Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1680

PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 9:23    Předmět: Citovat

Sponny2: Viděl bych to na příliš velký výkon kotle a příliš malý průtok vody. Při spuštění kotle do režimu ohřevu vody, kotel rychle vodu nahřeje nad nastavenou teplotu, ohřev ukončí a přebytečné teplo pustí do otopného systému, který však jede na nižší teplotu. Kotel se tak rychle vychladí a startuje znovu. Výsledkem je kolísání teploty teplé vody. Chce to buď snížit výkon kotle v režimu ohřevu vody, nebo zvýšit průtok. Zkuste si třeba pustit trochu teplé vody do umyvadla (dřezu) a současně pustit i sprchu, zda se stav nezlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9772
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 10:10    Předmět: Citovat

Zdarec, U jednoho turbáče to dělalo taky. Nejspíš měl málo vzduchu, protože se při pootevření krytu pro externí přívod vzduchu choval normálně (používá se , když je koaxiální odkouření delší, než nějaká hodnota v metrech) úplné sejmutí krytu vedlo k detonačnímu zapalování.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1680

PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 11:34    Předmět: Citovat

Protherm Panther 12 KOO není "turbáč", ale závěsný kotel se jmenovitým výkonem 12 kW, s odtahem do komína a bez přípravy teplé vody. Turbo kotel by byl označen 12 KTO.
Co se týče dotazu Spoony2 , doplním svůj předchozí příspěvek:
Pro kontrolu minimálního průtoku ohřívané vody v průtokovém kotli, lze použít tento výpočet:
Jestli je (například) minimální výkon kotle 17 kW, teplota vody ve vodovodu je 10°C a požadovaná teplota na výstupu je 50°C, pak minimální průtok (Q) je roven:
Q = (17kW*3,6)/4,186)/(50°C-10°C) = 0,366 m³/h, t.j. 0,1 l/s
To znamená, že plastová lahev 1,5 l (od minerálky), by byla naplněna nejpozději za 15 vteřin a to jen teplou vodou, bez dalšího ředění studenou vodou, ve sprchové baterii.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sponny2



Založen: Oct 05, 2013
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 8:16    Předmět: Citovat

Otkundes:Děkuji za fundovanou odpověď. Máte naprostou pravdu. Pokud ke sprše pustím ještě vodu z jiné baterie, kotel přestane cyklovat. Tzn., že se opravdu jedná o rychlejší ohřev vody, než stačí protéct. Otázkou je, proč se tak děje pouze na sprchu. Při vodě tekoucí přes umyvadlovou, vanovou či dřezovou baterii se tak neděje. Zkoušel jsem vyměnit i sprchovou hlavici, pak jí i sundat, ale problém trvá.
Jinak teplotu TUV mám nastavenou jen na 47 st. Pokud jí nastavím na vyšší teplotu, problém se zhoršuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dikobraz



Založen: Oct 17, 2004
Příspěvky: 911
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 8:57    Předmět: Citovat

Jinak teplotu TUV mám nastavenou jen na 47 st.

To je dost vysoká teplota, šel bych niž, klidně jako u nás na 40 st.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sponny2



Založen: Oct 05, 2013
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 12:43    Předmět: Citovat

Dikobraz: Dík za reakci. Klidně to zkusím, ale nejsem si jist, že při této teplotě bude v mrazech dostatečně teplá voda na koupání.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 13:52    Předmět: Citovat

Niektoré sprchy (hlavne tie šetriace vodu) majú zámerne priškrtený prietok vody a tým môžu spôsobovať tento problém. Aj niektoré pákové batérie škrtia vodu viac, ako je zdravé. Veľmi sa to prejavuje u starých, mechanických bojlerov (u mňa to bol PO35), kde som mal na vani pákovú batériu, ktorá nespustila bojler, ale ak som ešte na chvíľu pustil aj vodu do umyvadla, bojler naskočil. Prietokové spínače u moderných bojlerov sú síce citlivejšie, ale problém malého prietoku sa môže prejaviť tiež, buď nespustením, alebo cyklovaním vplyvom malého prietoku TUV.
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1680

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 16:44    Předmět: Citovat

Dikobraz: Což o to, na sprchování obvykle stačí voda o teplotě 40 až 42 °C. Seřídit takto teplotu vody z kotle, většinou lze. Dosáhnete tím i vyšší spotřeby (průtoku) ohřáté vody, protože studenou třeba ani ve vanové vodovodní baterii, nebudete muset přidávat. Jen aby Vám Vaše drahá polovička, pak byla schopna s takto "chladnou" vodou umýt nádobí!
Helios: Nad vlivem těch úsporných hlavic jsem též uvažoval. Ale Spoony2 uvádí, že již měnil i sprchovou hlavici, problém trvá i když nechá vodu téci jen z hadice (rozumím tomu bez sprchové hlavice) a problém začal po výměně vanové baterie. Tam proto vidím možnou příčinu: přiškrcený přivod (chybná montáž, uvolněné nečistoty z potrubí, zanešené sítko, přebytek těsnícího materiálu v trubce, nebo nečistoty, zachycené na přívodním otvoru do kartuše). U některých instalací jsou používány i uzavírací kohouty před baterií, s ovládacím "kolečkem" z lakovaného stříbřitého plastu (rádo praská). To znamená, baterii odmontovat, zkontrolovat, zda něco nebrání přítoku vody do baterie, prohlédnout kartuši...
Další příčinou, spíše v teoretické rovině, může být přiškrcený přívod vody (do domu, u vodoměru, na stoupačce a pod.), nebo snížení tlaku ve vodovodní síti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sponny2



Založen: Oct 05, 2013
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 18:57    Předmět: Citovat

Otkundes: Možná jsem to špatně napsal, ale výměna baterie byla kvůli tomuto problému, nikoliv obráceně. Měl jsem již dost starou termostatickou a nahradil jsem ji pákovou baterií. Můj problém se malinko zmírnil, ale rozhodně nezmizel. Servisák na kotel mi tvrdí, že je zanešený výměník v kotli, abych ho vymontoval a odvezl do firmy, kde přes něj budou prohánět nějakou chemii a vyčistí jej. Což v nejhorším případě udělám, ale jednak se mi nechce odstavit kotel na min. 3 dny a zároveň zbytečně vyhazovat peníze.
Už bych to udělal, ale stále mi nejde do hlavy, že to dělá pouze a jen na sprchu (vč. průtoku jen z hadice, bez sprchové hlavy).[/b]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 20:12    Předmět: Citovat

Zopakujem:
Niektoré (možno väčšina) pákových batérií majú zhoršený (nížší) prietok vody. U zásobníkových bojlerov to nevadí, avšak u prietokových to vadí, lebo voda cez ne preteká pomalšie, ako je minimálny prietok, udržujúci bojler v činnosti. Samozrejme, aj tenká hadica ku sprche pridá svoj odpor...

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1680

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 21:16    Předmět: Citovat

Stejně dobře jako zanesený výměník, to však může být i staré zanesené potrubí, nebo špatně provedený spoj (mezi trubkou a plastovou tvarovkou).
Pokud Vám kotel jede bez problémů při napouštění dřezu, jestli zvládá nahřívat vodu bez vypínání, při současném odběru vody ze sprchy a částečně i do umyvadla, deskáč přece není zanesen! Zkuste si změřit průtok teplé vody u výtoku do umyvadla (dřezu) a porovnejte ho s průtokem ze sprchové baterie (princip a výpočet jsem Vám již popsal).
Chemické čištění:
V těchto kotlích bývají malé deskové letované výměníky. S tím chemickým čištěním bych byl opatrný. Na tvrdosti vody, jejím chemickém složení a používané teplotě vody záleží, jaký druh usazenin se ve výměníku nachází. Záleží i na druhu materiálů, ze kterých je ten výměník zhotoven (desky, pájka). Podle toho musí být zvolena čistící lázeň (směs chemikálií). Často se stane, že při čištění na dílně, chemikálie naruší letovaný spoj a výměník, třeba po několika týdnech, začne téct a můžete ho vyhodit. Nevidíte do něj. Proto ani nevíte, zda byly usazeniny po tomto čištění, všechny rozpuštěny, odplaveny a zda povrch desek, nebo spojovací kov (pájka) uvnitř, nebyl použitou chemikálií poškozen (naleptán). To už by byl možná lepší přímo nový výměník od výrobce. Někdy pomůže jen výměník otočit: do strany, která byla napojena na pitnou vodu, pustit kotelní vodu a počítat s tím, že oběhové čerpadlo kotle, kotlovou vodu výměníkem "nějak protlačí". S chemickým čištěním, případně s vhodnou náhradou deskáče, by Vám mohli poradit technici z g-mar.cz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund