Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 22 2017, 18:08 Předmět:
To se ti to řekne, když některý instalační fy dávaj chránič jako hlavní vypínač domu nebo bytu. Přitom do In = 25A být nemusí....
Třeba RD Rýmařov. _________________ Jirka
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne říjen 22 2017, 19:00 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Lukar. Tohle vše je jasný. To jako náhodné spojení PE+N po uvedení do provozu?
V té dřevostavbě. 60W je hodně moc na jednom místě, to zapálí. Stačí částečný zkrat L s PE, chránič drží, bouda hoří. Tady jde o nevypnutí chrániče.
Nějak nechápu co tím částečným zkratem myslíš. Chránič je jako doplňková ochrana. Zkrat musí vybavit jističe (pojistky). Ten 300mA chránič je jako ochrana například při zahoření zásuvky, ... Zuhelnatělý plast ještě nemá přechodový R tak velký, aby vybavil 16A jistič. Samozřejmé je třída spotřebiče 1 a 3 drátová instalace. Námitka, že dneska všechny nové instalace musí mít chránič 30mA bude oprávněná. Jsou ovšem výjimky, kde vybavení tohoto chrániče, může způsobit ohrožení života a majetku. To první, mě teď nic nenapadá, na to druhé - velkokapacitní mražáky, topení,...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne říjen 22 2017, 20:19 Předmět:
"Zuhelnatělý plast ještě nemá přechodový R tak velký, aby vybavil 16A jistič."
Právě, takže oblouk si může poblikávat do 300 mA a nic se neděje. A mezi pracovními vodiči je to úplně k ničemu.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne říjen 22 2017, 20:50 Předmět:
To je pravda, pouze mezi L a PE. Když zahoří kabel např. k zvláštnímu okruhu (centrála alarmu) pročmoudí izolaci všech vodičů než vzplane. Právě proto se dává jako doplňková ochrana. A tím, že ho vřadíš do obvodu jsi udělal vše pro bezpečnost. Nevím Takjane jak to mám líp vysvětlit. Pokud chodíš na školení vyhlášky 50 nech si to odborněji vysvětlit od lektora. Kdyby jsi bydlel poblíž, rád bych si o tom s tebou povykládal
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 23 2017, 17:42 Předmět:
Chránič taky není samospasitelná protipožární ochrana. K instalaci na hořlavý podklad mají být použity materiály odolné proti šíření plamene, případně samozhášivé, nehořlavé podložky a další opatření.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: út říjen 24 2017, 8:03 Předmět:
Achab: proto jsem několikrát napsal: chránič je JAKO DOPLŇKOVÁ OCHRANA!!!
Jo, mládenci, kdo nedělal instalaci dřevostavby ten z toho má prdel (já dřív také) projektant se na tom vyřádil, a revizák hotové dílo přešel snad 3x než se pod to podepsal. Tam jsem ,,nasosal" nejvíc informací.
Myslím,že by jsme už měli tuto diskuzi o ničem ukončit, hlavní je, že kolega Tomas 001 odhalil s našim malým přičiněním, kde se vloudila chybička
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 24 2017, 10:38 Předmět:
A co takhle hromosvod na dřevostavbě podle novejch předpisů, tím jsi prošel? Já to vzdal a sehnal si na to specialisty přes hromosvod a již nikdy více.
Nevím, jestli si někdo dělá prdel ale izolovaný svody a vzdálenosti při použití bonskýho šindele, to mě opravdu dostalo.... _________________ Jirka
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: st říjen 25 2017, 11:42 Předmět:
Celeron napsal(a):
A co takhle hromosvod na dřevostavbě podle novejch předpisů, tím jsi prošel? ....
Přiznám se, ne. Na střeše se pak vyřádila jiná parta. Sehnal jsem si o tom nějakou dokumentaci, ale tak jednoduché jak to je na první pohled to vůbec není. Jeden to nějak udělá, známý revizák to od stolu nějak přebere, aby to pak po škodním průserku dal všem odborník z pojišťovny všem vyžrat. Pěkně děkuju! Radši specialisty co se tím živí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.