Zaslal: so červenec 27 2013, 13:39 Předmět: Kabel pro venkovní přívod?
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu ohledně výběru kabelu pro přívod od domu ke stání pro auto. Stání je od domu asi 4m, kabel bych vedl vzduchem od zdi domu pod střechu stání. Jedná se mi o to, jestli je vhodné použít kabel CYKY nebo typu LICNA 3x1,5mm2 nebo 3x2,5mm2 vzhledem k tomu, že se může vlivem větru lehce pohybovat a jestli samonosný nebo obyčejný vést po nějakém ocelovém lanku apod.
Na stání bych chtěl mít zapojený pohybový spínač světla pravděpodobně 150W halogen a taky vyvedenou zásuvku například pro zapojení vysavače,nějakého ručního nářadí případně sekačky na trávu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 27 2013, 16:58 Předmět:
Na to se přece dá koupit závěsný kabel s lankem, podle toho, jaký odběr počítáš v garáži: buď tam natáhneš AYKYZ 4Bx16, CYKYZ 4Bx10 nebo bude stačit slabší, ten ale musí mít už 5 drátů: CYKYZ 5Cx4 vyhoví až do 25A.
Šňůru bych ven nedával.
Najdeš je v katalogu NKT na stranách 30-31
Můstek mezi kabelem a lankem nařízneš tak, aby rovný kus lanka šlo napnout mezi dvě kotvy ve stěnách, uvolněné konce kabelu prověsíš do smyčky o poloměru alespoň 6x větším, než je průměr kabelu, tak, aby případný déšť skapával po kabelu mimo stěnu, čili volné konce kabelu aby šly do zdi odspodu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 27 2013, 17:33 Předmět:
Hill napsal(a):
AYKYZ 4Bx16, CYKYZ 4Bx10 nebo CYKYZ 5Cx4
Tyto průřezy snad jen v případě použití podružného rozváděče a trojfázového připojení - domnívám se že tady jde pouze o odbočku stávajícího světelného nebo zásuvkového obvodu kde průřez 2.5mm² plně vyhoví. Závěsný kabel (zvlášť většího průřezu) bude taky patřičně dražší než kus CYKY s lankem a pár příchytek nebo stahovacích pásků.
Jinak světelný obvod má obvykle omezené zatížení (jištění 6 - 10A), v případě výkonnějšího spotřebiče nebo nářadí s nárazovým proudem takové připojení není vyhovující. Pokud už by se jednalo o nový přívod tak stojí za úvahu natáhnout zrovna s rezervou 5C×4 jak psal Hill a použít podružnou rozvodnici s místním jištěním.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 27 2013, 19:12 Předmět:
Ne nadarmo doporučuji kabel se závěsným lankem. Samozřejmě, pro jednofázové připojení jednoho okruhu staší menší průřez jader.
Ale: skutečně je tento kabel odolný vůči povětrnostním vlivům, zejména mrazu a UV záření, což není u "obyčejného" kabelu povinné a výrobci tuto odolnost negarantují. Takže kabel CYKY zavěšený v pružině nebo na příchytkách budeš za rok dva tři muset měnit kvůli zatékání do prasklin.
Nebo ti nezbývá, než mezi budovy zasekat pancéřku trubku a do ní kabel zatáhnout tak, aby byl ze zdi vyvedený jen dovnitř domu a dovnitř garáže. To také není levné řešení, protože trubka se snadněji pronese a bude vhodné ji také zavěsit na lanko.
Co možnost zakopat kabel pod zem, to by nešlo?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 27 2013, 20:22 Předmět:
Kabely CYKY se vyrábí i v provedení odolném proti UV záření viz např zde. Ale i ty obyčejné - tedy pokud se s nimi nepohybuje - by měly být použitelné. Viděl jsem kabely takto visící i přes 30 let a neměly žádné zjevné praskliny, pouze ztvrdnul PVC plášť ale za tu dobu asi ztvrdne i ten závěšák. Rozsah provozních teplot je obvykle -30 ÷ +70°C.
Je ale možné že běžné soudobé kabely CYKY (mají slabší pláště a zřejmě i jiné složení PVC než v dobách socialismu) už nemají tu výdrž.
Pro zapojení jedné zásuvky 230V a světla ve stání pro auto postačí obyčejný kabel CYKY 3X2.5 mm. Dle přiloženého dokumentu je kabel vhodný pro venkovní použití a je odolný UV záření. Přichycením na lanko kabelu určitě neublížíte. Budete tahat k přístřešku samostatný obvod z rozvaděče nebo se připojovat ke stávajícímu? Jestli ke stávajícímu je důležité použít zásuvkový 16A a ne příliš zatížený obvod aby při rozběhu vysavače nepadal jistič. Kvůli venkovnímu prostředí a jestli bude přístřešek dřevěný, musí být zapojení provedeno přes proudový chránič. Jestli nemáte chránič v domě již instalován je potřeba pro tento obvod doplnit. Ze zásuvky lze zapojit jedno světlo. Jestli počítáte že toho bude víc, je vhodné použít v přístřešku podružný rozvaděč a tam odjistit jednotlivé okruhy.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 28 2013, 10:09 Předmět:
Dobrý den, děkuji všem za rady.
Co se týče kabelu, tak pravděpodobně použiji závěsný CYKYz 3x2,5 s UV filtrem. Ohledně připojení v domě nevím, jestli úplně bude podle předpisů, ale nejjednodušší a nejblíže by bylo provrtat díru přes zeď na chodbu do prvního patra, kde je zásuvka. Ta je na společném okruhu se zásuvkou u vchodových dveří, kterou běžně používáme jak pro vysavač, tak i sekačku na trávu. Je to ale ještě původní okruh ve sklepě, který je jištěný pojistkou 10A. V prvním patře je už rozvodná skříň s jističi, ale tahat k ní kabel by bylo celkem problematické a sekat do zdí se mi moc nechce.
Bylo by tedy připojení na sklepní zásuvkový okruh vpořádku, nebo by bylo potřeba přívodní kabel pro stání připojit ještě přes skříňku s jističem, kterou bych umístil vedle zásuvky? Jistič bude pravděpodobně citlivější než pojistka, ale mělo by to až takový smysl?
Připojit se na stávající zásuvkový okruh by tak nějak ještě šlo. Dávat vedle do krabičky další jistič je ale úplně zbytečné, v krabičce by měl být udělán bod rozdělení a namontován proudový chránič pro tento venkovní obvod. Jestli se vám chránič nechce kupovat nebo jej neumíte zapojit použijte alespoň tento do zásuvky za cca. 250 Kč http://elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduct=1794&sName=Proudovy-chranic-do-zasuvky-30mA,-16A-
Můžete ho strčit i do té zásuvky u dveří, při použití sekačky je zapojení přes chránič více než vhodné.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.