Zaslal: so červenec 04 2015, 15:41 Předmět: bezpečnostní tabulka UPS
zdravim
jak se mají značit rozvaděče napájené z UPS? případné místosti ve kterých jsou UPS? Je dostačující Pozor napětí z jiného zdroje? nebo Pod napětím i při vypnutém jističi?
Díky
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne červenec 05 2015, 21:23 Předmět:
Pozor zpětný proud! se dává jen pokud je zařízení schopné dodávat do sítě. Ale jak jsem si všiml tak už je to skoro na každé pojistkové skříni i trafačce i když tam žádný zdroj není.
Centrál stop má vypnout vše kromě UPS (centrály) která napájí evakuační výtah a bezpečností, protipožární systémy a odvětrávání. Total stop vypíná úplně vše.
V rozvaděčích které jsou napájeny distribuční sítí i UPS by mělo být: Pod napětím i při vypnutém jističi (vypínači) a Napájeno z více míst.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32697 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 05 2015, 21:31 Předmět:
Máme v práci desítky rozvaděčů - a na těch, co obsahujou rozvody pro nouzáky a trvale napájený věci je přes šablonu nastříkanej nápis
"POZOR!
POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI!
NAPÁJENO Z NÁHRADNÍHO ZDROJE!"
plus přes ty konkrétní dvířka je buď nastříkanej, nebo samolepkou učuněnej širokej zelenej pruh. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: st červenec 22 2015, 9:44 Předmět:
Tabulka "Pozor zpětný proud!" se dávala na ty rozvody,kde se kompenzoval účinník hromadou 3F papíráků.Každej ten papírák má mezi přívodama 220-470k/5-25W odpory,ale i tak chvíli trvá,než se vybijou.
Na zálohovaný rozvody (boudy ovládající přejezd,GSM opakovače...) se dávala tabulka "Pozor,dvě proudové soustavy!" nebo "Pozor! Oddělené sítě!",pokud tam bylo těch záloh 2 a víc.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.