Zaslal: st květen 11 2016, 12:44 Předmět:
Svorky A (B) jsou ovládací čili se domnívám že A3 může být pro přímé sepnutí bez zpoždění. Případně některá provedení ZN mají zpožděný odpad po přivedení pomocného napětí. Další svorky mohou sloužit třeba pro dálkové nastavení nebo ukončení časování. Je to jenom možnost - žádné podrobnější informace o tomto relé nemám.
TX320 má rozsahy časů 0,2-2,5s; 1-10s; 8-80s; 64-640s. Některé svorky tedy musí sloužit k volbě rozsahu propojením.
niko231:
Možná Ti pomůže katalogový list TX320 BM - viz obr v příloze. (BM = "blikač")
sv. A3: u relé umožňujících použití na více (dvě) napájecích napětí slouží pro připojení "druhého" napětí (hodnoty najdeš na štítku na boku relé).
Nemám kat. list pro variantu ZR a ZN, takže následující je odhad (už je to móóóc dlouho co jsem s nimi pracoval):
TX320ZR (zpožděný rozběh) nemá svorky B1 a B2.
TX320ZN (zpožděný návrat) - na svorky B1 (sv.9) a B2 (sv.10) se přivádí signál pro zahájení časování (nemůže být odvozen od napájecího napětí jako u xxxxZR), tj. rozpojením B1-B2 se zahájí časování "zpoždění" rozpojení kontaktů.
Napájecí napětí A1 (sv.1) a A2 (sv.2) resp. A3 (sv.3) je připojeno trvale (relé musí být něčím napájeno v době časování po rozpojení ovládacího kontaktu).
Tato časová relé byla vždy na jeden časový rozsah (vyraženo na čelním štítku).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.