Znamý potřebuje nahradit spínaný zdroj, který má dle specifikace dodávat 30V+-2V/16A s krátkodobou přetížitelností 24A po 500us.
Vybral si poněkud předimenzovaný Meanwell . Dá se předpokládat, že vyhoví technické specifikaci pro krátkodobé přetížení? Zdroj zatím nekoupil, takže to nemůžu změřit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 05 2013, 9:28 Předmět:
Za předpokladu, že při přetížení bude zdroj dávat pořád svých 16A a filtrační kondenzátory , které tu špičku budou muset pokrýt, budou 2000µF (odhad, nejspíš bude kapacita větší), poklesne při 24A odběru napětí za 500µs o 2V, záleží, jak rychlá je ta nadroudová ochrana a jakou má hysterezi, Mohlo by to jít, ale jistotu dá stejně až otestování. Jak často se to krátkodobé přetížení očekává?
Michal
To BOBOBO: na moderátora se to jeví jako značně offtopic příspěvek. Asi to nějak rozviň, jinak je to na diagnózu.
To Zaky:
Při zapnutí určitého režimu stroje, což bude poměrně častý jev. Nemám zkušenost s návrhem a vlastnostmi SMPS, takže jen tuším, že přetížitelnost je daná vlastnostmi regulační smyčky a rychlostí ochrany. Hledám tu odpověď někoho s praktickou zkušeností.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 05 2013, 10:13 Předmět:
Nejsem moderátor . Když si potřebuju něco vyzkoušet , tak to koupím přes net a nasadím . Pokud věc vyhovuje , tak si ji nechám , jinak vrátím . To není nic objevného a na diagnozu bude ten , co toho specielně v tomto případě nevyužije . Sám píšeš o testování .
Jo. Jenže povalí do krámu, utopí pár litrů, dovalí to mně, já poskládám měřicí aparaturu, zjistím, že to nevyhovuje, povalí zpět do krámu a bude vybírat jinej zdroj. Mám za to, že přínosem fóra je možnost sdílení zkušeností a rad, aby účastník nemusel znovu objevovat Ameriku a utápět čas v ověřených věcech.
Z mého pohledu se jeví rychlejší a efektyvnější se nejprve zeptat. Obzvláště proto, že to je pro kámoše.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 05 2013, 10:47 Předmět:
To ti ale přece nikdo nepotvrdí, je to mimo specifikace výrobce, poznáš to leda tak, že to sám vyzkoušíš. Stejně dobře můžeš udělat anketu, já hlasuju, že to na 500 µs snese.
Ale třeba budeš mít štěstí a někdo zrovna tento konkrétní zdroj má a zrovna ho na 500 µs přetěžuje stejným proudem, jako potřebuješ. Ještě tak, kdyby bylo k dispozici schéma, to by bylo něco jinýho.
Tam píší ochrana proti krátkodobé přetížitelnosti 105-135% tzn. samotný zdroj by se v dobrém případě mohl dostat na 23,6A _________________ Internet - metla lidstva
Dynamické chování zdroje se těžko odhaduje bez měření, ale vzhledem k tomu, že to je zdroj na jmenovitých 36 V a v specifikaci má hold up time 16 ms, asi rezervu má. Pokud není ten nadproud řešen jako porucha a nedochází k odpojení nějakou proudovou pojistkou.
Přidání kondu za usměrňovač by znamenalo zásah do záruky, nové dimenzování usměrňovacích diod a problémy s místem... to nestojí za to.
Ty kecy o možné vychcanosti při nákupu v internetovém obchodě...Myslím, že to je fakt diagnóza.
V tom listu je napsáno - Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed - takže se při přetížení bude chovat jako proudový zdroj a víc prostě nedá. V tom případě mu nemůže vadit baterie kondenzátorů na výstupu. Otázka je jak často bude zařízení potřebovat ten větší proud - oč se jedná.
BOBOBO: I v kamenné prodejně budou štěstím bez sebe, když zpracují objednávku, zabalí, vychystají, vyfakturují odešlou a následně se jim to vrátí a oni zase vystavují dobropis, vybalují naskladňují a často mají poškozené obaly takže prodat to jako nové nepoužité nemůžou. Sem tam i přeposílají mezi pobočkama. K tomu si připočti třeba pohyby na účtě v bance které nejsou zdarma, učetní která bere peníze od dokladu, balící materiál. No určitě bys to ocenil a nevadilo ti to.
Reklamace je něco jiného. Ale půjčovna???
Lidi chovejme se prosím jako lidi.
Tady na toto téma nebudu dál plevelit. _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.