Je mezí nimi rozdíl v citlivost?
Jsem zkoušel ten SW-420 a chtěl připevnit na oběhové čerpadlo.
Nechytá se.
Třeba zaplou mikro vrtačku na tištaky pozná ale to čerpadlo už ne.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 22 2017, 13:48 Předmět:
Na tohle jsme používali přenosku do gramofonu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 22 2017, 14:05 Předmět:
Piezo asi bude málo citlivý v oblasti nízkých kmitočtů, na to je přenoska + filtr lepší. Ani to pak nemusí být na čerpadlu, stačí na trubce poblíž. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 22 2017, 14:10 Předmět:
Já právě někde před časem četl o zapojení detektoru kroků a bylo to s piezo. Prý to na podlaze detekovalo kroky o několik místností vedle. Kde to bylo si ale už nepamatuju, jen to, že tam použili to piezo.
Každopádně bych to vyzkoušel, stačí nějaký OZ s J-FET vstupem ideálně a kouknout třeba osciloskopem, co z toho poleze. Možná taky pomůže druhou stranu něčím zatížit.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 22 2017, 14:57 Předmět:
Proč ne? Mikrofon + úzká propust v násobcích 50Hz + usměrňovač a komparátor. Jeden čtyřnásobný OZ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 22 2017, 15:26 Předmět:
senzor pulsů srdce ne, ten je optický (změna propustnosti vlásečnič v závislosti na naplnění krví pro IR světlo...), ne vibrační...
Zaseklé čerpadlo by mohl poznat senzor proudu.
A co nějaký "průtokoměr"? - mívají to běžně oběhovky vestavěný v kotlech.
Buďto fungují na principu snímání rozdílu tlaku mezi sáním a výtlakem, nebo je výtlak přes Venturiho trubku, kde se získává rozdíl tlaku mezi vstupem a výstupem v závislosti na rychlosti (ovládány jsou tak i průtokáče), nebo princip vodoměru (vrtulka s magnetem a z vnějšku cívka snímá impulsy)
příklad:
https://www.dilynakotle.cz/ariston-snimac-prutoku-mosazny_z4414/
No kdybych někdy musel rozřezávat topný sýstem, asi bych tam ten jeden průtokoměr dal ale zbytečně vypouštět vodu a drbat do toho ještě k tomu v zimně
ZdenekHQ - nějaké bližší info k té přenosce?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 22 2017, 21:20 Předmět:
To už nemám. Příliš mnoho let.
Ale šel bych cestou elektretu + předzesilovač, fitru viz http://www.hq-elektronic.eu/tvar_os.html , aktivního usměrňovače s OZ (to je tady na EB v Teorii), dolní RC propusti a komparátoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Abych pravdu řek, tak se mi cesta přes mikrofon moc nezamlouvá.
Když nechceš zasahovat do trubek kvůli snímání průtoku, využil bych toho, že konec hřídele je snadno dostupný. Občas se tam dá strčit šroubovák a protočit hřídelí, když se mu nehce po dlouhý době rozběhnout. Ani moc vody z toho neteče. Šroub, co tu díru "zacpává" by se dal upravit na zavedení snímací optické závory a snímat ten šlic v hřídeli.
To pomocný čerpadýlko WILO, co mi tu pomáhá s jedním radiátorem totiž někdy není vůbec slyšet, nekdy o sobě dává dost znát. Když si nejsem jistej jeho funkcí, trochu přivřu na chvíli kohout toho radiátoru, pokud je čerpadlo v činnosti, ventil trochu "šustí". A to i při nejmenších otáčkách.
Možná by šlo využít toho, že rotor čerpadla je klecový (pokud máš asynchronní běžný z kondenzátorem) a ty příčky klece způsobují vznik vyšších harmonických, který jdou odebírat proudovým transformátorem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.