Zaslal: pá srpen 17 2018, 8:22 Předmět: Istič č.22-U-16A typ IJ náhrada
Zdravím,
panelákový byt, hliníkové rozvody, v skrinke je päť ističov č.22-U-16A typ IJ.
Jeden by som potreboval vymeniť. Vedel by mi niekto poradiť vhodnú náhradu. Ďakujem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 17 2018, 10:38 Předmět:
Tyto redukce jsou na jističe IJV, používané v rozvodnicích PL. Na fotce je pravděpodobně rozvodnice RB nebo RBS. Pokud jde o starší provedení s modulovými jističi bez DIN lišty, je nutná úprava (nové typy mají jinou rozteč šroubů).
V případě jednoho kusu je jednodušší sehnat původní typ. Jinak vyhoví libovolný jistič s charakteristikou "B."
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 17 2018, 11:33 Předmět:
Z fotky je houby poznat, ale odhaduji, že je to právě ta stará paneláková rozvodnice na bakelitové jističe, do níž už někdo narouboval ty bílé jističe. Záleží na požadavku na cenu a estetiku, pokud to má být k něčemu, tak bych vyměnil rozvodnici za novou s din lištou a dal do ní všechny jističe nové. Zase takový ranec to nestojí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 17 2018, 11:42 Předmět:
V poslednych panelakoch sa uz v 90. rokoch montovali tieto istice, tiez som ich mal. A tiez mi jeden odisiel. Prepojil som vtedy ten okruh na vedlajsi istic. Aj som kupil nove istice, ale nechcelo sa mi v tom rypat - takze docasny stav trval par rokov a potom to pri rekonstrukcii kupelne cele vymenili (nove nepouzite istice som daroval).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 17 2018, 13:39 Předmět:
U rozvodnic PL byly jističe IJV přišroubované přímo mezi lišty PEN (nebo N+PEN), které spojovaly celou konstrukci. Rozvodnice RB se dělaly s modulovými jističi Siemens už před rokem 1980. Zprvu na šrouby, později i na DIN lištu. Koncem 80-tých let se stávající typy rozvodnic upravovaly právě na novější jističe IJ-U. Takže se můžou vyskytovat
i s přidanou montážní deskou, nebo DIN lištou.
Současné rozvodnice s označením RB jsou od původního provedení naprosto odlišné.
Ale to už nemá ten charakteristický originálny zvuk Crrrrn, ale len nejaké Bzzz, Píp, Tidli-tudli, maximálne Ding-dong, ktoré znie umelo ako ťink-ťonk.
Starší typ PL byl s IJV/ITV černýmí jističi - pro ně existuje od OEZ redukce jak pro 1 i 3 fázové (měnil se s ním původní ITV 20A za OEZ 3B20A na chalupě u hodin) a i nějaké mám. Tyto novější bílé IJ bohužel nemám, zatím jsem sundaval jen ty starší. Ale tady https://www.elektro-svestka.cz/hledani.aspx?q=jisti%C4%8D%20IJ bych to zkusil poptat.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 17 2018, 15:36 Předmět:
Neexistuje starší nebo novější typ, vyráběly se pouze PL s jističi IJV (ITV), a RB s modulovými jističi Siemens.
PLS měly navíc blokovací stykač V16. S jističi IJ-U šlo pouze o nepříliš rozšířené úpravy stávajících typů.
U některých současných rozvodnic jde jenom o shodu prvních písmen označení.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 17 2018, 20:13 Předmět:
To warp: Švestka je drahej jako prase, ještě kdyby to mělo být na SK.
Chtělo by to vidět uvnitř, třeba už tam je DIN lišta, případně by se tam dalo kousek Dinky nacpat, třeba od kraje a jen prohodit jističe mezi sebou, aby pak nový byl na kraji.
Nejlepší by bylo jak už tu bylo psáno vyměnit je všechny za nové. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 23 2018, 16:24 Předmět:
Výměna celé rozvodnice nemusí být zcela bez problémů. Záleží na typu vodičů, jejich uložení a dalších okolnostech. Kompletní výměnu je někdy lepší nechat do generální opravy, nebo jiných prací v bytě, kdy nevadí nepořádek při odstraňování případných komplikací.
U rozvodnic PL jsou vodiče často krátké, přizpůsobené lištám PEN (nebo N+PE) nízko u podkladu. Nové rozvodnice
mají můstky vysoko, nebo po stranách, kam stávající vodiče nedosáhnou. Svorkováním, nebo nutnými úpravami může vzniknout horší bastl, než v původním provedení. U hliníkových vodičů je navíc riziko ulomení. Při převrtávání montážních otvorů pro novou rozvodnici je nebezpečí poškození vodičů v omítce. Snadnější situace bývá u lištového rozvodu, kde je možné vodiče vyměnit k nejbližší krabici. Ovšem i zde můžou být některé obvody částečně v omítce, nebo betonu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 23 2018, 17:18 Předmět:
orlou se k tomu už nějak nevyjadřuje, chtělo by to vidět, aspoň na fotce, takhle můžeme jen vést hypotézy co kdyby a jak podle stávajících norem. Situace může být nakonec mnohem jednodušší než se nám zdá. Chce to prostě vidět, co tam a jak má. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.