Hledám analogové obvodové řešení,
jak odstranit prahový skok napětí na výstupu převodníku f/U při nasazeni oscilátoru řízeného vzdáleností snímaného předmětu?
Jinými slovy:
Čidlo přiblížení indikuje vzdálenost kmitočtem f. Oscilátor však nasadí od určité vzdálenosti. Z převodníku f/U tak dostávám 0V a od 600mV do 2300mV. Je-li předmět daleko, je napětí 0V. Skok z 0V na 600mV při přiblížení vnáší problém. Následuje totiž zpětnovazební servo řízené napětím, a na této hraně to skáče.
Potřebuji se zbavit té nespojitosti a nechci tam dávat MCU. Jak takový mezičlen zapojit?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8985 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 17 2014, 10:57 Předmět:
Operákem bych posunul napětí o 600 mV dolů. Takže při nasazení oscilací bude na výstupu 0 V. Otázka je, jestli nebude převodníku vadit na vstupu těch -600 mV. Pokud jo, bude se to muset nějak ošetřit.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.