Zaslal: st únor 11 2015, 9:29 Předmět: Zpracování proudové smyčky 4-20mA
Dobrý den
Prosím vás o pomoc při řešení problémů s proudovou smyčkou. Omylem jsem si objednal čidlo podtlaku s proudovou smyčkou 4-20mA místo binárního výstupu. Tak bych si nyní potřeboval postavit převodník z této proudové smyčky na tři binární výstupy. Každý výstup by spínal při jiné hladině podtlaku( proudu). Jednou jsem dělal podobný převodník pomocí operačních zesilovačů, ale tam jsem měl výstup ze senzoru 0-10V. Ale s proudovou smyčkou si bohužel nevím rady.
Předem vám děkuji za pomoc.
Pro "current loop receiver" najdeš na Googlu dost zapojení, třeba jen velmi jednoduché s jedním OZ, které má napěťový výstup. Pak stačí třeba už jen tři komparátory. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Když zakončíš proudovou smyčku odporem 500 Ω, docílíš výstupní napětí 2 až 10 V, a ty binární výstupy získáš pomocí komparátorů. Nebo dáš zakončovací odpor 625 Ω, výstupní napětí bude 2,5 až 12,5 V, odečteš 2,5 V a máš použitelné to svoje původní řešení 0÷10V. Čili převedeš úlohu do tvaru, kterého řešení je už známé - postup oblíbený matematiky.
Tady na konci je nějaké principíální schéma: http://sound.westhost.com/appnotes/an011.htm
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st únor 11 2015, 10:51 Předmět:
Proudová smyčka má jednu zásadní výhodu oproti napěťovému výstupu - eliminuje se odpor kabelu atd.
Takže stačí snímat napětí na rezistoru umístěného na konci a máš z toho přesný napěťový výstup.
Dobrý den, předem se omlouvám jestli se můj dotaz tak úplně netýká tohoto tématu.Nicméně řeším problém s rozdělením proudové smyčky. Popíši vám to co nejjednodušeji dokážu. Potřeboval bych rozdělit proudovou smyčku která mi přichází z řídícího automatu do dvou rozdílných zařízení, přičemš musí zůstat hodnota na obouch větvích stejná jako na počátečním přívodu. Napadlo mně řešení pomocí nějakého galvanického oddělení. Proisím o radu zda by to šlo udělat bud pomocí toho oddělení popř. nějaké konkrétní zařízení, nebo jinak.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá květen 29 2015, 11:27 Předmět:
Myslím, že v nejhorším případě se můžou ty dva vstupy napájet sériově z té jedné smyčky. Výstupní proud se udržuje automaticky na správné úrovni, bez ohledu na zapojení. Ale má to svá rizika. Asi by bylo vhodnější to napájet přes dvě galvanická oddělení, také do série, nebo opakovač proudové smyčky.
sériové zapojení mně také napadlo. obávám se však že není úplně ideální, proto vám popíšu o co konkrétně jde. Proudová smyčka mi přichází z řídícího automatu, a vstupuje do frekvenčního měniče pro čerpadlo. Potřeboval bych tu samou smyčku návést zpět do automatu jako zpětné hlášení o stavu f. měniče. Po brouzdání na netu jsem narazil na tento oddělovač http://www.jsp.cz/cz/sortiment/seznam_dle_kategorii/napajeci_zdroje_oddelovaci_cleny/pasivni-oddelovac-proudoveho-signalu-4-az-20-ma-pretrans-6185.html , jen nevím zda to bude fungovat. Komunikuji se servisní linkou tohoto prodejce, zatím však nic nevím. Po proudovém opakovači se podívám, po pravdě jsem se s ním ještě nesetkal.
Mnohokrát děkuji za radu.
"Ta samá" smyčka je zpět do vysílače zavedena proudem už ze své podstaty. Nějak mi uniká smysl. Rozumím tomu tak, že chceš zavést zpět jednu další smyčku? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
smysl spočívá v tom aby obsluha tohoto zařízení viděla na kolik procent se točí čerpadlo. protože ho ovládá pomocí nastavení průtoku na průtokoměru za tímto čerpadlem ( průtokoměr ovládá měnič, měnič ovládá čerpadlo) obsluha si nastaví prutok, ale nyní nevidí na kolik se točí čerpadlo
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1287 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá květen 29 2015, 13:04 Předmět:
citace:
v nejhorším případě se můžou ty dva vstupy napájet sériově z té jedné smyčky
To není nejhorší případ, to je běžná průmyslová praxe. Např. proudová smyčka z čidla do PLC a samostatného panelového zobrazovače zároveň.
Ale tady se asi chtějí dvě samostatné smyčky, jedna vstupní do měniče a druhá výstupní z měniče do zobrazovače... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po červen 01 2015, 11:04 Předmět:
Já si jen nebyl úplně jistý, přeci jen jsem to naposledy kreslil před mnoha lety
Jestli jsem já správně pochopil problém, tak FM čerpadla je ovládán proudovou smyčkou a ty chceš ještě někde zobrazit, na kolik % je to nastaveno?
Pak tedy buď přímo zobrazovat tu ovládací smyčku, ale bude to informace virtuální. Jistota je jenom ten proudový výstup z FM, ale pokud vyhořel, tak to samozřejmě nepůjde.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červen 09 2015, 17:23 Předmět:
Já nějak nechápu proč tam tu smyčku chceš ještě jednou, když ti stačí tuhle smyčku jenom "indikovat". Na to by měl stačit nějakej (třeba panelovej) mA metr - akorát MUSÍ mít galvanicky oddělenej vstup 4 - 20 mA.
Nevim teda jak velkej úbytek vznikne na tom vstupu měniče, aby to uživilo i ten mA metr. Další věc je, jak rychlý jsou změny na tý smyčce - aby to ten mA metr stíhal nějak rozumně ukazovat...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st červen 10 2015, 9:43 Předmět:
Proudová smyčka v principu úbytek nemá.
Jedna věc je indikovat úroveň řídícího signálu (což je vcelku zbytečné) a druhá odezvu od FM, co se tam doopravdy děje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.