Zaslal: so srpen 15 2015, 14:39 Předmět: Bezdrátový zvonek SILVER CREST IAN 43150, MODEL Z32139
Přeji dobrý den. Při pročítání manuálu k tomuto zvonku jsem nějak nepochopil zapojení z obrázků I a J na straně 8 (popis viz str. 48 a 49). Nemáte s tímto někdo zkušenosti, popřípadě nemohl by mi prosím někdo vysvětlit tato zapojení??? Předem děkuji za ochotu.
Na strane 19 je vysvetleni. Prvni pripad je, kdyz potrebuju rozsirit stavajici zvonek. Napr.ho "poslat" bezdratove dal do bytu za dalsi dvere.
Druhy pripad je kdyz uz mam nejake svoje tlacitko,treba zamontovane do nejakeho pekneho panelu a z jejich vysilace nepouziju jejich tlacitko, jen to svoje vyvedene na dvoulinku.
Děkuji za příspěvek. Vysvětlení jsem si samozřejmě přečetl, ale nějak jsem to nepochopil. Pro úplnost jsem to nakreslil do schématu.
k obr. 1: Pochopil jsem to tak, že TX je připojen do stávajícího rozvodu,
paralelně k původnímu tlačítku
- předpokládám, že TX je napájen z původního trafa (střídavých 8V).
Baterie 3V bude vyjmutá. Jak je to pak s polaritou na svorkách A a C
u TX?
- proč je v manuálu uvedeno, že: "Přípojky A a C, nacházející se na zadní
vysílače, se musí spojit 50 cm dlouhým kabelem se dvěma vodiči
(zvonkový drát) přímo s odpovídajícími přípojkami již existujícího
zvonkového zařízení. Odstup zvonku od vysílače má být cca 30–40 cm."?
k obr.č. 2: Zvonkové tlačítko původní je zapojeno paralelně k tlačítku na TX.
TX je napájen z baterie 3V, původní napájení je nevyužito.
- nechápu význam věty,uvedené v manuálu na str. 49: "Odstraňte
eventuálně instalované žárovičky. Zvonkové tlačítko musí být
neosvětlené.
Také si nějak nedokážu vyložit větu ze str. 48:"Poznámka: Neexistuje rozdílná polarita u přípoje A / B na C."
Budu rád za jakékoliv vysvětlení. Předem děkuji za ochotu.
Vetou se rozumi ze ani v pripade pripojeni A/C a ani v pripade pripojeni B/C nehraje roli zadna polarita. U tlacitka v pripade 2 je to uplne jedno (vysilac proste pracuje s externim tlacitkem) a v pripade 1se vysilac pripoji paralelne ke stavajicimu ZVONKU.
V obou pripadech zustava ve vysilaci jeho baterka, ze ktere to vysila.
Proste v pripade 1 je pomoci vodicu A/C vysilac spousten externe privedenym napetim a v pripade 2 je vysilac spousten externe privedenym bezpotencialovym kontaktem pres vstup B/C (proto taky nechteji zadne osvetlovaci zarovicky, ktere by na vstup B mohly zavlect nezadouci napeti, pokud by bylo takove podsvetleni provedeno z externiho zdroje).
Nebo by mohly zarovky ci diody ovlivnovat vstup B. Existuji zvonkova tlacitka, ktera v sobe maji paralelne ke spinacimu prvku svitivou diodu. Pri zapojeni do obvodu je potom jmenovka podsvetlena. Pri stisku tlacitka se potom zkratuje a zhasne. Takove tlacitko tam proste vyrobce nechce.
tak jsem dnes provedl nějaké testy( viz 1.obrázek), a tady jsou výsledky:
Změřil jsem odběry. Vysílač: Trvalý odběr 0A, při vysílání asi 10mA
Přijímač: Trvalý odběr kolísá mezi 1a2mA, při
přehrávání melodie 20 - 40mA
Ve skutečnosti bych to chtěl zapojit podle obrázku zvonek FINÁL
1: Nevím, jak to bude s rušením, tlačítka jsou dost daleko
2:Nevím, jestli by nedošlo k poškození Tx, kdybych vynechal Schottky diodu
a pokud ji použiju, zda nebude napětí příliš malé
Ještě bych chtěl změřit, jaký bude klidový odběr Rx a Tx při napájení ze zvon trafa. Možná bych měl použít nějaké nízkospotřebové stabilizátory, ale zatím jsem nehledal.
zvonek test.pdf
Komentář:
Takhle jsem to zapojil na stole. Jen místo trafa jsem měl zdroj 8V DC.
Ve vysílači je bat. 3V CR2032, v přijímači 3x1,5VAA
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.