PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 18:52    Předmět: Nízké napětí v zásuvkách Citovat

Zdravim, při dnešní noční bouřce jsme měli v zásuvkách 110V místo klasických 235V.

Spotřebiče které mají na štítku 100-240 V 50/60Hz fungovaly naprosto bez problému, ostatní ne.

Zajímalo by mě, jak se to stane, že je v síti poloviční napětí? Díky za vysvětlení Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7949
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 19:05    Předmět: Citovat

Na primární straně trafostanice chyběla jedna fáze.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 19:14    Předmět: Citovat

Ano, taky se nám to na chatě mnohokrát stalo, že nám svítily světla méně než je zvykem a v zásuvce bylo poloviční napětí. A v kombinacích že i nám běžela jedna fáze, čili byly vypálené pojistky i na sekundáru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 661
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 19:17    Předmět: Citovat

pred 5 rokmi sme mali niečo podobné:


svetlo.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  svetlo.jpg
 Velikost:  18.54 kB
 Staženo:  101 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 19:42    Předmět: Citovat

Velikost rozdílu napětí při výpadku fáze na VN závisí také na zapojení transformátoru a jeho hodinovém úhlu. Nesymetrie se pak rozdělí podle jednotlivých vektorů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaCZ



Založen: Feb 12, 2011
Příspěvky: 396

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 20:49    Předmět: Citovat

takže když na primáru je teda 3x 22000V tak chybělo 1x 22000V? Pak to tu máme rozdělený tak, že z trafa jdou tři asi okruhy bych to nazval a co jsem se ptal ostatních tak jim to nešlo vůbec... ale jinak díky Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7949
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 20:59    Předmět: Citovat

Do primáru trafa jdou tři fáze zapojené do trojúhelníku, sekundár má taky tři fáze 3x230V zapojení do hvězdy. Střed hvězdy je nulový vodič. Když na primáru zapojíš jen dva vodiče, na sekundáru bude pravděpodobně jedna fáze OK, druhá nic moc a třetí skoro nic. Těžko lze definovat kde co naměříš. To už je vyšší dívčí, jak píše Achab, dalo by se pomocí vektorů. Jó, jak si s tím poradí dnešní elektronika z číny ale i ta značková, ví bůh (výbuch). Většinou totiž při sníženým napětí nedojde k resetu zdroje a procesoru.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 21:11    Předmět: Citovat

U nás když chyběla jedna na primáru trafa (před výpadkem to hezky zazářilo u pojistky na Vn) tak byla jedná fáze v pohodě, a dvě cca poloviční. Ty hodinové úhly znám ze školy jen jsem nepochopil proč by se to mělo používat v normální rozvodné síti. Je to přeci jen zbytečná komplikace ne? Sice jsem uměl spočítat a pozapojovat, ale smysl mi vždy unikal.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31980
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 21:55    Předmět: Citovat

Má to právě vykompenzovat nesymetrickou zátěž jednotlivejch fází nejen při normálním provozu, ale i v případě výpadku jedný fáze na primáru. Hlavně je ale ten hodinovej úhel důležitej v případě paralelního chodu traf - pro běžnej hvězdicovej rozvod, kdy jsou trafa spojený paralelně jen na primáru je to celkem zbytečnej údaj, pokud ale trafa mají makat paralelně jak na primární, tak i na sekundární straně, je to životní nutnost...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 5:34    Předmět: Citovat

Ano dříve se na pracnost nehledělo , jako na užitnou hodnotu . Jo , také jsem to měl včera tak , jednou OK , jednou půl a jednou v podstatě nic . Pro TV a značkovou úsporku i ta půlka stačila .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 7:09    Předmět: Citovat

Mimo zapojení traf DY se často používá zapojení DZ - trojúhelník/lomená hvězda (každá sekundární fáze má polovinu vinutí na cívce fáze následující). V tomto případě budou pravděpodobně napěťové poměry při výpadku odlišné.
U nás máme 3 trafa různých výkonů v paralelním chodu. Napětí zbylých fází při výpadku VN kolísá podle toho, kolik fází a které trafo vypadne. Taky podle momentálního zatížení, případně jestli automatika odstaví místní fotovoltaiku. Při bouřce ale obvykle vypadne celá VN linka přímo na rozvodně, takže jsem to neměl možnost moc zkoumat.


Naposledy upravil Achab dne st listopad 14 2018, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:52    Předmět: Citovat

110V to máte ještě dobré, já jsem zažil i 300V, kupodivu odešlo jen několik žárovek, tlumivek v zářivkách a shořela cívka stykače HDO. Počítač s monitorem normálně běžel, v audiozesilovači to dost lupalo ale nepokazil se. Přepěťovka v prodlužovačce s vypínačem na to nijak nereagovala, pouze přestal svítit vypínač. Laughing
300V nebylo konstantních ale tak to různě poblikávalo a několik sekund se to drželo na 300V hodnotě podle toho jak foukal vítr. Ti co jsou blíže trafa měli škody větší, celkem tam máme 3 paralelně zapojené trafa na třech koncích NN vedeních a napájené z jedné VN trasy. Na jednom trafu to zřejmě trochu probíjelo z VN. Já jsem byl přibližně uprostřed v uzlu kde se všechny 3 větve spojovali.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7829
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 21:54    Předmět: Citovat

Medulin- tomu probíjení z VN moc nevěřím, to by byl asi jiný fičák. Spíš bych to viděl na problém s nulákem (vypálená svorka...).
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund