Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 13 2007, 21:16 Předmět:
Všechny tyto údaje jsou krásným důkazem úbytků napětí na vedení sítě i toho, jak na rozvodech ČEZ šetří - místo rozvodů s menším odporem (no jo, já vím, IMPEDANCÍ...) se zvýší výstupní napětí na vn/nn transformátoru a je to...
Lidi, co jsou připojení poblíž trafaček, mají přepětí a žárovky jim odcházejí jak polskej aušus, naopak lidi s přípojkama na koncích odboček z páteřních větví mají napětí na hranici dolní meze tolerance... Tyhle problémy znám dlouhodobě - bydlím v městě s velkým elektrifikovaným nádražím, jako (bývalý) strategický bod máme vvn napájení asi ze 4 směrů, už v 80. letech min. století jsme měli trvale na zásuvkách kolem 230 - 235V a žárovky jsme museli shánět na 240V nominál. Běžná 220V žárovka koupená např. v Praze odcházela během týdne. Velký vliv má i kolísání odběru - v roce 1988 byla olympiáda v Jižní Korei, přenosy byly celou noc až do rána. Měřák píchnutý do zásuvky už od půlnoci, těsně po ukončení přenosu ze Soulu kolem 4. hodiny ráno vyletěl až kamsi k 250V, načež během dalších cca 10 minut zase pomalu slezl na obvyklých 230 - 235V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6350 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út srpen 14 2007, 6:54 Předmět:
tak jsem chtel napsat, ze jsem se jeste nesetkal s tim, ze bych nameril v zasuvce neco jineho nez 235V. Jenze jsem si to ted overil a neveril jsem svim hnedym ocim. Bylo tam 223V (overoval jsem dvema merakama). A to sedim dvacet metru od 250kVA trafa, kabel k zasuvce od trafa odhaduju na 40m (to my rekneto co tam maji lidi o 1km dal). Jedine vysvetleni je snad to ze to bylo mereno 10min pred osmou. Tedy v dobe kdy lidi v okolnich domech napechovanych kancelarema ted vsichni zapli kompi a nez jin dobootuji widle tak projistotu zapli i varne konvice aby si udelali prvni rani kaficko.
Ekkar: jsi si určitě jist tím napětím? Já myslel, že je teď 230V(+6%,-10%) a od 2008 že má být 230V (-+10%).
Jinak u nás je běžné napětí 200V - 250V, v extrémech klidně i 180V a ČEZ nemá zájem nic dělat
Zdárec, souhlas, hlavně s tím rozptylem napětí - to není snad normální! A opravdu to ČEZ nemá zájem nějak řešit!!! Loser ČEZ!
Kdybys měl roční zisky v řádech stovek miliard ta se taky na všechny vy....š, eventuelně pro jistotu "trochu" podražíš
Súhlas s AmarokCZ. Povolená tolerancia v ČR: 230V(+6%,-10%) a od 2008 230V (-+10%), na Slovensku 230V(+10%,-10%). Ešte by som doplnil, že sa nejedná o efektívnu hodnotu, ktorú nameráš voltmetrom ale sú to priemerné 10-minútové efektívne hodnoty (viď ČSN resp. STN EN 50160).
Na sídliskách problém s napätím nie je, ale na dedinách, kde sú dlhé vedenia je často problém dodržať normou def. podmienky.
Riešenie je jednoduché, použí trafo tak ako píše Jasin.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt srpen 16 2007, 18:13 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
my máme doma 227 V permanentně, bydlíme asi 50 m od velké rozvodny na panelovém sídlišti, trafa nám neřvou a některé žárovky jsou ještě made in USSR.
To že ti trafo neřve a že sovětský žárovky svítěj se nedivím, páč 227V je i pro 220V spotřebiče akorát. Ale proč je u nás na jedný fázi pernamentně 240-255V fakt nechápu...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.