PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 20:54    Předmět: Světla do sklepa Citovat

Zdravím,potřeboval bych poradit co a jak má bejt podle norem při natažení světla do sklepa.Se současnýma znalostma tipuju kabel CYKY j3x1.5,jistič 10/1/B.Jaký IP krytí je požadováno pro světla a vypínače pro sklep ?Jednalo by se o povrchovou montáž (do lišt -může to tak být ?).
Je to považováno jako rekonstrukce -je na to potřeba projekt ?
Díky za co nejpodrobnější informace.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15521
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 23:10    Předmět: Citovat

Mělo by to jít klidně do lišt a stačilo by i 2x1,5 CYKY s jističem 10A. Ale nechám to na odbornících s papírama. Pokud bys tam chtěl dát z nějakého důvodu proudový chránič, tak by to muselo být 3x1,5 CYKY.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 23:19    Předmět: Citovat

záleží co to je za sklep, kolik světel atd, jinak jak píšeš, 3x1,5, šlo by použít i jen 2x ale to by se mohly zapojit svítidla jen s dvojtou izolací. Takže ten drát navíc i když zž třeba podle typu svítidla nebude zapojený tě už nevytrhne.
Světla a vypínače IP44, pokud to bude normální sklep a ne třeba sklep na uhlí atd., instalaci bych dal do trubek a husích krků. Pozor na levné plastové světla, max 60W žárovka houby to svítí a přehřívájí se.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CAMaFo



Založen: Jan 07, 2013
Příspěvky: 51

PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 0:06    Předmět: Citovat

Jedná se o běžnej sklep (zomítanej),vlhkost tam moc není.Jedná se o dvě světla,jeden vypínač.
V případě toho uhlí by se jednalo o prostředí zvlášť nebezpečné ? IP krytí min. 65 ?
Ještě mě zajímá jak je to s projektem.Za jakejch okolností je potřeba projekt.Čím je daný to,kdy na jaký práce je třeba projekt a kdy ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 8:44    Předmět: Citovat

jo,pokud by tam byl výskyt prachu,už se mužeš dostat na prostředí s nebezpečím výbuchu....
Jinak projekt by správně měl být na vše tedy i na toto,určení vnějších vlivů atd..., todle bych ale nějak při dvou světlech neřešil. Doporučuji však pro klid duše následnou revizi. Udělal bych to tak, že bych si našel RT,který mi ji potom udělá, probral s ním situaci, co a jak udělat, a udělal to podle jeho doporučení a odsouhlasení.
Jinak ještě nevím jak jsi na tom, ale kup si wago svorky a dnes už se nepoužívají žádne rozbočné krabice, vše se spojuje ve vypínačích,nebo světlech. použil bych plastové trubky a příchytky, líp to vypadá a lépe se s tím dělá.Určitě bych udělal jednu zásuvku. Ze světelného obvodu lze jednu byť s 10A jištěním natáhnout a nevíš kdy se bude hodit.
Pozor ještě na to kdyby jsi instaloval vypínač,světla někde na dřevěné klece atd... (montáž na hořlavé předměty-buď komponenty které montovat lze přímo, nebo koupit podložky).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 20:23    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
...a stačilo by i 2x1,5 CYKY...

Tak tohle už dneska těžko.

Jinak sklep v domě bývá prostředí normální.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasilceral



Založen: Jan 09, 2011
Příspěvky: 383
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 21:00    Předmět: Citovat

Vykašli se na 230 V a přes 12V rozvod použij led světlo. Třeba pásek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12065
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:45    Předmět: Citovat

vasilceral napsal(a):
Vykašli se na 230 V a přes 12V rozvod použij led světlo


třeba tuto LEDku !

měl jste ji někdo v rukách ?
jak se chová ?
hřeje se hodně ?
a potřebuje chladič ?

ta cena je sice šílená, ale časem by mohla klesnout na rozumnou úroveň . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasilceral



Založen: Jan 09, 2011
Příspěvky: 383
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 16:12    Předmět: Citovat

Neboj se Led světel, já už jich mám pár ve zkoušce doma a pak světelný obvod převedu na 12 V a jen led se senzory osvítí byt. Jinak zdravím Třebovou, zvlášť Na Skalce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15521
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 20:30    Předmět: Citovat

Jimmi2 napsal(a):
p32 napsal(a):
...a stačilo by i 2x1,5 CYKY...

Tak tohle už dneska těžko.

Jinak sklep v domě bývá prostředí normální.

Tak stačil by i zvonkový drát, ale záleží co by tam na to připojil. V případě těch LED na 12 V by to ale mělo stačit.
No a sklep v domě bývá prostředí normální, ale není nikde napsáno, že je to na 100%. Takovej prach z uhlí dělá svoje prostředí. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 21:19    Předmět: Citovat

Jenže typ prostředí se určuje během projektu a ještě jsem neslyšel o rodinném domku, který by měl jiné než normální. I s uhlím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 0:11    Předmět: Citovat

v době vzniku projektu se nepočítalo s výskytem uklí ve sklepě na uhlí Very Happy
vxpínač si ale dej mimo sklep. hodně vypínačů IP44 má přístupné kontakty. ta vlhkost se tam dostane. za komančů tam byla taková guma, dnes je to jen řešené tak, že kdž to budu kropit hadicí, tak do toho nenateče.

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:45    Předmět: Citovat

Přesunuto
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund