Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

správné zapojení měniče OMRON VS mini J7
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 12:40    Předmět: Citovat

tak jsem to přepoji na trojúhelník a vůbec se to nerozběhlo, hodí to kontrolku ALARM a napíše chybu 0C
tak jsem to zatím zapojil zpátky, ještě může být chyba v nastavení měniče



0C.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  0C.jpg
 Velikost:  26.35 kB
 Staženo:  122 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 13:06    Předmět: Citovat

Také bych zkontroloval zapojení motoru, jestli se náhodou nevloudila chybička.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:07    Předmět: Citovat

nechápu jak?
otevřel jsem víko, vyndal klemy z hvězdy a přendal podél na propojení trojúhelník, připojil kabel a nic
víc nevím co kontrolovat ?? pak jsem to přendal zase zpátky na hvězdu a používal
jedno vím už vím že nepotřebuji vyšší frekvenci než 50Hz protože otaček je pak až dost, po dnešní zkoušce je ideální rychlost 35-40Hz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:46    Předmět: Citovat

Tu je něco špatně.
Jak jsem v minulosti psal-a ostatní to potom potvrdili. Z měniče leze 3x220 a ne 3x400 jako z normální sítě. Tzn, že motor musí být zapojen na 220V a tedy do trojúhelníka.
-druhý bod Měnič před pokusy (protože nevíme co se s ním předtím dělo) hodit do továrního nastavení.
Nejdůležitější parametr je podle štítku motoru zadat proud. (1,4A) a jmenovité otáčky.Zbytek věcí může zůstat v defaultu.
Pokud to nefunguje tak je něco špatně- měnič, nebo motor má zkrat,mezizávitový zkrat. Změřit izolační odpor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:55    Předmět: Citovat

tož já se pokusím, akorát jsem zatím v manuálu nenašel jak udělat tovární nastavení měniče, pak dám vědět
díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nakadah



Založen: Oct 06, 2013
Příspěvky: 1320
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 8:07    Předmět: Citovat

Volba n01 a pak podle manualu. Tusim ze hodnota 9 a enter je vychozi sablona pro rizeni tlacitky na panelu pro motory 60Hz a 12 pak pro to same ale 50Hz. Ale jen matne satram v pameti, naposledy sem to zkousel pred tydnem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 10:20    Předmět: Citovat

Motor je postavený na 50Hz.Tedy i chlazení.Při snižování otáček a zhoršení chlazení může dojít k přetížení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.