Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne říjen 30 2016, 11:30 Předmět:
To s těmi šipkami je logo ZPA, bylo i na krabičkách s jejich výrobky (první mě napadlo relé Modurel)....
NA tu IT síť se zítra zeptám nemocničního elektrikáře, ale co vím, tak některá pracovště (např. oper. sály) mají opravdu oddělovací trafo spec. provedení.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 12:25 Předmět:
Je to hlídač. Dělali jsme komplet JIP. Tři systémy. Normál, důležité obvody, zvlášť důležité obvody. Izolační trafo. Rozvaděč dvě napájení, normal a diesel. UPS jako kráva. S rozvaděčem jsem si sakra vyhrál. Aut. přepínání, v případě nouze ruční. Vysvětlit to pak sestrám nebylo jen tak. Udělat tabulku co a jak, když něco. Navíc ty hlídače izolace, chrániče...... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 30 2016, 19:52 Předmět:
Na hlídači izolačního stavu je zajímavé to, že sám je porušením izolačního stavu.
Pro ty, kdo si neumí představit o co jde: V nejjednodušším provedení je to relátko (nebo optron) s vysokým odporem, zapojené mezi jednu fázi odděleného obvodu a například zem neodděleného obvodu.
Pokud se nějaká část odděleného obvodu spojí s něčím neodděleným, okruh se uzavře a relé sepne.
Ale to první spojení (trvalé), které čeká na to druhé (které nechceme) je tvořeno právě tím HIS. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 30 2016, 21:01 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Je to hlídač. Dělali jsme komplet JIP. Tři systémy. Normál, důležité obvody, zvlášť důležité obvody. Izolační trafo. Rozvaděč dvě napájení, normal a diesel. UPS jako kráva. S rozvaděčem jsem si sakra vyhrál. Aut. přepínání, v případě nouze ruční. Vysvětlit to pak sestrám nebylo jen tak. Udělat tabulku co a jak, když něco. Navíc ty hlídače izolace, chrániče......
Pamatuju, když jsem jako -náctiletej ležel v UO ve špitále se zápalem plic, tenkrát ještě na dětským oddělení - a za rohem pavilónu bylo něco, čemu by se v armádě říkalo "autopark", prostě zázemí pro sanitky a údržbáře a podobný blbinky. A tam taky stál diesel z Tatry s generátorem pro nouzový napájení sálů a JIPek a pod. Nebylo dne ani noci, aby se párkrát nerozeřval - samozřejmě, žádný ohřívání, jen start a okamžitě po naskočení do výkonu na plný točky... Vzpomínám na něj a říkám, si, jak dlouho to takovej motor asi vydržel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne říjen 30 2016, 22:22 Předmět:
Motory pro záskok mívají předehřev oleje, takže nejedou ze studena. Teď je tam něco západního, už nevím. Neboj se tam jít lehnout:-))
Ne, že bych ti to přál. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 30 2016, 22:33 Předmět:
No, že bych zrovna toužil ulehnouti do špitálu ... A zrovna v UO ... naležel jsem se tam dost s tou svojí proklatým pražským důchodcem před 22 lety zlámanou hnátou - dvakrát 3,5h v narkóze, doživotně kus niklštálu v hnátě ... děkuju pjekně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne říjen 30 2016, 23:35 Předmět:
EKKAR: Ufff...docela masakr teda...ale to jste dopadnul ještě dobře.
Protože jak jsem nedávno čekal v nemocnici na chodbě u ambulance na kontrolu, tak akorát se otevřely dveře JIP co jsou v čele té chodby - a mezi námi co jsme tam čekali tak zrovna někoho odváželi pryč na vozíku, přikrytého černým suknem.....nebylo to zrovna povzbuzující.....
Takže někdo přijel bílou, odjel černou....
Ale jakto že to tam tak vypadávalo napájení?
Jo, ten hlídač izolace GZ11 je v rozvaděči co sousedí s chirurgickou ambulancí a hned vedle je JIP.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.