prosím, poradíte jak postupovat při diagnostice problému co nám nastal u nás na bytě v Brně?
To si takhle večer rozehřívám troubu - otočným přepínačem jsem zvolil na ohřev režim s ventilátorem, poté se rozhodnu, že přepnu na normální ohřev oběma topnými tělesy. Takže otáčím kolečkem, přitom projdu stavem "0" neboli vypnuto a poté přepnu na zmíněný ohřev dvěma tělesy. Jenomže při přepnutí z nuly na obě tělesa náhle vypadnul proudový chránič.
Tak si říkám ok to se stává, jdu nahodit chránič, jenže tím že ho nahodím, najednou vyletí jistič.
Vypojuji troubu ze zásuvky a nahazuji jistič i chránič, jenže nejde to na poprvé, vždycky párkrát ten chránič vyhodí jistič, dokonce i jistič "za dveřmi" pro celý byt. Až tak na třetí pokus se mi podaří chránič a jistič pro zásuvky nahodit.
A teď si říkám, čím to ? A hlavně co tak náhle se pokazilo na troubě?
Není spíš možné, že tím přepnutím rychlým trouby z nuly na zapnuto jsem dal nějak nafrak jističi a ten je pokažený?
Bude mi pro diagnostiku problému stačit multimetr? Lze prostě měřením odporu zjistit izolační odpor mezi L a PE ?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2568 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 19:06 Předmět:
Některá ze spirál bude nejspíš KO.Je třeba ale měřit.Multimetr nestačí.Pozvěte někoho kdo dělá revize elektropřístrojů,ať vám změří izolační odpor. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Píše, že mu nešel nahodit chránič s jističem při troubě vytažené ze zásuvky, tak jestli nemá problém někde jinde a trouba jen svým (třeba ani normu nepřekračujícím) svodem ten chránič dorazí.
Jo to mě taky právě napadlo, že ten chránič tak velmi neochotně naskakuje, někdy na podruhé, někdy na potřetí. Je to normální? To by mohlo indikovat odcházející chránič a nebo nějaký svod proudový v rozvodu? (trouba vypojená)
Asi nemáte někdo doporučení na nějaký férový servis v Brně na tohle? Asi to tedy nebudu schopen sám vyřešit.
'
Ovšem je pravda, že ta trouba to vždy vyrazí. Například rychlovarka 2000W to nevyrazí.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 20:15 Předmět:
Výrobce chrániče je jeden z hodně dobrých. Zkusit trápit nahodit/vyhodit test. tlačítkem. Bacha, ne stokrát z sebou. Buď se chytne a rozchodí, nebo výměna. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2568 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 20:38 Předmět:
Když píše že mu vyhazuje fíčko ikdyž má odpojenej šporhelt,tak závada bude na trase.Zkontroluj zásuvku(pokud je šporhelt jednofázovej)nebo jukni do sporákové kombinace jestli nejni něco v nepořádku tam.
Teď jsem si všimnul.Ten chránič je zapojenej na celou instalaci nebo jen na tu myčku,troubu a digestoř?Jestli na celou instalaci,tak může bejt závada kdekoliv v bytě.Je to ale naprd,dávat jeden chránič na celej kvartýr.Cokoliv ti vyhodí fíčko,tak jsi bez šťávy všude. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Hlavně taky píše, že mu nahazování chrániče vyhodí jistič, i ten hlavní za dveřmi. Takže to nebude jen nějaký svod izolace, to jde tvrdě do zkratu. Ať už někde v zásuvce, nebo něco skutečně mechanicky rozpadlého v tom chrániči.
Co se stane, když se shodí jistič "trouba, myčka digestoř"? Pak to jde nahodit normálně, nebo to blbne i tak?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 8:19 Předmět:
Shoď všechny podružné jističe jednotlivých okruhů. Jestli i pak bude fíčko blbnout, je pravděpodobně vadné. Jestli ne, nahazuj postupně okruhy a zkoušej, který to dělá.
Když píše že mu vyhazuje fíčko ikdyž má odpojenej šporhelt,tak závada bude na trase.Zkontroluj zásuvku(pokud je šporhelt jednofázovej)nebo jukni do sporákové kombinace jestli nejni něco v nepořádku tam.
Teď jsem si všimnul.Ten chránič je zapojenej na celou instalaci nebo jen na tu myčku,troubu a digestoř?Jestli na celou instalaci,tak může bejt závada kdekoliv v bytě.Je to ale naprd,dávat jeden chránič na celej kvartýr.Cokoliv ti vyhodí fíčko,tak jsi bez šťávy všude.
Je to skutečně na všechny zásuvky (dnes po práci ještě procvakám důkladně všechny jističe abych zmpoval situaci). Ovšem ten proudový chránič vyrazí vždy a spolehlivě ta trouba. Dnes ráno jsem zkoušel - digitální obvod na troubě (hodiny, časovač atd) je na jiný okruh (to je ta trouba, digestoř,...) a vytápění v troubě je v zásuvkovém okruhu.
Bohužel když jsem troubu zapnul a nastavil ohřev, tak ve chvíli, kdy jsem otočil termostatem že se ohřev zapnul prásk - chránič vyletěl. A takto je pokus bezpečně opakovatelný do nekonečna.
Naposledy upravil slav3k dne pá prosinec 16 2016, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
Ještě tedy dnes ráno, když jsem zkusil vyhodit chránič troubou (ano povedlo se) tak zase chránič v pohodě naskočil a nic nevyrazil.
Jinak co se zpaojení chrániče týče, jsem si téměř jistý, že ten chránič je prostě v sérii s jističem pro zásuvky. jelikož když vyletí chránič, všechny zásuvky vyletí s ním ale už nic jiné. No asi mi nezbyde než zavolat odpornou pomoc
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 15:28 Předmět:
Jestli má v zásuvce na 230 topná tělesa trouby v obvodu s chráničem a v jiné zásuvce na 230 má elektroniku sporáku bez proudového chrániče, tak je to velmi svérázná instalace. A stačí svod mastnotou (zažil jsem)...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.