Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 12 2018, 17:27 Předmět:
Podstatné je, že jistič udrží stejné zatížení jako doposud a nový sporák na tom nic nezmění. Některé trouby nebo rychlovarné zóny můžou mít takový příkon, že jednofázový jistič 16A už neudrží nic navíc.
Průřezy vodičů je vhodné ověřit. Některé porevoluční "firmy" dávaly na zásuvky běžně 1,5mm²Cu jištěný na 10A, nebo zcela nepřípustně na 16A. Takto "zgenerálkových" bytů a zprasených elektrik je v Brně nepočítaně. U takové firmy jsem byl nucen dát výpověď, protože ta šlendriánská práce byla do nebe volající. Revizní technik podepsal všechno, byl furt namol.
10A jistič pro 1.5 kabel je přece legální hodnota. Dalo by se jít i na 13A, pokud je kabel dobře uložen ve zdi a ne někde naflákán v trubkách s souběhu s dalšíma. Spíš jde o to, aby ta zásuvka pak nebyla přetěžovaná, ale to se dá i zásuvka s 2.5kou na 16ce jističi přetěžovat. Víc záleží na reálné kvalitě materiálu přístrojů, to je neskonale horší.
Před tím ožralým revizákem byl snad projektant který to nakreslil, ten byl taky ožralý?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 12 2018, 18:27 Předmět:
Žádné projekty nebyly a nikdo se po nich neptal, firma měla na bytové správě "svoje lidi" už od dob socialismu.
U soukromých bytů nebo menších oprav to taky nikdo neřešil.
Jištění 10A je pro 1,5mm² samozřejmě v pořádku, ovšem většinou tam dávali 16A. A vůbec tu 1,5-ku cpali všude, bez ohledu na příkon a úbytek napětí. I ve větších bytech byly nanejvýš dva zásuvkové okruhy plus pračka. Běžně se dával jeden chránič pro celý vchod, přívody do bytů pouze 5×4mm² a podobná "úsporná opatření."
ještě jeden faktor je zde, kdy je jednofázový energeticky náročný spotřebič nevýhodný, a sice rezervovaný příkon a tudíž platba "za jistič". Před asi 15 lety jsem sundal hodnotu hlavního jističe z 3x25 na 3x16, což dělalo asi 108,- měsíčně +dph, za ty roky slušná úspora aniž by mě to někdy omezovalo a bylo třeba řešit soudobost.
U jednofázové instalace buď vysoká hodnota hlavního jističe, nebo tvrdá regulace kdy co povypínat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 13 2018, 16:08 Předmět:
Do bytu mu asi 3-fazovu pripojku nepovolia. Rozvody byvaju casto dimenzovane tak, ze to vyjde tak na jeden byt z vchodu, takze prvemu to povolia a dalsim uz nie. Dalsia vec je rozsekat kvoli tomu cely byt.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 13 2018, 16:24 Předmět:
Stanovisko dodavatele záleží na místní situaci. Pokud je to technicky možné, většinou rozdělení na tři fáze spíš podporují, protože přispívá k rovnoměrnému zatížení sítě. Navíc inkasují platbu za zvýšení rezervovaného příkonu
a vyšší plat z hodnoty hlavního jističe.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5217 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červenec 13 2018, 16:53 Předmět:
Byty bez plynové přípojky měli třífáz přívod. Tam se počítalo s elektrickým sporákem. Kde byl plyn tak bylo max 1x25A. Na to bych elektricky sporak nepovesil... Abych porad hlidal soudobost co je kde zapnute...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.