Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 16 2017, 15:29 Předmět:
S tou čokoládou byla spojená měď kuchyňskýho jádra s hliníkem původní instalace? Jestli jo, tak jsou dvě příčiny vyhulení.
1/ hliník časem "odteče" a je ho nutné občas dotáhnout. Kór v týhle čokoládě, kde je přítlak na drát jen malou plochou dříku šroubku M3
2/ jestli to je v kuchyňi, tak se tam při vaření vyskytuje vyšší vlhkost a na přechodu hliník-měď vznikne článek, který zase vytváří stav 1/.
Tak to jde stále dokola až spoj začne hořet. _________________ Jirka
No vidíš, že vidíš.
No ten nákres použiješ ještě mnohokrát. Hlavně si ho nějak dobře ulož (já si to posílám na mail (na několik mých mailů)). Takže jestli máš zevrubný výkres zapojení, tak ho dodělej dopodrobna a překresli ho třeba na PC v nějakém kreslícím programu.
Sice nedělám tak moc do bytových rozvodů, ale na spolení vodičů bych dnes asi doporučival páčkové svorky, např. WAGO 221-412 apod. Myslím, že zajišťují trvalý a vždy napružený kontakt. Existují i typy bez páčky, jsou samozřejmě levnější, ale je pak problém z toho drát vyndat. On tedy tvrdý drát vyndat jde (kroucením a táhnutím ven), ale když tam někdo zasune licnu s lisovací dutinkou, tak to fakt vyndat nejde. Doporučuji tedy páčkové typy.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st leden 18 2017, 16:58 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Ono teda cpát slaněný vodič s dutinkou, do obyčejné WAGO, je prasárna na entou.
Prečo ?
99 % inštalací v strojoch ...
resp čo myslíš obyčajná wago ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Mám tím namysli klecové WAGO, používané v rozbočných krabicích, nebo pod vypínači, v pevných instalacích. To znamená ty svorky, kam se za normálních okolností připojuje pevný drát, (v podstatě se strká do svorky). Tyto svorky jsou 2,3,4,5 a 8 děrové. Čili pevné neboli stavební instalace.
U strojního zařízení, respektive u rozváděčů, používáme taktéž klecové svorky, (WAGO),
ale s tím rozdílkem, že se ta svorka patřičným nástrojem otevře, zasune se slaněný vodič, buď s dutinkou, nebo bez dutinky, a nástrojem se svorka zavře. Přesně dle pokynů výrobce.
Prostě nacpat slaněný vodič s dutinkou to této WAGO svorky, je dle mě prasárna.
Ten vodič totiž nejde od té WAGO odpojit.
Co ti na tom není jasné
Věci se mejí používat k tomu účelu pro který slouží.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 18 2017, 22:32 Předmět:
Ale výrobce vago povoluje použít slaněný vodič s dutinkou do obyč. vago bez otevírání. Svorkovnice jsou jasné, vždy jdou otvírat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
To mohl dělat elektrozedník, nebo elektrosádrokartonáž.
To dělal elektroinstalatér kotle. Takže jsi byl hóóódně blízko
Jinak podle katalogu WAGO jsou páčkové svorky určeny jak pro pevné vodiče, tak i pro slaněné (dokonce i pro nějaké jemně slaněné).
Svorky bez páčky jsou pak (logicky) určeny pouze pro pevné vodiče.
Jo tak topenář, no tak to jó. Ale stejně špatně.
Ona ta situace v naší malé ale krásné zemi, je již několik let stejná. Do elektroinstalací, se hrabe kdejakej jouda, a podle toho to taky vypadá. Já to již ignoruji. Chhtěli jste novou elektroinstalaci, dobře. Vybrali jste nejlacinější cenu za elektropráce –vaše volba. Že vám to nejednou přestalo fungovat? Opět vaše volba.
Prostě to neřeším. Chcete po mně opravu? Bude to stát tolik. Jé to je drahý. Otáčím se a odcházím středem.
Mám své vlastní práce hafo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.