Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: so únor 03 2018, 10:08 Předmět:
Ten 300mA je čistě protipožární,obvykle se dával na spotřebiče s větším unikajícím proudem,jako elektrotepelný nebo takový,kde nejde zajistit absolutní sucho v rozvodech přístroje,ale ty jsou obvykle dobře zemněný(např.vodárny a čerpadla),proto nehrozí úraz tolik..Je pravda,že se takový moc často nedávaj.Nejvíc se dávaj ty 30mA a dávat jeden centrální je častá chyba.A na zásuvky ne vnitřních prostorách,kde je sucho a zejména pro takový,kde budou spotřebiče tř.1 s impulzákem (PC,FM,PLC....)ve větším množství bych dal klidně 100mA,protože ve filtrech jsou Y kondy proti PE,který ve větším počtu dokážou ten 30mA chránič vybavit.Ten 10mA(nemocniční,bazénovej...) nepotřebuju zas vůbec,ani saunu,ani vířivku ani bazén nemám a ani neplánuju.
Už je to dlouho co jsem rozporoval a hledal informace o I-chrániči (sestře zapojili celý dům na jeden chránič) a tehdy jsem dostal na serveru elektrika.cz radu, že použití jednoho centrálního chrániče je dokonce protizákonné - odporuje to nějakému zákonu o požární ochraně. Pokud si pamatuji tak tam bylo napsáno něco ve smylu "při poruše se musí vypnout jen příslušný okruh". Což je asi v nějaké ČSN taky, ale tohle bylo přímo v zákoně.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 03 2018, 15:18 Předmět:
Nejen proti zákonu, ale zdravému rozumu. I když lidé třeba z paneláku argumentují, že jim za 5-10 let nevypadl. A nezkouší je taky nikdo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 03 2018, 15:42 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Když jsem předělával kuchyň tak jsem zásuvky dal těsně pod horní skříňky. Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale považuji to to šikovné.
Ten počet je v pořádku, ale umístění je fakt dost nešikovné. Ty zásuvky bych dal s mezerou aspoň 5 cm od spodku skříněk. Při pozdější opravě je to znát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 03 2018, 15:55 Předmět:
to sklipky:
a) Druhé podlaží bych dal určitě celé přes jedno fíčko
b) V prvním podlaží bych dal jedno fíčko na koupelnové zásuvky, případně i světla. Druhé bych dal na zásuvky v kuchyni, ale pokud je obvod pro lednici a mrazák zvlášť bez dalších zásuvek, tak bez fíčka. Kotel to samé, ale jak píšu bez dalších spotřebičů na té větvi. Čerpadlo a zásuvku 400V bych přes stejné fíčko určitě nedával, pokud už je třeba, tak ať mají své. Indukční deska bude zapojena napřímo, takže fíčko nemá logiku, ale trouba je většinou na zásuvku, tak bych ji dal na fíčko kuchyně. Venkovní přípoje má smysl dávat na fíčko jen ty, co jdou dál přes zásuvku.
To ti už tady nakonec vysvětlil Takjan a ostatní, dávat hlavně bacha na počet jističů a logiku toho, co mají chrániče chránit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 03 2018, 17:52 Předmět:
Zrovna se tady dohadujem, jestli s aktuálníma normou ještě platí, že v domovním rozvaděči do In 25A nemusí mít hlavní vypínač. Pokud je tedy v samostatným elektroměráku jistič 25A. Jak je potom, když je v RE jistič 32A? _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 03 2018, 19:20 Předmět:
Domovní rozvaděč, ne nějaká spatlanina má vždy hlavní vypínač. Nikdy to neděláme jinak. Neumím si představit něco tam měnit a někde venku hlavní vypínač v RE bez dohledu. To je hovadina až prasárna. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 04 2018, 0:20 Předmět:
Jo tak se podívej na bytovkový rozvaděče, tam žádnej hlavní vypínač taky není, musíš vypnout hlavní jistič v elektroměráku za dveřma. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 04 2018, 0:58 Předmět:
Nesrovnávejte nesrovnatelný. Je něco jinýho samostatnej barák s 1 max. 2 bytovýma jednotkama a bytovka neřkuli panelák, kde je v podstatě na stejným přívodu 5 až klidně 40 bytů. Ty bytový domy jsou fakt dělaný jako z jednoho kadlubu - bez hlavního vypínače, jen s hlavním jističem před elměrem. Bydlím v panelákovejch bytech s malýma pauzama skoro 40 let, možná moderní developerský projekty vypadají jinak, ale minimálně 80% dnešních bytů ve městský zástavbě nemá extra hlavní vypínač ...
Hádáte se úplně zbytečně - Jirka má pravdu co se paneláků a bytovek tejče, Honza zas v RD a vilkách. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Alebo si odpojím prívod. Alebo pripojím skratovaciu súpravu. Alebo sa budem škrabať ľavou rukou za pravým uchom.... Možností je veľa.
Platí to čo napísal TAKJAN. Rozvádzač jednoducho vyzbrojím hlavným vypínačom . Nechápem načo špekulovať . Pri cene za prístroj je zbytočné nad týmto vôbec bazírovať .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 04 2018, 12:03 Předmět:
Jak si zamknu ER nebo hlavní jistič, prosím? My dáváme řadu NOARK, hlavní vypínač si můžeš zamknout šroubovákem, a pracovat jinde, což potenciální zapínače většinou zastaví. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.