Zdravim,
chcel by som realizovat regulaciu vykonu odporovej zataze 21kW (3x7kW), ktora je zapojena do trojuholnika na 400V. Spinacie prvky budu triaky a samotna regulacia nebude fazova ale vykon sa bude regulovat spinanim urciteho poctu period v case. Kedze sa jedna o topne teleso, ktore ma urcitu tepelnu zotrvacnost mi tato regulacia postacuje. Spinanie bude riadit mikrocip. Jedna zatataz bude po zopnuti pripojena natrvalo a ostatne dve bude spinat triak. Vid obrazok, schema je len orientacna. Otazka znie ako spravne pripojit triak aby zataz bola spinana spravne, dalej bude spinat 400V a 30A, ake by mal mat triak minimalne parametre. Kedze nebude spinat inducnu zataz a spinanie bude vzdy v nule tak rusenie by malo byt minimalne. Treba na triak pripajat ochranne prvky? Vdaka za rady, doporucenia, pripadne ine navrhy. Ak budete mat nejake vhodne linky suvisiace s danou problematikou mozte pripojit. Dakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 24 2017, 13:13 Předmět:
Záleží, přes kolik period hodláš zapínat/vypínat. Pokud přes "hodně", tak můžeš triak spínat přes optotriak spínající v nule a nemusíš detekci nuly pomocí MCU vůbec řešit. Ochrany přes triak určitě dej (alespoň varistor). Triak bych dimenzoval alespoň na 800V a řekněme 40-50A. Případně můžeš použít hotové SSR se spínáním v nule a nebudeš muset silovinu řešit vůbec.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po červenec 24 2017, 17:41 Předmět:
Měl jsem něco podobného na řízení elektrokotle a po jedné sezóně to ovládají zase stykače (silnější jednofáz.relé). Rušení žádné, napěťové špičky žádné nevznikají ale hodně to topí a nejvíce mě vadilo kolísání napětí i když mám vše v mědi a předimenzované a na žárovce moc viditelné. Topí i to kvalitní, předimezované SSR když je někde zavřené.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 24 2017, 20:16 Předmět:
danhard napsal(a):
Nějak to do jednoho odporu topí pořád
Ano, Vašku, ono to je i původním záměrem, protože
Macros napsal(a):
Zdravim,
chcel by som realizovat regulaciu vykonu odporovej zataze 21kW (3x7kW)....
Jedna zatataz bude po zopnuti pripojena natrvalo a ostatne dve bude spinat triak. Vid obrazok, schema je len orientacna.
...
Požadavek je skutečně na regulaci jen dvou třetin zátěže.
Mirda napsal(a):
... Topí i to kvalitní, předimezované SSR když je někde zavřené.
Samozřejmě, protože na výkonovým spínacím prvku je úbytek kolem 2-5V podle typu a ovládanýho proudu a každej takovej volt úbytku krát ampér SSR-kem procházejícího proudu dá 1 watt tepla, který se musí NĚKAM odvést, jinak ohřeje součástku až na teplotu garantovanýho zničení. Myslet si, že polovodiče jsou totálně bezztrátový spínače je de.bilismus - naopak, jako spínací součástka mají ztráty MNOHOSETNÁSOBNĚ větší, než mechanickej kontakt, jenže na rozdíl od mechanickýho kontaktu daleko líp zvládají rychlý spínání pro fázovou regulaci. Dvoustavový spínání má daleko menší ztráty A HLAVNĚ MENŠÍ RUŠENÍ při spínání elektromagnetem a mechanikou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červenec 25 2017, 7:03 Předmět:
Může SSR přemostit stykačem.
Stykač spíná i rozpíná bez napětí, tudíž se neopaluje a SSR hřeje jen při časovém přesahu a nemusí se chladit.
Rychlou regulaci nepotřebuje v obou fázích, v jedné by stačil jen stykač.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.