouška izolace.
Zapojení 9153 http://www.sez-cz.cz/soubory/350-sezcz-katalog-vs2018-nahledpdf.pdf Bude to stejně.
Opravdu se to dá, ale je to opravdu pakárna. Nicméně tyhle krompachové (obzorové) přepínače miluji. Je to vlastně taková paměť - ovládacím knoflíkem navolím adresu a na příslušných výstupních vývodech se mi objeví napětí.
Ale teď vážně.
Jakou funkci měl přepínač - byl reverzační (to asi ne) nebo rozběh Y-D (to možná ano) nebo to byl jen spínač?
Cirkulárka je jednofázová (to asi ne) nebo třífázová (to asi ano)?
Dílky rozděl podle tvaru a vyfoť je. Povíme ti (nebo se o to aspoň pokusíme), co kam přijde. Ono je to totiž jedno, co kde bylo. Prostě to poskládáme znovu a napíšeme ti, kam připojíš přívod a kam vývod k motoru. Nakonec to měřákem proměříš a připojíš.
Ďakujem za doterajšiu pomoc. Tak po poriadku motor je 3 fazový. Prepínač bol Y-D-0-Y-D reverzačný. Prepínač má 5 polí a každé pole má 4 kontakty
takže spolu je to 20 kontaktov. 7prepojok malých a 4 prepojky dlhšie . Pofotil som to celé ale neviem to dať na web.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.