Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so říjen 22 2016, 22:56 Předmět: Grafické rozhraní-měření přes RS232
Zdravím, nemáte někdo typ na soft pro měření - zobrazení teploty a 4 stavy přes RS232 na XP? Nejde mi ani tak o soft (těch je spousta) ale to grafické zobrazení je děs. Rád bych tam měl dvě teploty+dvě tělesa, chlazení, ventilátor (zap/vyp), tak, abych nemusel na vše brát brýle. Nepotřebuji logy ale třeba graf průběhu by byla lahůdka. Nic víc na kompu nepoběží, takže 15" plochy volné. Případně, kolik by si za něco takového vzal programátor? Představa na obrázcích, ale je to jen snové ...
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne říjen 23 2016, 20:16 Předmět:
Na jednom (1wire) drátu pověšené tři čidla (úplné minimum jsou dvě) DS18B20 a teplotu z nich zobrazit dostatečně vekým oknem, to je základ co potřebuji. K tomu bych rád, pokud to nebude velký problém, informaci jestli topí tělesa 2x, točí se ventilátor a protéká voda přes chladič. Jen stavy ON/OFF přes opto-něco. Tohle všechno mi už týden jede zkušebně, jen mám klasické LED zobrazovače. Chtěl bych to dostat na jedno místo, kabelem 1,5m na průmyslový PC s XP + 15" monitor. Komunikace bude jednosměrná, ovládání jede manuálně. Pokud by ty teploměry uměly na přání graf a uložit průběh do logu, budu dojetím plakat a nejspíš se ožeru Na případný přenos bych časem použil vzdálenou plochu. Našel jsem soft ControlWeb7, zatím nějakou verzi na zkoušku, nevím cenu licence ani origo rozhraní.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 26 2016, 16:39 Předmět:
Tohle bude spíš o hraní si s grafikou než o programování. Co tam dělají ty vypínače, když je to jen jednosměrná indikace. Na to by měly stačit jen kontrolní lampičky.
Jaká je představa dostat data z DS18B20, snímačů točení větráku a snímačů průtoku vody do RS232?
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st říjen 26 2016, 17:03 Předmět:
Ano, je to jen o grafice. Ty vypínače jsou z původního obrázku, jde jen o příklad jak by to mělo vypadat. Mimo jiné, když se zapne lampička, může se přepnou i páčka na přepínači
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st říjen 26 2016, 23:10 Předmět:
Třeba tímto https://www.papouch.com/cz/shop/product/quido-usb-4-4-vstupy-rele-a-teplomer/
Je k tomu i soft a 1x Pt100 ale pořád se bavím o grafice, už to tady padlo. Můžu pověsit DALLAS čidla a zobrazím je v terminálu, stejné čidlo je na monitorování napětí, vše 1wire. Stačí mi kontrola, jestli na topení, větráku je napětí nebo ne. Tlak.spinač z pračky na cirkulaci vody také funguje ON/OFF. Jaký protokol ještě potřebuji, abych tohle zobrazil v okně 10x7 cm a animoval kontrolku nebo páčkový přepínač?
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt říjen 27 2016, 17:56 Předmět:
No konečně.
Vybral sis krabičku, s protokolem Spinel - od Papoucha, nebo Modbus RTU. Tento doporučuju. Takže potřebuješ vizualizaci, která umí Modbus RTU, nebo OPC a k tomu převod Modbus RTU na OPC (Třeba Automated solutions). No a na těchto informacích už se dá stavět.
Můžeš vyzkoušet třeba kanon na vrabce - Reliance. 25 datových bodů zdarma. Stačí se zaregistrovat, stáhnout aplikaci.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.