Zaslal: po září 26 2016, 18:49 Předmět: Uložení přívodu s PEN v drážce
Je možné vést ve společné drážce přívod 4x10mm od RE s vodičem pen cy16mm který propojuje bytový rozvaděč(BR) s HOP? Vím, že by se přívod něměl vést společně s ostatními kabely, poněvadž by se do nich mohlo indukovat případné přepětí z přívodu a funkce svodiče by nebyla plnohodnotná. V tomto případě by se přepětí indukovalo pouze do tohoto vodiče a tam by to podle mě nemělo vadit..... Chápu to takto správně?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: po září 26 2016, 20:15 Předmět:
co si napisal ten privod 4X 10mm sú vodiče L1,L2,L3,N a ten co si napisal pen cy 16mm je PE.Je to siet TN-C-S .Ak tomu nerozumis,tak to fakt nechaj tak.Mozes napachat velke skody na majetku ale hlavne aj na zivotoch.Nie som profesional ,ale robim s tym.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 26 2016, 21:45 Předmět:
No, běžně se to tak dělá. Ovšem celá síť v bytě bude při úderu blesku napěťově nad úrovní země. Ale když celá, tak celá, budiž. Na tohle jsou teorie a teorie. Stáhni a koukni do "KNÍŠKA". Ta ale zase zavání reklamou... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ano, v rozvaděči je přepětovka B+C, 3+0. Ta je propojena s hlavním PE můstkem v rozvaděči a tento můstek je spojem vodičem CY16 s hlavním ochranným pospojením. No ale nemá být toto propojení vždy, i když přepětovka není? Vždyt to je vlastně přizemnění celého rozvaděče...
Vrátil bych se ještě k tomu vodiči PE. Já jsem ho pojmenoval "pen" z toho důvodu, protože je napojen vlastně před rozdělením soustavy na TN-C-S, tudíž jím musí nepatrný proud z nuláků (při nesouměrném odběru ze všech fází) přeci protékat, nebo to všechno teče PEN vodičem co je v přívodu?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.