Já si myslím, že je to zcela normální. Mě ta kombi lednice jede taky tak kolem deseti hodin denně. Ono 22kW měsíčně je ještě dost málo. U mě je to tak 35kW, ale mám ze čtyřšuplíkovým mražákem o výšce 190cm. On zapoměl asi, že mražák se sám od sebe nezamrazuje na těch dejme tomu -15C a taky potřebuje běh kompresoru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 22 2017, 22:41 Předmět:
Ten únik se dá poznat i vizuálně. V místě praskliny se objeví mastnota. Je to docela neuvěřitelný ale mikrotrhlinou začne dřív vzlínat olej, než se něco pozná měřením tlaku chladiva v okruhu. Prostě mastnej flek se objeví dřív, než kontrolní "čuchadlo" dokáže zidentifikovat molekuly chladiva ve vzduchu kolem trhliny. _________________ Jirka
Ten únik se dá poznat i vizuálně. V místě praskliny se objeví mastnota.
To je pravda,akorát dnes v lednici je tak málo chladiva (cca50gramů), že jak se objeví mastnota tak už je chladivo pryč. No a většinou se jedná o únik do skříně což není vidět a je neopravitelné.
chcelo by to vyzkoušet, jestli by to šlo použít jako diagnostický postup:
Chadící okruh lednic je jednoduchý a většinou neřízený s kapilárovým nástřikem.
Pokud budu vycházet ze situace, kdy je po odstavení - vypnutí lednice systém vyrovnaný, což znamená, že tlak sání a výstupu je na stejné úrovni. Což se podle mě stihne tak do 15 minut po vypnutí.
Takže vezmu ampérmetr a budu měřit proud spotřebovávaný lednicí od okamžiku zapnutí, do okamžiku ustálení tlačnýho a sacího tlaku chladiva.
Podle doby nárustu bych měl určit "stav systému" -(proudový náraz rozbíhajícího se kompresoru se "ignoruje").
Doba náběhu by se musela změřit u 100% funkční lednice a z tý vycházet.
- o tom "ojínění" spojů olejovým filmem nám taktéž říkali na školení, že je to indikátor úniku, ale systémy, kterých se to týká mají jako náplň přes 10 kilo média a kompresor je jištěn stejným jističem, který jistí náš celý barák
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 23 2017, 19:03 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
- o tom "ojínění" spojů olejovým filmem nám taktéž říkali na školení, že je to indikátor úniku, ale systémy, kterých se to týká mají jako náplň přes 10 kilo média a kompresor je jištěn stejným jističem, který jistí náš celý barák
Tak jo, modelová situace, PZP TCLM 12,6 R/T (příkon 4,5kW) o tom, co píšeš asi neví, protože stále ještě topilo a přitom horní roura do Scrollu měla dokonce kapku. Testo 316 na největší citlivosti reagoval na kdeco, ale v místě úniku nikoliv. Mikrotrhlina od cukání kompresoru v silentblokách při zapínání, stačilo přepájet kolínko. V TC je 6,5 kg R404A.
Doplňovalo se 2,7 kg.
Jirka _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4280 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt únor 23 2017, 19:30 Předmět:
Artaban ten tlak res tlakový spád na komresore je silno závislí: na teplote výparníka a na teplote kondenzátora. Asi by to bohvie aké výsledky nedávalo.
Píšu Ti to z pozice toho, co má občas vzduchem vyhnat listí a bordel z kondenzačních jednotek "sysla" a zkontrolovat stav "vnitřní instalace". Na opravy se volá servis. Jsou to totiž 2 různý výrobci - Faivelei a Termoking a každá má svoje chladivo, který se nesmí smíchat a ani zaměnit. Zkrátka pokud se na trubkách objeví mastnota, je problém.
Ale to jsme odbočili od lednice.
Co si myslíš o tom měření proudu?
Já to můžu vyzkoušet tak leda na odvlhčovači z kompresorem, který se "natlakuje" nejspíš tak za 15 vteřin - to už je v něm slyšet šplouchání média.
Zato zase vím, jaký má mít tlaky (je to na něm napsaný)
Prohlídni to kolečko, jestli na něm není někde dírka - známka toho, že by bylo kolečko přitaženo šroubem. Jinak obal kolečko hadrou a normálně jej něčím stáhni. Krytka bude krýt šroub, tak ji vyloupni a povol šroub. Pak možná zkontroluj, pokud jde sundat ten průhledný kryt, jak přes něj svítí žárovka, jestli tam nebude taky šroub.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.