Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: út prosinec 20 2016, 16:58 Předmět:
Taky mám doma
primár 220 / 880 W
sekundár 220 / 4 A
sekundár 24 /8.3 A
používaly se v kotelně pro napájení "transportek" pracovní osvětlení , někde bylo možno 220 V AC odělěných , někde 24 V AC .
Já to používal u tchána ve studni na čerpadlo "CHINA" , protože kopalo ....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 20 2016, 21:01 Předmět:
Připomínka je docela na místě - nová trafa jsou převážně vyrobena jako ochranná oddělovací.
Některá trafa ze starých zásob, demontáží apod nemusí této specifikaci vyhovovat. Záleží jestli je požadavek na ochranné oddělení nebo pouze pracovní oddělení (oddělený zdroj funkčního napětí).
fredis: No a? Tak se to dá koupit. Třeba chce nějaké starší, co někomu doma třeba leží, ne? To je nějaký problém, že to shání tady, že ti to vadí?
Tohle mi připomíná, jak jsem byl za , když jsem něco tady sháněl a nechtěl to nakupovat někde v Číně...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 20 2016, 21:45 Předmět:
Co to tady bleješ za nesmysly?!! Já se jen slušně! zeptal, proč si ho nekoupí rovnou nové, nebo chce starší a tím pádem i levnější. Nevím, co je na tom k nepochopení . Ještě by mě zajímalo jak jsi došel k závěru, že mi vadí že ho shání tady .. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 21 2016, 1:12 Předmět:
Tak další z tvých mnoha "příspěvků" o ničem . Na Šampóna stejně nemáš Když něco sháním, napíšu jestli chci novou věc, nebo že může být i starší a použitá. Většina lidí to tak taky píše. Z formulace :
Nechci laboratorní přístroj, chci jen trasformátor. to jasné není. A je zajímavé, že stejně jako já to pochopili i jiní, viz výše. Už se k tomu dál vyjadřovat nebudu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Když už je tu řeč o levném oddělovacím trafu, napadlo mě použít upravený transformátor od Meopty- typ 87328. Jeho schéma je tady. Bylo by pouze nutné odstranit propojku mezi neživými vývody primárního a sekundárního vinutí. Otázkou ale je, zda by transformátor vyhověl současným požadavkům na ochranné oddělení. Podle mě asi ne, protože pro promítačku jako pro přístroj třídy ochrany I to nutné nebylo a propoj mezi primárem a sekundárem to ani neumožňoval. Výhodou by byla jednak jemná regulace výstupního napětí, i když rozsah regulace je kvůli síťovému napětí 230 V omezen- 220 V z toho leze, když není vyřazena žádná z odboček na primáru a při jmenovitém zatížení napětí klesne asi na 215 V. Na sekundáru se dají voličem přepínat výstupní napětí, takže by šlo napájet i přístroje na 110 V (resp. 120 V). Zdánlivý výkon 1200 VA je pro domácí použití dostatečný. Má smysl takové trafo shánět a upravovat, nebo je to celé ztráta času?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st prosinec 21 2016, 16:32 Předmět:
elektrosvit: normně pro ochrané oddělení by asi nevyhověl, ale stále je použitelný pro účel na který ho hodlam použít já. Jde o střídač který má výstup ve vzduchu o 350V proti zemi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.