PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:57    Předmět: Citovat

Přesně tak, ale fázový závěs bych tam nikam necpal. Je víc než výhodné detekovat skutečné chování jednotlivých fází, než něco odvozovat z jediné. Snadno se tak ošetří poruchové stavy, třeba výpadek jedné fáze, špatné fázové napětí apod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
anonym






PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:54    Předmět: Citovat

No každopádně tam musí být detekce alespoň ze dvou fází, protože záleží na jejich sledu. Ten fázový závěs byl ještě z dob, kdy se tyhle věci nedaly řešit procesorem. Každopádně i na těch 300 Hz, na kterých běžel si s ním bylo nutno pohrát. Ale tady jde spíše o to, že pokud je "problém spočítat pár odporů", tak pouštět se do stavby 3 f usměrňovače ? Rolling Eyes Shocked
Návrat nahoru
kukinos



Založen: Jul 26, 2007
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 13:43    Předmět: Citovat

no me slo hlavne o to ze ten obvod reaguje na prechod do negativní oblasti a nevim jak to provést aby reagoval opacne jo a nahodou asi nemate nejaky schema nebo manual takovýho usměrňovače
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
anonym






PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 14:26    Předmět: Citovat

K čemu chceš ten usměrňovač použít? Stavět to dnes analogově nemá cenu. Manuálů je spousta, třeba u SIEMENSE, ale to není manuál o konstrukci, ale o aplikacích (DC Master 6RA70, atd.). Pokud nemáš slušné zkušenosti z oblasti výkonové elektroniky tak na to zapomeň nebo si něco přečti. I v češtině je toho dost. Idea A naposledy k tomu "průchodu nulou". Vždyť to stačí invertovat pomocí OZ (když už). Ale proč? Vždyť to je stejně jen informace pro počáteční řídicí úhel otevření tyristoru 0 až 180 stupňů. A to zapojení co chceš použít je jako jít s kanonem na vrabce. Vždyť máš spoustu zapojení v předchozích odkazech. Idea
Návrat nahoru
kukinos



Založen: Jul 26, 2007
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 15:22    Předmět: Citovat

no to jo ale me de o to ze usech predchozich s optoclenama je potrebny napeti 0,7V a me de o to abych detekoval přesnou nulu asi to skusim s tema operakama
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
anonym






PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 16:45    Předmět: Citovat

Co je to "přesná nula"? Pokud do optočlenu půjde přes omezovací odpor střídavé napětí o velikosti 10 V efektivních, tak ta fázová chyba než se otevře optočlen bude cca 2-3 stupně. Třífázový řízený usměrňovač (zejména reverzační) se stejně s plným úhlem otevření nepoužívá (možnost prohoření invertoru na motorické zátěži). A jedna matematická - jaký je rozdíl mezi cos(0) a cos(3)? Při napájecím napětí 3 x 400 V to udělá rozdíl cca 0,8V na 540 DC !!! Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund