masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12484

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 7:03    Předmět: Citovat

Jak se tak dívám na navrhované schema regulátoru, domnívám se, že nemůže pracovat správně z toho důvodu, že proporcionální složka regulace se nemůže uplatnit přes sériově zapojený integrátor. Regulátor tak nemůže dosáhnout ustáleného stavu. Obecné schéma PI regulátoru je např. tady:
a PID regulátoru zde:

Regulační složky jsou připojeny paralelně k P-regulátoru.Tak je možné např. zcela vypustit jednotlivé složky regulace. Při nastavování regulátoru je nejprve nutné nastavit složku proporcionální a teprve potom ostatní složky regulace v pořadí P,I,D. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
GeorgeB



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 1213
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 7:49    Předmět: Citovat

Masar: Dosud jsem pořádně nepochopil co má zajistit proporcionální složka. Takže jestli chápu, tak má udržet ustálený stav. Můj regulátor jsem nevrhl bez jakýchkoli znalostí zpětnovazební regulace. Jak jsem psal výše: nikdy jsem neměl ani jeden předmět z automatizace. Děkuji za schéma 15.4, pordle kterého se pokusím upravit svůj regulátor. Předpokládám,že váhe jednotlivých složek P,I,D na součtovém členu by měla být 1. Nebo budu muset experimentovat, protože neznám rychlosti odezvy mechanické části.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12484

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 7:59    Předmět: Citovat

Podle mého názoru nejvýznamnější složku tvoří právě proporcionální regulátor, se kterým bych veškeré experimenty začínal. Postupným zvětšováním složky Kp se zmenšuje regulační odchylka. Celý regulační obvod je při tom stabilní až do kritické hodnoty zesílení Kp. Teprve, zjistíme-li, že regulační odchylka je nepřijatelně velká, můžeme zvažovat přidání I-složky (pro zpřesnění regulace) a D-složky pro zrychlení odezvy na rychlou změnu odchylky. Váhy jednotlivých složek tedy určují "charakter" regulátoru Wink
Ještě doplňuji: regulátor tedy proporcionální složku obsahovat musí, ostatní dvě zkvalitňují regulaci.


Naposledy upravil masar dne st duben 04 2007, 9:18, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ViPali



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 524
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 8:00    Předmět: Citovat

Asi som pochopil, tlačíš čerpadlom do nádrže, pričom máš solenoid otvorený na 80% (80 do nádrže a 20 do prepadu). Ak dosiahneš "kritický" tlak tak čerpadlo vypne a zapne až po poklese tlaku. Myšlienka bola o tom, že by sa soleonid otváral viac a kritický tlak by si nikdy nedosiahol, bol by stále málo pod kritickým tlakom, takže motor by nevypínal. Bola by to zjednodušená D zložka.

Odpoveďou derivácie na jednotkový skok je impulz v čase t0. Takže D zložku by si mohol riešiť impulzmi, ktoré budú nepriamo úmerné odchýlke tlaku. Ak to spočítaš so zložkou I, tak to bude rýchlejšie otvárať pri malej odchýlke tlaku a pomaly zatvárať pri veľkej odchýlke tlaku. V kritických stavoch bude "svižnejší" podľa D, inak bude "lenivý" podľa I.

_________________
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
GeorgeB



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 1213
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 9:33    Předmět: Citovat

ViPali: Čerpadlo vůbec nevypínám.To se točí stále stejnými otáčkami. A 80% na ventilu je střída PWM, kdy dochází k přechodu mezi plným tlakem a nulovým tlakem. Konkrétně naměřené hodnoty tlaku v závislosti na střídě: 80% -> 200bar, 79,3% -> 400bar a 79% -> 500bar. Dále jsou hodnoty nestabilní-stále se tlak pomalu zvyšuje. A neplatí, že 80% střída signálu = 80% paliva do přepadu a 20% do tlakového zásobníku. Nejedná se o proporcionální ventil.

Masar: není proporcionální složka nejdůleřitější pokud chci řídit tlak proporcionálním ventilem? Na výstupu není proporcionální ventil. Pokud bych použil pouze proporcionální složku, tak bych se nikdy nedostal na nastavenou hodnotu. Proto jsem použil ontegrační článek, který dovede napětí FB(vývod 3 TL494) na správnou střídu. Ale měřením jsem zjistil, že se ventil ovládá téměř skokově - čerpadlo dočerpe (dokonce překmitne přes nastavenou hodnotu) tlak velice rychle,ale pomalu padá. Jdu zkusit obvody upravit podle Vašeho schématu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12484

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 9:57    Předmět: Citovat

Použití proporcionální složky není vázáno na to, jaký akční člen je na výstupu, může jím být cokoli, třeba i ten motor. Jak říkám, tato složka musí být použita vždy. Název proporcionální ventil je obecný název pro ventily, jejichž otevírání a zavírání není dvojstavové. Tyto ventily jsou také řízeny PWM. V popisovaném případě bych se pojmu "proporcionální ventil" nebránil, protože je to ventil určený k řízení PWM, jen má poněkud menší pásmo proporcionality.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ViPali



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 524
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 10:51    Předmět: Citovat

No,,, tak asi som nerozumel. Asi by bola dobrá nejaká konštrukčná schéma.
Tvoje úvahy sú v podstate správne. Tlmenie celej mechaniky = Zisk regulátora.
Ak ale používaš nespojitý akčný člen, potom každý jeho "zásah" je jedinečný (parametrami) a budeš musieť akceptovať určitú nestabilitu, pretože v tej sústave je určitá chyba, ktorá sa spätnou väzbou opravuje. Očakáva sa pritom, že budúca chyba bude podobná predchádzajúcej, čo nemusí byť vždy splnené.

V tej schéme 15.24 by som asi aj ten prvý zosilňovač riešil s premenným zosilnením.
V podstate je jedno či riešiš jednu rovnicu s troma, alebo štyrmi neznámimi. Cry

_________________
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12484

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 11:20    Předmět: Citovat

ViPali: V použitém schematu oscilátor v TL494 pracuje na frekvenci 1800-2000Hz, což pravděpodobně neumožňuje ventilu práci bistabilním způsobem, ale spíše proporcionálním v úzké oblasti kolem střídy PWM 80%. Proto těch 80% neplatí pro palivo. Otázkou je, proč byl zvolen právě tento kmitočet a zda by se při použití jiného kmitočtu nedosáhlo příznivějšího chování ventilu, tedy širšího "pásma proporcionality" - tedy menšího zesílení akčního členu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
GeorgeB



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 1213
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 11:44    Předmět: Citovat

Masar: Kmitočet okolo 2kHz byl zvolen jako kmitočet blízký tomu, který se používá u auta. U auta se konkrétně používá 1kHz, Samozřejmě můžu zkusit snížit kmitočet právě na 1kHz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12484

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 12:13    Předmět: Citovat

Zřejmě teď narážím na nedostatek informací o solenoidovém ventilu, jeho původním určení, provozním režimu a elektrických a mechanických vlastnostech. Jedině pak bych mohl uspokojivě vysvětlit jeho chování. V každém případě snížení kmitočtu povede k posunu směrem k bistabilnímu režimu. Ale i tak se dá na celý problém pohlížet jako na spojitou regulaci tlaku, kde "vyhlazovací" funkci zastává kapacita zásobníku. Předpokládám, že to není stejný ventil, který je použit jako vstřikovací v systému common rail nebo ano?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
GeorgeB



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 1213
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 14:04    Předmět: Citovat

Masar: Podle mě by měl být ventil provozován pro proporcionální řízení frekvencí alespoň 10x větší než je schopen ventil stíhat reagovat na změnu proudu. A pokud použiju frekvenci PWM větší než je použita u auta, tak to podle mě není na škodu. Jinak řízení tlaku používám stejné jako je na autě. Tedy přímo na to určený solenoud [18] a ke snímání tlaku snímač [5]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12484

PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:46    Předmět: Citovat

Já bych nebyl tak přesvědčen o tom, že vyšší pracovní kmitočet nemůže být na škodu. Elektromagnet pracující na vysokém kmitočtu musí být na tento kmitočet navržen. Změna tohoto kmitočtu může zásadním způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti. V tomto případě bych se tedy důsledně držel původních parametrů i pokud se jedná o střídu PWM. Koneckonců nemám ani jistotu, jest-li je v originále použita regulace pomocí proměnné střídy nebo proměnného kmitočtu. Také nevím, jak elektricky dokonalé je spínání (a vypínání) použitým spínacím prvkem. Pak přichází na řadu regulátor PI nebo PID. Samotnou složku I, D, ID nelze použít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
piitr
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:32    Předmět: Citovat

Zkus vyřadit ten integrátor (nech ho tam, ale nepřipojuj jeho výstup, místo něj tam dej nějakou konstantu, já nevím, co ten obvod na tom pinu potřebuje). Když ho vyřadíš, kmitá to pořád? Pokud jo, tak za to asi nemůže ten tvůj regulační obvod, ale ten systém jako celek. Třeba to může být tím, že ten tlak měříš daleko od toho ventilu. Pak by ti tam mohly vznikat vlny jako v píšťale. Jak je potlačit ale nevím.
Návrat nahoru
piitr
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:39    Předmět: Citovat

Možná zmenšit zesílení té P složky a to I buď úplně vyhodit, nebo hoodně zvětšit časovou konstantu. Fakt nevím.
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.