Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:02 Předmět: Veľké napätie zo zdroja
Ahojte. Prosím vás, kde som urobil chybu? Na vstupe do 7805ky mám cez 30V. Trafák je 2x9V. Čo som prehliadol? Napätie je vysoké aj keď ho mierne zaťažím niečím navyše.
Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:13 Předmět:
Nemůžeš mít dva graetzy jeden z celého vinutí a druhý z poloviny a spojit jim - póly. PIC snad nebude mít tak velký odběr, vyhoď spodní graetz a zapoj stabilizátor na horní větev, kvůli nepřekročení max. vstupního napětí mu můžeš sériově předřadit vhodnou zenerku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:16 Předmět:
Ty můstky nelze takto k trafu připojit.
Nechej tam jen ten horní můstek a nech ho zapojený tak jak je. Spodní můstek odstraň.
Vstup L7805 a +C2 připoj na střed sekundáru.
Snad to je srozumitelné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:59 Předmět:
Jo, "schema2.jpg" je O.K. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.