No teď už neběží. Po první výměně Q8 měl přes 15,5 V což je strašně moc, po druhé výměně už nejde vůbec.
Mimochodem, co vlastně spíná ten tranzistor Q8? Tak nějak jsem nabyl dojmu, že mám-li na bázi i emitoru zhruba napětí akumulátoru (mínus nějakej malej úbytek), tak je celkem jasný, proč na kolektoru je tak 0,11 V. Na bázi musí být napětí výrazně menší než na emitoru, aby mi z kolektoru něco lezlo, ne? Když je to PNP.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 18 2016, 10:27 Předmět:
Q8 spina napajanie procesora (a asi aj dalsich IO). Ked vypnes UPS a odpojis napajanie, tak po 30 sekundach si procesor tymto tranzistorom odpoji napajanie, aby nebol ziadny odber z baterie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 18 2016, 11:05 Předmět:
Nikdy som to neskumal - ale tipujem, ze procesor si ho "drzi" sam, prvotny impulz ide z "vypinaca" vpredu. Ak je pritomne napajanie zo siete a bezi nabijaci zdroj, tak je Q8 stale zopnuty.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so říjen 29 2016, 9:01 Předmět:
Dobrý den prosím jak se ta UPSka APC CS650 rozebírá? Včera večer jsem jí zapnul, pípla, začla blikat zelená kontrolka ale najednou rána jako když vystřelí, za chvilku byl cítit trochu smrádek.
UPS ale funguje.
Chtěl bych jí rozebrat a zkontrolovat, ale nevím jak na to. Zezadu jsou dva šroubky ale někde nahoře to ještě drží, nechci za to rvát abych něco neulomil.
Díky moc.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so říjen 29 2016, 17:59 Předmět:
Tak "závada" zatím nenalezena. Je tam trafo, jedna velká deska na boku skříně a menší v čele. Na to jaká to byla velká rána, tak tam není vidět nic očouzeného, popraskaného, nic viditelně nechybí, nechrastí, žádný smrádek uvnitř. Prostě záhada.
Žádný velký elyt tam není. Všechny jsou jen malinké.
Nechám to být.
Ještě prohlédnu střeva monitoru, je vedle. Ale ten taky funguje jak má.
mam tu APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) s divnou zavadou.
Po vymene baterie zacal nahodne preblikavat replace battery"
Zisteny a vymeneny C26. Teraz ani nezopne, pri pokuse o studeny start preblikne "on battery" a potom uz len do bezvedomia "overload"
Menic nebezi, preblikne len on battery a overload. Je mu fuk ci bezi na siet alebo bateriu
Nie som prave hardwarista, ale s trochou napovedy to snad dam.
Inak, evidentne s tym mas viac skusenosti, nemozem ti to niekde poslat?? Mam par takych odidencov, ak by sa Ti to chcelo servisovat. Len su to vacsinou 500ky,650ky su zriedkavejsie.
Len tuto dost potrebujem...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 01 2017, 19:58 Předmět:
Ked mas zapojeny aj ten dvojity konektor s ciernym a bielym kablom, tak neviem... Zmerat male elyty, skontrolovat, ci nemas prerazene FETy a nakoniec vyhodit.
inak mozu do cs 500 ist 7 Ah?
Daju sa tie FETy zmerat bez vyybratia??
Pre zaujimavost, so zapojenym kablom od invertora a bez sa to chova rovnako. Vzera to ze nestartuje invertor.
1. Pripojeny do elektrickej siete. Spusti sa test, preblikne "on bat" a vrati sa zelena. (pocut cvaknut relatko)
2.Odpojis napajanie, blikne "on bat" a trvale "overload"
3. Pokusis sa pripojit sietove napajanie a nic sa nestane.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.