Ostrovní fotovoltaika- rozvaha
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 13:14    Předmět: Citovat

Jedině to velmi solidně přidělat na střechu - předpokládám, že domy budou stavěné, aby přežily. Ale stejně bych si za těchto podmínek soláry dost rozmyslel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mira_A



Založen: Apr 06, 2013
Příspěvky: 1005
Bydliště: RpR

PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 14:19    Předmět: Citovat

Ty baterky by mě taky zajímaly, co je na tom pravdy a lži.
Měly se vyrábět v Horní Suché na Ostravsku. Skladování to je právě problém fotovoltaiky.

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016031102/he3da-spousti-vyrobu-revolucnich-akumulatoru-do-firmy-vstupuje-cinsky-investor#.V0w-Ab1Ivcs

to vypadá jako zklamání -- kapacita bude stejná jak u ostatních výrobců Laughing

http://video.aktualne.cz/dvtv/nase-baterie-je-revoluci-v-ukladani-energie-jsme-levnejsi-ne/r~319b8cbaeb9b11e5a6b7002590604f2e/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 7:11    Předmět: Citovat

Kapacita není rozhodující, podstatná je cena za kWh prohnaných baterkou, tedy poměr cena/kapacitaxpočet cyklů. Jestli se dostanou na polovinu, začne to být zajímavé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dracekvo



Založen: Feb 10, 2009
Příspěvky: 506

PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 13:35    Předmět: Citovat

Čau,
když už sem se tu vyskyt hledat radu, tak na oplátku taky poradím.
Mám ostrov s pár panelama, nějakou baterkou a měničem jak na 12V tak na 230V, takže nějaké zkušenosti mám.

Pokud chápu tak chceš napájet 6 baráku ze solární elektrárny, je to tak?
Neznám přesně podnebí v té části, ale dalo by se to připodobnit letním měsícům tady v ČR?

Pro detailnější cenu je především potřeba znát rozdělení spotřeby přes den a spotřeby přes noc. Na tom záleží jak moc se musí dimenzovat baterie. Jedna uskladněná kwh v LiFePO vyjde asi na 12 tis.

Další na řadě je kontrolér nabíjení. Běžně se používají na 48V, ale pro takový větší ostrov by se hodilo použít systémové napětí 120V a vyšší.
Ale těch se moc nevyskytuje a ani nemám žádné informace o cenách.
Např MPPT pro 3.2kwp tj. 48v 60A stojí 16 až 20 tis.

Neposlední položkou je měnič z napětí baterek na síťové napětí. Tady je důležité zda bude stačit 1f 230V nebo je požadavek na 3f 400V.
Dále se musí znát jaké spotřebiče budou napájené. Jiné nároky jsou na měnič, když má napájet 2kw odporové topení, nebo 2kw motor. Hlavně u všech motorů jsou velké požadavky na rozběhový proud a to je pro řadu měničů problém.
Další věc je požadavek na okamžitý příkon. TJ kolik kW musí utáhnout měnič v jednu chvíli.

Panely jsou tou nejlevnější položkou (když nepočítám jejich uchycení tak, aby odolali tornádu Very Happy)

Nejlepší varianta ostrova je taková, že veškerá velká spotřeba se pokryje přes den přímo z panelů, dobijí se baterie a přes noc běží jen malé spotřebiče jako světla, lednička, telka a tak.

Ostrovní elektrárna je tak rozsáhlé téma, než nejsem schopen ani v rozsahu jednoho příspěvku popsat všechna úskalí a řadu sem jich vynechal.

Moje elektrárnička vyšla cca na 130 tis. je to necelých 3kwp v panelech, 10kwh v baterkách a 3kw měnič na 230V. Za letního počasí sem schopen vyrobit cca 16-20kwh za den.
Ale jen díky tomu, že solární panely sem kupoval za 1/2 ceny ze skladů zrušených firem co montovaly elektrárný když byl solární boom a baterky jsou použité z elektrobusu. Jinak by cena takové elektrárny která v létě utáhne celý domeček stála cca 230 tis. Takže si to vynásob šesti a máš hrubý nástřel ceny bez managementru spotřeby, který by byl potřeba, aby se při náhodném zapnutí více náročných spotřebičů neschodil celej systém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 21:46    Předmět: Citovat

Díky za zaměřené info. Stávající režim elektrifikace je na generátory - jedou od rána a vypínají je ve 21h.
Strukturu spotřebičů zatím neznám. Na grafu je průměrná teplota - slunný kraj.



temperature_c_69.jpg
 Komentář:
Teplotní profil ostrova

Stáhnout
 Soubor:  temperature_c_69.jpg
 Velikost:  11.06 kB
 Staženo:  69 krát


sunhours.png
 Komentář:
Počet slunných hodin denně

Stáhnout
 Soubor:  sunhours.png
 Velikost:  2.54 kB
 Staženo:  60 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17739
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 22:16    Předmět: Citovat

Copak slunný kraj, to je v pohodě, ale ta průměrná teplota cca 27 st, to není moc dobrý. Až se za tyhle teploty do panelů ještě opře slunce, tak budou mít 80-90 stupňů. No a na takovejhle teplotách jde účinnost panelů rapidně dolů, navíc když to okolní teplej vzduch moc chladit nebude.
Koukám do svý statistiky a pokud je slunečnej březen a hlavně duben, tedy ještě nízká okolní teplota vzduchu, výroba je téměř srovnatelná s červencem, kdy sice je jasno ale je vedro a panely se nechladí.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 7:20    Předmět: Citovat

Účinnost panelů klesá prakticky lineárně s teplotním koeficientem cca 0,44%/K nominál bývá dán pro 25°C. Při 90°C na panelu je tedy třeba počítat s úbytkem výkonu cca 30%. Ovšem slunce tam pere fest, takže to asi vynahradí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dracekvo



Založen: Feb 10, 2009
Příspěvky: 506

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 9:33    Předmět: Citovat

A to je jako nejaká reálná situace, kde 6 baráků jede na generátory?
Víš kolik to stojí za měsíc nafty? To mě docela zajímá.

Panely sice s teplem ztrácejí účinnost, ale co se tak pamatuju z minulého léta kdy jsem ještě měl jen 1440Wp, tak toto přehřáté pole dávalo zhruba něco okolo 1000 až 1100w.
Ale jak říkám, panely jsou to nejlevnější položka, tak není problém tam dát těch panelů klidně o něco víc a pokud je to opravdu sluneční kraj, tak stejně ostrovní elektrárna je dimenzovaná na horší počasí, že při slunečném počasí je elektirky víc, než se stačí spotřebovat i přes to, že panely jsou přehřáté a vyrání méně než je tabulková hodnota.
Paradoxně špičkový výkon z nich lze dostat v zimě, když je chladno a vykoukne ostré slunce. Odrazy světla od sněhu to ještě znásobí. Takže panely kolikrát jedou klidně i 10-20% nad jmenovitým výkonem Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 5:32    Předmět: Citovat

Jednotlivy domacnosti jedou nageneratory. Spoustej je povestsinou od 18h do 22h. Pak je klid a skvelej vyhled na hvezdy bo nemaj svetelnej smog.

Vetsi komunity/osady maj spolecnej generator. V konkretnim pripade je to 46kW, solar 26kW/600V a baterie. Maj system od spolecnosti SMA (vyrobce) bez DC sbernice. Je trochu podivny - do spolecnyho bodu jde 230V z inveroru/stridace PV panelu, z generatoru a z inveroru/stridace z baterii. Ty stridace spolu komunikuji po RS485, ale neni mi jasny, je/li to ostrovni provoz nebo sitovy. PV system samotny to cele neutahne, generator proto nelze vypnout. Generator pokryje spotrebu osady, defakto i dobijeni baterii. Nevim, jestli si ten SMA system poinformuje, ze je nadbytek solarni energie a pusti slunecnich 230V ze site do baterie (tim to jde pres dva invertory), nebo jak to vlastne funguje. Rozhodne to nedoda do site tolik, kolik by mohlo pri nejakem spravnem nastaveni. Nemate nekdo zkusenost se systemy SMA?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17739
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 16:00    Předmět: Citovat

No jestli to jsou stejný měniče SMA jako se dávaj u nás, tak to jede jako síťovej. Prostě se všechny fázujou na ten generátor. Proto se nedá vypnout. Tedy u toho velkýho systému se společným generátorem. Jen jsi nepsal, jestli u toho společnýho jede celou doby svitu + večer a nebo jen 18-22.
Pokud jede generátor většinu dne, maká to tak, že pokud je dost ze soláru a stačí to pro odběr, tak gener jen drží kmitočet s minimálním výkonem a pokud je přebytek, jde to do baterky. Pokud nestačí solár, tak pomůže generátor. No a když je večer, tak jede gener na "konstantní" výkon, kdy má spalovák největší účinnost a jeho přebytek jde zase do baterky. No a v noci po vypnutí generátoru se jede z baterky ale její měnič musí držet kmitočet a ráno zase zasynchronizovat generátor a předat mu řízení.
Takhle nějak zjednodušeně zněla nalejvárna na školení kolem FVE, kterýho jsem se vloni zůčastnil.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 19:28    Předmět: Citovat

Ano, je to ten system.
Generator jim jede 24h/7. Hledaji chybu, protoze jim to z 15kW nainstalovaneho FV vykonu (tech 26kW uvedenych v predchozim je chybne) doda v poledne za jasneho slunecniho dne z FV clanku jen 7kW (baterie jsou nabite na 100%). Tedy za den 46kWh.

Ted mne napadlo - jestli to neni tim, ze maji natocene panely na jejich letni slunce a ted jsou mimo letni sezonu, panely jsou ted vzdy pod nejakym uhlem nekolmym k dopadajicimu zareni.

Jak by vypadal odhad uspory paliva generatoru, pokud by panely natacely? Jinymi slovy, jak souvisi spotreba generatoru s odebiranym vykonem?
O kolik poklesne jeho spotreba, kdyz mu ulevim treba ze 40kW na 25kW?

Je soft na urceni optialniho nastaveni uhlu panelu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 19:54    Předmět: Citovat

Takže to není jen tak nějaká případová studie.

Napadlo je, že ty panely prostě nemusí mít doopravdy tu účinnost jakou mají napsanou v papírech ???

Ke mně doputovala informace, že rotátor se silně vyplatí, zejména, když jsou zavěšené v těžišti.
A obvykle se panely nastavují kolmo ke slunci, ale to je takový základ, že jsem myslel, že to víš.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17739
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 22:32    Předmět: Citovat

Jak se natáčecí FVE vyplatí se můžu zeptat známýho v Amos Energo , mají jak pevnou, tak natačecí. Ale s tou natáčecí je problém, kterej jsem netušil. Ono jak je to furt kolmo na slunce a kolem panelů ještě ty nerezový zrcadla, tak se panely strašně přehřívají. Tady je má někdo jinej a to samý, přehřejvání. Zkoušeli vodní chlazení ale dopadlo to špatně, panely osleply. Tak dali další jen pevný na 36 st. což snad má být kompromis mezi zimním a letním úhlem. Prostě kolmo na slunce v rovnodenosti.
Účinnost je ošidná. Stačí to jednou umejt tvrdou vodou a je hotovo. Říká se, že pokud se ty mapy vodního kamene umejou octem nebo jinou kyselinou, napadne to těsnění rámečků. Co takhle prašný nebo i písečný bouře? Panely se poškrábou a oslepnou. Nebo jen prostý zaprášení. U nás občas prší a tak to dešťovka smeje. V Austrálii to s deštěm nebude tak horký, co? Smile No a já mám odzkoušíno, že na 20 panelech (5KW) stačí jedno hovno od hrdličky o průměru 10 cm a je 1,2 KW pryč. A pak je ještě jedna věc, o který se před 2-3 lety nevědělo. Kolik je panelů zapojených do série v jednom stringu? Pokud nad 23 ks, tak je likviduje moc velký napětí. Chce se to podívat na panely infrakamerou, pokud jsou flekatý, tak už se stalo. Jsou sice podvodníci, kteří tvrdí, že je to vratnej proces a že to umí "léčit"... Ale ona ta infrakamera je dobrá i pokud jich je míň, většinou se pozná, kterej panel či článek v něm má závadu a nebo je na něm špína.
Se spotřebou generátoru ti neporadím, vím o tom lautr K.
Když jede furt na jedny točky odpovídající 50 Hz tak si něco veme ale na tu "synchronizaci" to nebude tak moc. V podstatě jen ztráty soustrojí. Asi tak jako auto když jede na 3000 otáček na neutrál a nebo na ty samý otáčky do prudkýho kopce když má nahradit solár. To můžou být i řádový rozdíly ve spotřebě.
Obávám se, že s tímhle posouzením by měla práci i specializovaná projekční fy. Předpokládám, že ten systém si neubastlili obyvatelé sami ale navrhla to fy, co se tím živí. Jak vidno se moc nepovedlo a nebo tam je některá závada co jsem nebo jiní popsali.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 2:23    Předmět: Citovat

Jsem nevedel ze uz to maj hotovy...
Habesan napsal(a):
Napadlo je, že ty panely prostě nemusí mít doopravdy tu účinnost jakou mají napsanou v papírech ???

To by ale byla polovicni ucinnost...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 7:38    Předmět: Citovat

Tady http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php je pěkná utitlitka,jak spočítat úbytek účinnosti panelů vlivem nesprávného natočení. Rotátory se prakticky přestaly používat, jsou moc drahé a ceny panelů šly dramaticky dolů, takže se vyplatí raději jich dát víc, než rotovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund