Potřeboval bych poradit se spínáním objehového čerpadla.
Popis:
Jedná se o podlahové topení. V každé místnosti mam termostat který spíná hlavici na rozdělovači. Hlavice je na 230V 2,5w odběr. Teď to mám zapojeno tak že mi čerpadlo spíná spolu s hlavicí nejchladnější místností (chodba). chtěl bych aby se čerpadlo spínalo při jaké koli sepnuté místnosti. Ve slaboproudu bych si poradil jedním relátkem a pár diodama ale ve 230 si moc nevím rady. Příjde někdo na řešení které by bylo cenově dostupné? Mé řešení které jsem vydumal by obsahovalo rele co je počet místností a každé by ovládalo čerpadlo... To je ale drahé v provedení na din lištu... budu rád za jakýkoli nápad... Ještě uvedu že všechny hlavice mají stejnou fázi společnou nulu... Viděl bych to na snímaní průtoku proudu a pak by se seplo čerpadlo... Ale 2,5w je opravdu málo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 07 2014, 10:49 Předmět:
Normálně se to řeší ekvitermní regulací teploty za směšovacím ventilem podle venkovní teploty. Prostě barák je popsán ekvitermní křivkou, která říká, jaká musí být teplota vody do podlahy podle venkovní teploty.
Jenže zatím z tebe nevypadlo ani zda máš vůbec směšovač na snížení teploty pro podlahu a podlahový oběhový čerpadlo, takže těžko radit...
Zapínáním a vypínáním oběhovky podlah podle teploty prostoru to nevyřešíš, podlahovka má velikou setrvačnost a celý to bude kmitat v intervalu několika hodin.
Pokud nechceš nic bastlit, pak by požadavek splnilo např. proudové relé MK9053N. Také by se dalo použít i relé pro kontrolu izolačních stavů stejného výrobce. Jinak třeba upravená zásuvka master-slave.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 07 2014, 18:54 Předmět:
to Masar: Můžeš mi prosím prozradit, jak se dá proudový relé nebo relé na kontrolu izolačního stavu použít na řízení oběhovýho čerpadla prostorovými termostaty co požaduje zakladatel vlákna?
Jirka
Pokud jsem dobře pochopil tazatele, jde mu o to, jak zapnout čerpadlo při zapnutí libovolné hlavice a ne jen té "chodbové". V DC obvodech by použil jako součtový člen diody a ptá se, jak tento "součet" provést v obvodu AC.
Proud hlavicí je při 230V a 2.5W jen 10mA, takže pokud pro snímání tohoto proudu použijeme vhodné proudové relé, které při překročení nastavené hranice (např. 8mA) připojí oběhové čerpadlo, řeší to tazatelův problém.
p.s. K otázce vhodnosti regulace jsem se nevyjadřoval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 07 2014, 22:43 Předmět:
masar napsal(a):
Pokud jsem dobře pochopil tazatele, jde mu o to, jak zapnout čerpadlo při zapnutí libovolné hlavice a ne jen té "chodbové". V DC obvodech by použil jako součtový člen diody a ptá se, jak tento "součet" provést v obvodu AC.
Proud hlavicí je při 230V a 2.5W jen 10mA, takže pokud pro snímání tohoto proudu použijeme vhodné proudové relé, které při překročení nastavené hranice (např. 8mA) připojí oběhové čerpadlo, řeší to tazatelův problém.
.
Aháá, to by mě nenapadlo, ja znám jen přednostní relé a ty jsou na proudy 6 a více A.
Jirka
Omlouvám se za pozdní odpoveď nějak jsem nestíhal....
Budu odpovídat pro všechny v jednom ...
Řízení teploty dle venkovní nemám... Je problém kombinovat teplotu podlahy a třeba topení v krbu (do vody) kde v místnosti kde je krb samozřejmě stoupne teplota. Soused má řízení teploty dle venku kde má prioritu senzor v obyváku. Když zatopí tak netopí v celém domě... V baráku jsme druhou zimu a už mam vychytané náběhy podlah a.t.d. Takže náběhy neřešte...
Protože: Když je léto (relativně teplo) tak by mi ani koupelna nebo zádveří nezatopilo, (naco topit v celém domě?) proto jsem ani nechtěl řízení dle venkovní teploty. Mám jen regulátor teploty vody na rozdělovači podlahy kde mam letní a zimní teplotu.
To relé je zajímavé ale nenašel jsem nikde cenovku...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne listopad 09 2014, 16:09 Předmět:
Ty diody by šli umístit třeba do pouzdra 1din od relé 3p. Dvě relé vyhodit = šest přívodů a relé uvnitř bývá na AC/DC. Takže by to nevypadalo jako bastl _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Přesně tak. Řešení s diodami má výhodu v tom, že ho lze aplikovat na všechny nebo jen vybrané hlavice a nevýhodu (oproti proudovému snímání), že je nutno od hlavic tahat dráty.
Možné řešení snímáním proudu (obdoba Master-Slave zásuvky):
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.