ďakujem všetkým za reakcie. Takže na upresnenie - ističe sú upevnené na DIN lište a pripevnené na bielom bakelitovom kryte a je tam aj bzučiak Podarilo sa mi zohnať taký istý starší istič, ale výmena nepomohla vyriešiť môj problém.
V problematickom okruhu začali asi posledné dva týždne najskôr blbnúť svetlá a to krátkym nepravidelný prebliknutím, až nakoniec došlo k úplnému výpadku – nefungovalo nič, istič nevyrazilo. Okruh nabehol až po niekoľkonásobnom vypnutí a zapnutí ističa. Preto som mal najskôr podozrenie na istič, napr. kvôli zoxidovaným kontaktom, ale výmena nepomohla. Teraz nepomáha ani niekoľkonásobné vypnutie a zapnutie ističa.
V okruhu je zapojené:
- svetlo vo WC – pätica E27 teraz je tam žiarivka TESCO 11W
- svetlo v kúpeľni – pätica E27 teraz je tam LED Philips 5,5W
- svetlo v chodbe – pätica E27 teraz je tam noname čínska LED 6W
- svietidlo nad umývadlom s dvoma bodovým žiarovkami pätica GU10 teraz je tam LED Panlux 2x4W
- 2x ventilátory Merox 16W, z ktorých jeden je ovládaný elektronickým spínačom a vypína sa sám nastaviteľným časovým dobehom. U druhého mi ten spínač odišiel, tak som ho vyhodil a ventilátor je ovládaný klasickým vypínačom
- starý panelákový digestor, v ktorom je taký strašne hučiaci ventilátor a žiarovka s päticou E17, kde je teraz noname čínska LED 3W
- infračervený ohrievač Airellec 600W, ale ten sa skoro vôbec nepoužíva.
Táto zostava fungovala bez akýchkoľvek problémov 3-4 roky.
Čo som zatiaľ zistil:
- priamo na ističi je 230V a skúšačka ukazuje fázu
- v kúpeľni na svorkovnici je 15V, fáza tam nie je
- postupne som začal odpájať všetky veci ( fázu aj nulák ) a po odpojení ventilátora s elektronickým spínačom sa na svorkovnici objavilo 200V aj s fázou, ale svetlá a ostatné ventilátory nefungujú
- po odpojení všetkého je na všetkých prívodoch je 200V a fáza
Takže neviem, čo ďalej. Ak by bol prerušený vodič, tak by som snáď na prívodoch mal namerať nulu.
Komu sa to všetko chcelo prečítať, tak budem povďačný za nejaké rady.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 28 2018, 14:25 Předmět:
Pravděpodobně je někde přerušený vodič N (PEN) a napětí se vrací přes některý spotřebič. Taky záleží, čím napětí zkoušíš. Doutnavka často klamně svítí přes kapacitu vedení, multimetr někdy ukazuje chybně, protože obvod málo zatěžuje. Vhodnější je použít běžnou elektromagnetickou zkoušečku a měřit dvoupólově.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út srpen 28 2018, 17:39 Předmět:
S tim se setkávám často.Obvykle jsem to občas "látal" čim se dalo,když už to bylo moc často,tak jsem to nakonec vždycky orval a mědí natahal znova(komplet,i to,co fungovalo) a nevim,že by se do toho pak někdy lezlo.
Ty starý kabely nikdo ani nesebral a musel jsem je vyhodit sám
Pokud je to hlína,vyrvi to,dej nový kabely ve mědi(nešizený) a bude nadlouho pokoj.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 9:07 Předmět:
Odpor 0,9Ω budou mít spíš měřící šňůry a vodič je v pořádku. Zjistit podobnou závadu v panelákovém bytě je většinou otázka tak půlhodiny. Pokud se to nepodařilo ani za 14 dní, pozvi elektrikáře.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 10:04 Předmět:
Reagoval jsem na 0,9Ω, možná to tazatel opravil, nebo jsem to M přehlédl.
V daném případě bude vodič přerušený, ovšem nemusí být nutné hned měnit vedení. Přerušení může být v nějaké krabici, která není na první pohled vidět, nebo je úplně skrytá. Například někde byly krabice Acidur pro obvod jádra v instalační šachtě. V průběhu trasy se uložené vodiče většinou nepřeruší. Na trase je nejčastější příčina převrtání, nebo jiný mechanický zásah.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 31 2018, 15:03 Předmět:
Jednou jsem se setkal v rodinném starším domě u nefungující jedné zásuvky v obyváku, že problém byl v zásuvce v koupelně. Instalace hliník, nulování. Fázový vodič byl přetěžován na uvolněné svorce, ale díky zarezlému šroubku se to zdálo utažené, takže to nebylo poznat, až jsem se dotkl vadaskou drátu, tak to zajiskřilo a hned bylo jasno. Druhý drát pod šroubkem měl oxid, a díky zarezlému šroubku nebyl dotažen a tak se stal pro zásuvku v obyváku nevodivý. Takže i takto může vypadat problém s nefunkčmí zásuvkami i když je šroub jako by utažen. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 16:00 Předmět:
Podle popisu jde o obvod pro bytové jádro (WC, koupelna, chodba, ventilátory, digestoř). Konkrétní provedení záleží na typu jádra a případných změnách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.