Lepší je dle mého měřit napětí fází přímo na odpojeném a proud fází na zapojeném motoru. V cestě za motorovým spouštěčem je v případě vodáren ještě tlakový spínač na kterém bývají závady mnohem častěji než na spouštěčích a v provozech jsou někdy na cestě k motoru desítky metrů kabelu a krabic. Pokud nemám napětí na motoru, je mi prd platné, že za spouštěčem nebo třeba hned za hlavním deonem ano! Jinak jestli se nepletu, tazatel píše, že odpor na kontaktech spouštěče i tlakáče je v pořádku, stačí jen číst. Psal také, že napětí mezi fázemi nemá ani v zásuvce v garáži, tak těžko to bude spouštěčem u vodárny. Pak taky nevím, proč mazat vlákno tazatele (šetřílka) !!!!!!!! který má dle mého názoru po přečtení jeho dotazu větší znalosti v oboru elektro než někteří odpovídajíci tady!!!!!
Něco takového se mi už stalo doma. - jak to dopadlo? Kus od nás spadla na dráty větev a dvě fáze se "svařily" přičemž vypadla pojistka jen jedné. Docela zapeklité než na to přijdeš když doma vše krom 3f věcí funguje normálně... _________________ Internet - metla lidstva
Tak zavada odhalena ale nebyla sranda to najit.Doslo k propaleni izolace a propojeni zil mezi fazema v krabicce kde jsou jeste hlinikove vodice a nebylo to moc videt.Odnesla to jedna pojistka druha vydrzela a pres ni to napajelo obe dve faze.Doma diky tomu vse slo OK.Posilam fotku stalo se to mezi tim modrym a cervenym vodicem na modrem je videt celkem nepatrna tecka kde chybi izolace.
Ja vim tohle je posledni cast ktera neni jeste zrekonstruovana.Z krabicky je napajena prave vodarna a garaz.Sroubky neslo ani dotahnout musel jsem je zastrikat nejdriv konkorem.Snad letos to po dotazeni jeste vydrzi presel jsem i dalsi krabicku ktera je v obvodu a vypadalo to tam podobne.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 20 2013, 7:00 Předmět:
Koukám, že očka na drátech jsou buržoazní přežitek... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.