Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

hlučný stykač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 15:06    Předmět: Citovat

Allen&Bradley má v nabídce ministykače, převzaté od švýcarské firmy Sprecher&Schuh. Je to velmi tichá kostička asi 6x6x6 cm, která se zátěží AC1 sepne 4kW, se zátěžemi AC3 či AC23 sepne 3kVA při fázovém napětí 230V.
Bohužel už si nevybavuju nové označení u AB, ale staré od Sprecherů bylo CA4-9-10. S naprostým přehledem nahradí křápající V25-ky.
Stykač od AB má i pomocný kontakt, jeden spínací a je možno doobjednat a nasadit bloček čtyř pomocných kontaktů, dva spínací a dva rozpínací, všechny pomocné zatížitelné 6A/230V/AC1.
Jeden švýcarský CA4-9-10 s cívkou 230V 50Hz a jeden blok pomocných kontaktů bych asi ještě našel.
Pokud se při montáži ještě navíc podloží měkkou gumou, tak přes kryt a dvířka rozvaděče nebude nic slyšet.
Firma AB převzala od Sprecherů většinu sortimentu, všechno opravdu špičkové věci. Např. otočný přepínač ekvivalentní Obzoru VS10, ale má v průměru jen asi 22mm, centrálmatku a v dodávaném příslušenství knoflík i štítek, dělají je až šestipolohové a čtyřpólové.
Sortiment AB se hodně používá v MaR - tedy tam, kde jde o nějakou definovanou spolehlivost, trvanlivost i výkon.
Myslím, že EP Písek dělal také nějaké tišší ministykače, ale neměly zdaleka takovou spínací schopnost.
Na internetu bude úplně všechno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 15:54    Předmět: Citovat

U starších instalací je někdy jednodušší nahradit přístroj původním typem. Stykače V25 mám v rozvaděči hned tři, občasné cvaknutí na chodbě nevadí a aspoň signalizuje přepnutí tarifu. Výměna by si vyžádala úpravu rozvaděče, takže je měnit nebudu a možná mě ještě přežijí.
Nové přístroje některých výrobců kolikrát nemají velkou životnost a po pár letech stejně montážně nesedí, protože se změní provedení. Starší přístroje lze bez problémů získat z demontáží nebo ve výprodeji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 22:19    Předmět: Citovat

Souhlas. Dokud jsme měli přímotopy, stykače byly čtyři. Jeden od bojleru, jeden spínal přímotopy podle povelů HDO, další byl ovládaný termostatem a spínal dvojici přímotopů v obýváku a poslední byl v obvodu "řízení útlumu" těch přímotopů. Ten jediný byl V 25 , ostatní byly bulharské K16E. Během 20 let odešel jeden K16E (od obývákových přímotopů), tak jsem jej vyměnil za stejný typ. Dnes funguje už jen ten od bojleru. U babičky, kde jsou akumulačky a bojler, funguje pětice V 25 skoro 40 let bez závady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 11:04    Předmět: Citovat

Zkus sehnat nepoužitej původní nebo dej novej.Tenhle nevyhazuj,pokud mu jinak nic není.Na cirguli nebo kompresor by stačil i hlučnej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:19    Předmět: Citovat

Mám tam i el. bojler a stykač jenom jeden. Zkoušel jsem ten bojler zapnout v době NT kdy byl stykač sepnutej a spotřeba na elektroměru se načítala do T2. Takže pořád nevím jak je to zapojený, ale zdá se, že to funguje jak má, tak do toho nebudu zatím drbat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 15:34    Předmět: Citovat

Tak dneska jsem ten stykač zkoušel rozebrat a nepřežil, ale teď čtu že existují i polovodičové bezkontaktní nehlučné SSR stykače, nějaké zkušenosti? Vyšší cena mi nevadí.
Co třeba tohle? https://www.ges.cz/cz/polovodicove-rele-anly-asr-25aa-GES05701341.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 18:59    Předmět: Citovat

Dneska jsem byl v obchodě s el. inst. materiálem říkal jsem, že řeším starší hlučný stykač a jeho náhradu, že mám el. kotel Dakon PTE-S 16M a pán říkal, že tyhle kotle mají už zabudovaný svůj vlastní tří fázový stykač a že ten co mám v rozvaděči jen spíná cívku toho v kotli a tím pádem tam není zátěž a stačí jen nějaký obyč. levný relé. Je to možný, že by to bylo takhle zapojený, nezná někdo tenhle kotel? Jestli je to tak, tak bylo přece lepší napojit signál z HDO přímo na ten stykač v kotli a mohl jsem mít o jeden "zdroj hluku" míň.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1125

PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 7:34    Předmět: Citovat

Ujo google píše, že by to nemal byť problém zapojiť na HDO bez stykača.
http://www.dakon.cz/wp-content/uploads/2014/06/PTE-L-M-navod-k-instalaci.pdf
napr.



PTE 1.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  PTE 1.png
 Velikost:  27.98 kB
 Staženo:  142 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 8:48    Předmět: Citovat

V tomto případě se navíc spíná bojler, musíš zjistit jak je to konkrétně řešeno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 12:24    Předmět: Citovat

Bojler jsem zkoušel a ohřívá i když je ten stykač rozpojenej a je VT. Už mám vytisklou dokumentaci k tomu kotlu a dnes se na to musím podívat jak je to zapojený. Není nad to si to udělat od začátku do konce sám achjo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 12:42    Předmět: Citovat

Bojler by se měl taky zablokovat, aby zbytečně netopil i v době VT. Původní stykač stačí, záleží jestli je obvod bojleru v dosahu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:20    Předmět: Citovat

Ahoj, tak už jsem to prostudoval jak to bylo zapojený. Ten stykač v rozvaděči propojoval piny 3 a 10 podle schéma, který je o pár příspěvků víš. Já jsem uvažoval, že bych signál z HDO zapojil přímo na ten pin 10 a ten stykač v rozvaděči úplně zrušil, respektive na něho připojil bojler. Ale nevím jestli nebude lepší nechat to jak to bylo, protože na tom pinu 10 je kromě cívek stykačů k jednotlivým topným tělesům i čerpadlo, který si veme podle otáček až 100W a já se přiznám nevím jestli se to HDO vůbec může zatěžovat, ale tuším že asi ne?

Milan
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 14:03    Předmět: Citovat

Běžné HDO ZPA-FMX mají kontakty na 6 až 25A, proud je uveden na štítku. Přímé připojení ovládání kotle je tedy možné, ovšem za předpokladu, že HDO skutečně spíná nulový vodič. Při správném zapojení má být na cívce stávajícího pomocného stykače trvalá fáze z některého jističe v měřené části, N je spínán přes HDO.

Stykač by tam měl zůstat pro bojler, volných kontaktů má dost. Ovládání kotle je možné nechat na některém hlavním nebo pomocném kontaktu, HDO se tím ulehčí ale není to nutné.
Jinak ohřev vody by správně měl být blokován zvlášť impulsem s dobou trvání NT pouze 8 hodin. Ale kde už je blokování TUV zároveň s přímotopem (NT 20 hodin), nechávají to tak. Pro odběratele je to nakonec výhodnější.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 13:54    Předmět: Citovat

No nejjednodušší by asi bylo koupit nový třífázový stykač a zapojit to jak to bylo jen tam přidat navíc bojler, ale pořád nevím jak jsou na tom nový stykače s hlučností v jednom obchodě mi řekli, že všechny stykače jsou hlučný v druhým zase, že ty nový jen cvaknou a pak už je klid, vyzkoušet si to nemůžu než koupím a ten starý V25E to byla fakt hrůza. A co ty polovodičový SSR stykače fakt nikdo nemá zkušenosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:55    Předmět: Citovat

Hlučností zřejmě v obchodě mysleli právě to cvaknutí - že stykač není při sepnutí zcela bez zvuku. Sepnutí u malých modulových stykačů s 1-2 póly do 16-20A téměř není slyšet a jsou zcela uzavřené. Větší a výkonnější stykače samozřejmě cvakají úměrně hlasitěji, ale ty zde není důvod použít.
Původní V25 má ovšem výhodu rezervy v kontaktech (3+2+2), a domnívám se že i v životnosti a spolehlivosti. Jinak do nových stykačů podobné otevřené konstrukce se může smetí dostat taky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund