PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 9:37    Předmět: Citovat

No teď už neběží. Po první výměně Q8 měl přes 15,5 V což je strašně moc, po druhé výměně už nejde vůbec.

Mimochodem, co vlastně spíná ten tranzistor Q8? Tak nějak jsem nabyl dojmu, že mám-li na bázi i emitoru zhruba napětí akumulátoru (mínus nějakej malej úbytek), tak je celkem jasný, proč na kolektoru je tak 0,11 V. Na bázi musí být napětí výrazně menší než na emitoru, aby mi z kolektoru něco lezlo, ne? Když je to PNP.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33749
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 10:27    Předmět: Citovat

Q8 spina napajanie procesora (a asi aj dalsich IO). Ked vypnes UPS a odpojis napajanie, tak po 30 sekundach si procesor tymto tranzistorom odpoji napajanie, aby nebol ziadny odber z baterie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 10:40    Předmět: Citovat

To jo, já myslím že co ale řídí spínání toho tranzistoru?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33749
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:05    Předmět: Citovat

Nikdy som to neskumal - ale tipujem, ze procesor si ho "drzi" sam, prvotny impulz ide z "vypinaca" vpredu. Ak je pritomne napajanie zo siete a bezi nabijaci zdroj, tak je Q8 stale zopnuty.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 862
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 9:01    Předmět: Citovat

Dobrý den prosím jak se ta UPSka APC CS650 rozebírá? Včera večer jsem jí zapnul, pípla, začla blikat zelená kontrolka ale najednou rána jako když vystřelí, za chvilku byl cítit trochu smrádek.
UPS ale funguje.
Chtěl bych jí rozebrat a zkontrolovat, ale nevím jak na to. Zezadu jsou dva šroubky ale někde nahoře to ještě drží, nechci za to rvát abych něco neulomil.
Díky moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33749
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 12:16    Předmět: Citovat

Ta zadna stena sa vyklopi.
Predpokladam, ze sa ti rozletel ten elyt, co je paralelne k baterii.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 862
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:59    Předmět: Citovat

Tak "závada" zatím nenalezena. Je tam trafo, jedna velká deska na boku skříně a menší v čele. Na to jaká to byla velká rána, tak tam není vidět nic očouzeného, popraskaného, nic viditelně nechybí, nechrastí, žádný smrádek uvnitř. Prostě záhada.
Žádný velký elyt tam není. Všechny jsou jen malinké.
Nechám to být.
Ještě prohlédnu střeva monitoru, je vedle. Ale ten taky funguje jak má.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 862
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:34    Předmět: Citovat

Tak ani v monitoru nic...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33749
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 15:34    Předmět: Citovat

Dalsi kus, co nenabijal - preruseny R80. Povodna bateria mala asi skratovany clanok a pretazilo to nabijanie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ingen75



Založen: Nov 01, 2017
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:13    Předmět: Citovat

mam tu APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) s divnou zavadou.
Po vymene baterie zacal nahodne preblikavat replace battery"
Zisteny a vymeneny C26. Teraz ani nezopne, pri pokuse o studeny start preblikne "on battery" a potom uz len do bezvedomia "overload"
Menic nebezi, preblikne len on battery a overload. Je mu fuk ci bezi na siet alebo bateriu

Nie som prave hardwarista, ale s trochou napovedy to snad dam.

Dik za pomoc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33749
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:42    Předmět: Citovat

Mas spravne zapojene vsetky kable z trafa?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ingen75



Založen: Nov 01, 2017
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:44    Předmět: Citovat

jo, su oznacene a pred rozobratim nafotene.. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ingen75



Založen: Nov 01, 2017
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:51    Předmět: Citovat

Inak, evidentne s tym mas viac skusenosti, nemozem ti to niekde poslat?? Mam par takych odidencov, ak by sa Ti to chcelo servisovat. Len su to vacsinou 500ky,650ky su zriedkavejsie.
Len tuto dost potrebujem...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33749
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:58    Předmět: Citovat

Ked mas zapojeny aj ten dvojity konektor s ciernym a bielym kablom, tak neviem... Zmerat male elyty, skontrolovat, ci nemas prerazene FETy a nakoniec vyhodit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ingen75



Založen: Nov 01, 2017
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 20:16    Předmět: Citovat

Skusim.. no bude psina vyberat to..

inak mozu do cs 500 ist 7 Ah?
Daju sa tie FETy zmerat bez vyybratia??

Pre zaujimavost, so zapojenym kablom od invertora a bez sa to chova rovnako. Vzera to ze nestartuje invertor.

1. Pripojeny do elektrickej siete. Spusti sa test, preblikne "on bat" a vrati sa zelena. (pocut cvaknut relatko)
2.Odpojis napajanie, blikne "on bat" a trvale "overload"
3. Pokusis sa pripojit sietove napajanie a nic sa nestane.

Bateriu nabija normalne 13,43V

nejaky napad?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Strana 6 z 7

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund