Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 03 2007, 15:47 Předmět:
Crifodo, masar myslím, že správny postreh je to, že ak to kmitá, tak sú tam chyby v zapojení, ak to má byť down converter, tak tam musí byť oscilátor. Nie je možné (možno je ) postaviť menič, s oscilátorom vytvoreným spätnou väzbou. Pretože ak sa stane, že oscilácie vysadia, tak to prestane konvertovať, alebo nám do napájaného zariadenia našije plné napätie trafa, čo niekedy nie je žiadúce.
Cievka v down konvertore samozrejme nie je nutná, je len na zlepšenie výkonových pomerov, keď sa cez diodu uzavrie rezonančný obvod a výstupný kondenzátor sa dobíja z niekoľkých nasledujúcich kmitov.
Výkonová strata pulzného meniča je skutočne nižšia ako lineárneho, ak lineárny mení z 20V na 10V pri prúde 1A, tak strata na tranzistore je 10V x 1A = 10W. Pri pulznom, pracuje tranzistor v spínacom režime a v najhoršom stave je Uce = 1,5V Ice = 1A P = (1,5V x 1A) x 1/2 = 0,75W. Pri použití lepšieho tranzistora môže byť Uce ešte menšie.
Pre názornosť meniče v notebooku vyrábajú 5V / 5A zo 16V (55W ??) a sú chladené medenou ploškou 2 x 2 cm. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Nie je možné (možno je ) postaviť menič, s oscilátorom vytvoreným spätnou väzbou. Pretože ak sa stane, že oscilácie vysadia, tak to prestane konvertovať, alebo nám do napájaného zariadenia našije plné napätie trafa, čo niekedy nie je žiadúce.
Snad tomu nemám rozumět tak, že se proto staví měniče s oscilátory vytvořenými bez zpětné vazby? Pokud oscilace vysadí, jedná se o závadu měniče a výstupní zařízení je v případě step-down ohroženo tak, jako tak, pokud součástí měniče není transformátor.
Dále je poněkud nepřesné tvrdit, že
citace:
...keď sa cez diodu uzavrie rezonančný obvod a výstupný kondenzátor sa dobíja z niekoľkých nasledujúcich kmitov.
protože ve většině měničů se jedná o tzv. rekuperační diodu, která v době, kdy je výstupní tranzistor v nevodivém stavu, umožní pokračování výstupního proudu, jehož zdrojem je tentokrát energie nashromážděná ve výstupní indukčnosti. Takže těch kmitů není několik, ale jen jeden. Není totiž žádoucí, aby se energie ve výstuním kondenzátoru přelévala zpátky do indukčnosti.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so únor 03 2007, 17:37 Předmět:
Trošku mě to připomíná schůzi PS - místo toho, abyste původnímu autorovi příspěvku řekli, že tohle kmitat nesmí (i když logicky v bázi tranzistoru může naměřit pulsní proud, pokud má pulsní odběr z emitoru) a jeho výklad funkce je poněkud mylný, tak budete tak dlouho bezvýsledně diskutovat, že se sem už nikdy nevrátí _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
S tím nesouhlasím. Na začátku se tazatel ptal na to, proč mu správně nepracuje měnič step-down, za který svoje vlastní zapojení považoval. Pak bylo správné poradit, co udělat pro to, aby zapojení správně kmitalo, místo toho, aby využil svoje zapojení jako lineární stabilizátor se všemi svými dobrými i špatnými vlastnostmi. Připomíná mi to spíš scénu z filmu "Sedm statečných", kde vesničanovi dali flintu do rukou a řekli mu, aby s ní mlátil jako s klackem, když neumí střílet.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne únor 04 2007, 18:24 Předmět:
ospravedlnujem sa za odmlcanie, bol som mimo domu, konecne moja sprosta hlava pochopila rozdiel medzi stabilizatorom a step menicom, moj umysel bol navrhnut step down menic ale moje nedostatocne vedomosti prispeli k tomu ze som postavil linearny stabilizator , uz tomu rozumiem dakujem za vysvetlenie
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.